Preheat-asetuksen vaikutus?

repomies

Hyperaktiivi
Mitä tarkoittaa preheat-säätö kylmäteknisessä mielessä lämpöpumpussa?

Ainakin Fujin / Fujitsun ulkoyksikössä voi säätää jumppereilla preheatin määrää, ainoa vaan että ummikkona ei ole mitään hajua mitä tuo säätö sitten tekisi. Nousisiko tehot, heikkenisikö COPpi? Vaikuttaisiko sulatuksiin? Osaisiko joku kylmäkalle / ilppiasentaja kertoa?

Ohessa linkki pdf:ään josta löytyy fujitsun jumpperien asetukset. Mitenköhän lie toimisi nuo 18-sarjaisen asetukset 14-sarjaisessa..

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=340.0;attach=15099
 
Vs: Preheat-asetuksen vaikutus?

En osaa sanoa mitä preheat juuri ilmalämpöpumpussa voisi tarkoittaa muuta kuin mitä se sananmukaisesti tarkoittaa. Teknisessä kirjallisuudessa sanalla on tupannut olemaan muitakin merkityksiä kun esilämmitys. Erään työkoneen käyttö- ja asennusohjeessa Vebasto oli saanut tämän merkityksen. Smiley211007
 
Vs: Preheat-asetuksen vaikutus?

SON sanoi:
En osaa sanoa mitä preheat juuri ilmalämpöpumpussa voisi tarkoittaa muuta kuin mitä se sananmukaisesti tarkoittaa. Teknisessä kirjallisuudessa sanalla on tupannut olemaan muitakin merkityksiä kun esilämmitys. Erään työkoneen käyttö- ja asennusohjeessa Vebasto oli saanut tämän merkityksen. Smiley211007

Kooklasin. "Check the indoor coil thermister/sensor.

In preheat the indoor runs in slow speed waiting for a coil temp rise within a set time scale (don't know the exact time for Fuji) before it allows the fan to ramp up to full speed. If the sensor is out of calibration it gives the pcb false info and the system just hangs."

Eli tuo on juurikin sitä kiukun keräämistä joka on ollut pikku ongelma esimerkiksi Mitsun FD25:a. Taidanpa jättää pre-heatin niin pienelle kuin mahdollista..

Edit: outoa on lähinnä se että sitä säädetään ulkoyksikön jumppereilla.

Edit2: Mitsun FD sarjan ulkoyksikön service-manuaali kertoo tällaista pre-heatista:

"10-2. PRE-HEAT CONTROL SETTING
PRE-HEAT CONTROL
When moisture gets into the refrigerant cycle, it may interfere the start-up of the compressor at low outside temperature.
The pre-heat control prevents this interference. The pre-heat control turns ON when outside temperature is 20°C or
below. When pre-heat control is turned ON, compressor is energized. (About 50 W)
MUZ-FD25/35
<JK> To activate the pre-heat control, cut the JK wire of the inverter P.C. board. (Refer to 11-6.1)
NOTE : When the inverter P.C. board is replaced, check the Jumper wires,
and cut/solder them if necessary."

Eli ilmeisesti esilämmitystä on monenlaista. Jotenkin olettaisin että normaaliasetusta korkeampaa esilämmitystä ei tarvittaisi hyvin tyhjiöidyssä ja toimivassa laitteessa.
 
Vs: Preheat-asetuksen vaikutus?

Eiköhän tässä ole kyse kompressorin lämpimänä pidosta, jos laite on OFF-tilassa, eihän tuota muulloin käsittääkseni tarvita.
 
Takaisin