Putkia pitkin kantautuva ääni

tassu

Jäsen
Kävi sillälailla, että kaksi samanlaista Mitsubishi LN25 pumppua asennettiin männävuosina seinätelineelle betoniseinään kiinni ja värinät kuuluivat läpi, ei auttanut kumien vaihto jousiin eikä mikään muukaan. Sittemmin ääniin kyllästyttyäni siirsin pumput mahdollisimman korkealle maatelineelle, sillä pumput oli asennettu lähes metrin korkeuteen, Lapissa kun ollaan. Kysyin toki pumput asentaneelta ammattilaiselta mielipiteen, että yltäisivätkö kupariputket hieman alemmaksi.

Toinen pumppu vaimeni kokonaan, ja toinenkin pumppu seinän läpi kantautuvien äänien osalta, mutta nyt vaivaa nuo putkistoja pitkin tulevat äänet. Tärisevä ääni kuuluu putkia pitkin vielä 4metrin päässä olevan kourun lävitse todella selvästi ja häiritsevästi.

Olen ymmärtänyt, että kupariputket saattaisivat olla hieman liian kireällä josta tämä voisi johtua, mutta miten tämän asian voisi tutkia ja korjata?
 

Ärrä

Tulokas
Mitsubishi Electricin LN asennusohjeessa pyydetään tekemään kylmäaineputkiin täysi 360 asteen putkikieppi heti ulkoyksikön lähelle. Tällä ehkäistään tehokkaasti putkia pitkin etenevää värähtelyä (ääntä). Usein tämä ei kuitenkaan ole välttämätön, kun putkiveto ulkoseinässä on riittävän pitkä.

Kts facebook: Mankkaan lämpöpumppu. Siellä on yhdessä julkaisussa minun tekemässä asennuksessa tuo kieppi.

Korjauksessa pitää putkisto uusia mutta ihan siis tehtävissä eikä maksa maltaita.

Risto
 

kimmok

Vakionaama
On noi kiepit komeita.voisi tehdas mennä itseensä ja suunnitella edes laitteen siten että ei tommoista vauhti keppiä tarvita.yleen sä kaksi 90°mutkaa ulkoyksikön takana vie noi äänet pois.
Kai niihin asennus ohjeisiin tulee kohta virrat asennettaviksi.
Ai niin ei muuten tule koska ne pitäisi olla asennettavia ilman juotuksia.
Rajoittaa muuten liikaa asennuksia.tai aletaan myymäänputkia missä ulko yksikön pää on valmiiksi tehty vibroineen ja laippoineen.
 

repomies

Hyperaktiivi
On noi kiepit komeita.voisi tehdas mennä itseensä ja suunnitella edes laitteen siten että ei tommoista vauhti keppiä tarvita.
Tuo jäsen ärrän asennuksen kieppi on sentään aika pieni ja sievä, ei mikään valtava. Mutta kyllähän tuokin kummastusta herättää, jos tulee vastaan.

Aika jännä että LN on sitten noin pahasti tärisevä malli. Sen pitäisi kuitenkin olla hyvin balanssissa oleva twin-rotary-kone.
 

tassu

Jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
On noi kiepit komeita.voisi tehdas mennä itseensä ja suunnitella edes laitteen siten että ei tommoista vauhti keppiä tarvita.yleen sä kaksi 90°mutkaa ulkoyksikön takana vie noi äänet pois.
Kai niihin asennus ohjeisiin tulee kohta virrat asennettaviksi.
Ai niin ei muuten tule koska ne pitäisi olla asennettavia ilman juotuksia.
Rajoittaa muuten liikaa asennuksia.tai aletaan myymäänputkia missä ulko yksikön pää on valmiiksi tehty vibroineen ja laippoineen.
Putkissa yksi 90asteen mutka liittimiltä koneen taakse ja 90asteen mutka koneen takaa seinän läpiviennille, tällä välillä putkea vain arviolta noin 50cm.

Koneen aikoinaan asentanut tuttu asentaja tulossa käymään silmäilemässä tilannetta, katsotaan löytyykö mitään konstia.
 

Ärrä

Tulokas
Tuo jäsen ärrän asennuksen kieppi on sentään aika pieni ja sievä, ei mikään valtava. Mutta kyllähän tuokin kummastusta herättää, jos tulee vastaan.

Aika jännä että LN on sitten noin pahasti tärisevä malli. Sen pitäisi kuitenkin olla hyvin balanssissa oleva twin-rotary-kone.

Ei se LN kyllä erityisen tärisevä ole. Tuo on ehkä varmuuden maksimointia, mutta joskushan aika pienetkin äänet/värähtelyt saattaa välittyä sisälle niin kuin aloittajalla. Ainakin sen tuolla ehkäisisi.
 

kimmok

Vakionaama
Mitenhän kävis kun pultais maatelineen kiinni betoni laattaan ja pulttais ulkoyksikön ilman mitään kumityynyjä ja putkeen kolme 90° mutkaa veikkaan että ei olisi putkisto ääniä. Koska ei niitä ole minullakaan ilpejä 3kpl eikä yhdessäkään kumityynyjä.
Ovat aitatolpan jaloilla pallossa kiinni.
 

kakesa

Aktiivinen jäsen
Ei kieppiä ole vm-09 mitsu35 taakse minulla asennettu mutta muutama mutka on, ja hyvä laitaakkin muutaman mutkan kautta putket kun putkia asennetaan. Mulla n. 5m putket ja 4 mutkaa matkalla eikä ääniä kuulu juurikaan. Ihan pientä vaimeaa porinaa kuuluu jos läheltä sisäyksikköä kuuntelee. Mutulla sanoisin että mutkat putkissa vaimentaa tehokkaasti varsinkin sulatusäänet.
 
Back