Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

sähkökylmäDI

Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
Tässä vähän laki- ja menetelmätietoutta putkiasennusten päätteeksi suoritettavasta painekokeesta, joka on pakollinen uuden kiinteistön vesilaitteistoa käyttöönotettaessa. Korjausten ja muutostöiden osalta lakia sovelletaan siltä osin kuin siinä on määritelty.

1. Lakitekstin löydät täältä: D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot: http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
- Määräys (kohta 2.8.1): "Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava painekokeella."
- Määräystä tarkentava ohje (kohta 2.8.1.1. ):
"Painekoe suoritetaan siten, että vesijohdot liitoksineen ovat näkyvissä. Painekokeessa laitteisto täytetään talousvedellä alimmasta kohdasta alkaen siten, että laitteistoon ei jää ilmaa. Painekokeen aikana laitteiston tulee osoittautua tiiviiksi ja virheettömäksi. Koepaine on tavallisesti 1000 kPa (10 bar) alimmasta pisteestä mitattuna ja koeaika on vähintään 10 minuuttia. Jos vesilaitteistossa on muoviputkea, jonka vesitilavuus laajenee paineen noustessa, ylläpidetään koepainetta 30 minuuttia lisäämällä tarvittaessa vettä. Tämän jälkeen lasketaan paine noin puoleen ja tarkkaillaan painetta 90 minuuttia. Jos paine tarkkailuaikana nousee vakiotasolle, laitteisto on tiivis."

2. Kokeessa tarvittavan painetestipumpun mittareineen (Rems tai Rigid, tms.) voit ostaa netistä tai Suomesta LVI-tukkurilta "sopuhintaan": https://www.google.fi/#bav=on.2,or.r_qf.&fp=c02e73b4903e2ef8&q=pressure+test+pum+rems+rigid&safe=off

3. Tässä erään valmistajan laitteistoesittely samalla yksinkertainen painekoe suorittaen: "How To Pressure Test Your Pipework": http://www.youtube.com/watch?v=bfyIPaskvC8

4. Painekokeen suoritus on dokumentoitava testipöytäkirjan muodossa. Tyypillinen sisältö on seuraavanlainen:

Otsikko: VESIPAINEKOE

Työ nro/kohde: _________________________

Painekoe alue/kohde: ____________________

Huomautuksia: _________________________

LVI-Urakoitsija on _________ /________ 20_____

Suorittanut edellä mainitun putkiston tiivistyskokeen vesipaineella _________ kpa / ______ bar

Tiiveyskokeen kestoaika oli ______t ___ min.

Putkisto täyttää tiiveysvaatimuksen, jonka hyväksyn ja kuittaan

Nimikirjoitus _________ /________ 20_____
Nimen selvennys

Tilaajan edustaja

Nimikirjoitus
Nimen selvennys


P.S. Yritystoiminnan osalta vastuuvakuutus on elinehto. --- Tarkista, että urajoitsijasi vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvat myös LVI-työt riittävän suurella korvauskattosummalla (vrt. yrityksen vakuutuskirja).

Edit: lisätty pari-kolme lausetta asiayhteyden selkiyttämiseksi 14.8.-13.
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Ei ole lainkaan negatiivista tehdä painekoe!
Nimittäin nykyisissä kiinteistöissä on "jonkun verran" liitoksia joista lähes aina vähintään yksi tihkuu...
Sen takia on tullut tavaksi koeponnistaa ensin ilmalla 2h ja sen jälkeen vedellä se virallinen koe
Ilma sotkee paikat vähemmän ;D
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Mekaniker sanoi:
Nimittäin nykyisissä kiinteistöissä on "jonkun verran" liitoksia joista lähes aina vähintään yksi tihkuu...

Onneksi en ottanut LVI-alan ammattilaista tekemään ok-talon LVI-asennuksia, vaan tein itse, ei ollut edes sitä yhtä tihkuvaa liitosta ;D
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Omatekoiset on täälläkin eikä tihku. Eikä ne kyllä tihku ammattilaisenkaan jäljiltä.
Koeponkaisu on fiksua tehdä tai teettää jos ei omista laitetta.
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Bumpataas vanhaa threadia ylös. Uusi yksikerroksinen OKT, uudet putkiasennukset. Painekokeessa mukana:
- Pex-putkea vähän alle 100 metriä
- Jokunen metri komposiittiputkea
- Paineensäädin
- Vesimittari
- Lämminvesivaraaja Jäspi (tämä lähinnä siksi että paine kulkee kylmältä puolelta lämpimälle)
- Hanakulmarasiat joissa kaikkien päässä kalustesulut. Sulut kiinni.

Painekoe tehtiin Uponorin ohjeiden mukaan:

Pumpattiin verkostoon vettä, maksimikäyttöpaine 6bar * 1,5 = 9bar
Pidettiin paine 30 minuuttia tuossa 9 barissa, joutui pumppaamaan ehkä 5 kertaa lisää painetta tuona aikana
Laskettiin paine nopeasti puoleen maksimikäyttöpaineesta eli 3 bariin.

Ohje sanoo tässä kohtaa, että paineen pitäisi n. 15 minuutissa nousta itsekseen tuosta 3 barista ylöspäin ja pysyä sitten vakaana. Painetta tarkkaillaan 1,5h. Jos paine ei laske tänä aikana, putkisto on tiivis. Meillä paine nousi 3barista 15 minuutissa 4,7 bariin ja jatkoi sitten pikku hiljaa hiipimistä ylöspäin. Kolmen tunnin kohdalla paine oli jo 5,3bar mutta ei tästä juurikaan enää noussut.

Osaako joku sanoa miksi paine jatkaa nousuaan 15 minuutin jälkeenkin? Sinänsä positiivista ettei paine tipu, mutta olisi kiva saada selitys ilmiölle. Sotkeeko varaajan mukanaolo mittausta? Paineen tarkkaillu on tehty tuolla paineensäätimen mittarilla koska Ridgidin painepumpussa (putkimiehen laite) on viallinen mittari. Mitään silmämääräisiä vuotoja ei näy missään, mutta olisi hyvä saada mielenrauha sille ettei hanakulmarasian ja pexin väliset liitokset vuoda seinän sisässä.
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Sebbe223 sanoi:
j


Osaako joku sanoa miksi paine jatkaa nousuaan 15 minuutin jälkeenkin? Sinänsä positiivista ettei paine tipu, mutta olisi kiva saada selitys ilmiölle.
pex venyy 6bar paineessa ja kun paine pudotetaan 3bariin pexin venymä poistuu ja siksi paine nousee hieman.

Paine nousee myös jos vesi lämpenee.
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Joo siis tämä pexin venyminen ja supistuminen oli tiedossa. Ihmetystä aiheutti se, että Uponorin taulukon mukaan paineen pitäisi nousta 3barista ylöspäin vain n. 15 minuutin ajan. Meillä paine nousi ylöspäin reilusti enemmän kuin taulukko kertoo ja huomattavasti pidemmällä aikavälillä (3h). Sorry jos kirjoitin epäselvästi.

Tuo veden lämpeäminen voisi mahdollisesti selittää paineen nousun.
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Veden ei tarvi lämmetä kuin muutama aste niin se näkyy mittarissa.
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Muoviputkessa lämpeäminen joko nostaa tai laskee painetta, riippuen muovilaadusta ja lämpötilasta, koska muovin lämpölaajeneminen on samaa suuruusluokkaa kuin veden.
Teräksisen Jäspin lämpeäminen nostaa painetta aina kun lämpötila on yli 4C.
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Seppaant sanoi:
Muoviputkessa lämpeäminen joko nostaa tai laskee painetta, riippuen muovilaadusta ja lämpötilasta, koska muovin lämpölaajeneminen on samaa suuruusluokkaa kuin veden.
Teräksisen Jäspin lämpeäminen nostaa painetta aina kun lämpötila on yli 4C.
Tarkennetaanpa hieman tuota yllä olevaa.
Veden ja Pex:in lämpölaajenemiskertoimet ovat yhtä suuria lämpötilan ollessa 66C.
Oltaessa 66C alapuolella lämpötilan noustessa paine laskee ja 66C yläpuolella paine nousee.
Teräksellä vastaava rajalämpötila on 7C (musta rauta) ja 8C (kirkas rauta).
 
Vs: Putkiasennuksen vesipainetesti. Tee se itse... vai sittenkin tilattuna?

Nyt testi uusittiin samoilla lähtöpaineilla ja samoilla kellonajoilla, mutta niin että talon putkistossa ja varaajassa vesi oli seisonut muutaman päivän (ts. kunnan verkosta ei laskettu ennen testiä yhtään uutta kylmää vettä). Paineen käytös muuttui niin että paine nousi nopeasti 30min ajan, sitten hitaasti 60min ajan ja sen jälkeen pysyi paikallaan 90 minuuttia. Lisäksi loppupaine jäi n. 0,5bar alemmaksi kuin ensimmäisessä testissä. Eli yhteenvetona, ensimmäisessä testissä paineen kipuamisen syynä taisi olla kunnan verkosta lasketun kylmän veden lämpeäminen kokeen aikana.

Sitä en kylläkään ymmärrä kuinka tämä Uponorin ohjeistama koe todistaa sen että putkisto on tiivis korkeammalla paineella kuin se loppupaine joka kokeessa pysyi vakaana :) Kunnan verkosta tulee siis n. 6bar joka määritettiin kokeessa maksimikäyttöpaineeksi ja tämä viimeisin koe päättyi 4,8bar lukemaan.

Kiitos kaikille pohdinnoista!
 
Palaanpa tähän aiheeseen vielä yli kolmen vuoden jälkeen (parempi myöhään kuin ei milloinkaan jne). Lähinnä sillä kulmalla että jospa näistä tiedoista olisi jollekin tee-se-itse paineistajalle hyötyä. Tai ainakin minulle olisi ollut jos joku nämä olisi silloin kolme vuotta sitten kertonut :)

Tuon viimeisimmän kirjoittamani viestin jälkeen heräsi epäilys, että antoikohan nuo testit nyt kuitenkaan luotettavia tuloksia koska pumppuna oli putkimiehen vuotava Ridgid viallisella painemittarilla. Muutaman päivän pyörittelyn jälkeen tilasin Ebaysta uuden Remsin valmistaman Push (malli 115000) koepainepumpun, hintaa taisi tulla reilu 150e. Tarkoitus oli tehdä painetesti oldskool tavalla eli pitää koepaine 10 barissa. Tämähän vaatii useita pumppauskertoja kun muoviputket venyvät pikkuhiljaa, mutta koska pumppu oli oma ja rakennus vielä rakennusvaiheessa niin tästä ei koitunut ongelmaa. Valitettavasti en kuitenkaan koskaan saanut painetta pysymään tavoitellussa 10 barissa, paine lähti aina laskemaan kun tarpeeksi odotteli. Tässä kohtaa luovutin kun omaa aikaa oli palanut asian kanssa xx tuntia eikä maksetusta avustakaan, eli putkimiehestä, ollut mitään apua. Muutettiin siis riskillä uuteen taloon ja toivottiin että jospa siellä ei oikeasti ole vuotoa. Ja jos olisi ollutkin niin suojaputkeen sen olisi pitänyt mennä.

Ja sitten harppaus nykyhetkeen. Motivaatiota tuli kerättyä tämä reilu kolme vuotta ja nyt tänä syksynä jatkoin asian selvittämistä loppuun. Seuraavat asiat tuli huomattua / opittua:

- Remsin pumpussa (ainakaan minun yksilössä) oleva takaiskuventtiili ei ole täysin tiivis. Eli pumppu vuotaa painetta. Ei paljoa, mutta vuotaa. Jos pumpulla haluaa tehdä edellä mainitun kokeen 100% luotettavasti, pitää pumpun ja verkoston väliin rakentaa painemittarilla varustettu sulku. Pumpulla pumpataan paine ja sen jälkeen tuolla sululla eristetään pumppu pois verkostosta ettei takaiskun vuoto vääristä tuloksia.

- Sain koeponnistettua kuuman puolen putkistot edellä mainitun korjauksen jälkeen niin että olin tyytyväinen tuloksiin. 10 bar paine pysyi putkistossa tasaisena. Valitettavasti kylmän puolen paine laski edelleen kuten aiemmissakin testeissä.

- Irroitin kaikki kylmän puolen pexit irti jakotukista ja tulppasin jakotukin lähdöt. Tämän jälkeen koeponnistin teknisen tilan putkistot - tadaa - edelleen paine laskee. Mitää näkyvää vuotoa teknisessä tilassa ei ole nyt eikä ole aiemminkaan ollut. Päätelmä, tähän koko sotkuun on syypäänä joku seuraavista:
a) autotalliin lähtevän linjan kuulasulkuventtiili vuotaa sisäisesti
b) lämminvesivaraajan vinokarasulkuventtiili vuotaa sisäisesti
c) paineenalennusventtiili päästää hiljakseen painetta lävitseen

Jos pitää noista arvata, niin sanoisin että c. Paineenalennusventtiilin asennusohjekin sanoo että alennusventtiilin molemmin puolin pitäisi asentaa sulkuventtiilit, mutta meidän tapauksessa putkimies on jättänyt toisen sulun laittamatta eli alennusventtiiliä ei voi eristää järjestelmästä painetestin ajaksi.
 
Takaisin
Ylös Bottom