Quiet mode 1-2 - 3

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juha1964
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Juha1964

Aktiivinen jäsen
Onko pidempään käyttäneillä havaintoa milloin tuo siirtymä eri Qm lukujen välillä pitää tehdä? Ja mistä sen koneessa huomaa, että olis syytä vähentää rajoitusta ? Ja jos ei tee niin lisääkö lisääkö salaa apuvastuksien käyttöä.

Tällä -10 asteen ulkolämpötilalla patteriverkko kuluttaa noin 3 kw edestä tehoa. Ja suunnilleen saman Pana tuotti varaajaan. Tehon tarve toki voi kasvaa jos kylmiä päiviä jatkuu pidempään. 12kw koneessa reserviä riittää kylmemmälle kelille myös.

Ensimmäinen vuosi on opettelua ja säädön viilausta taloon sopivaksi.
 
Viimeksi muokattu:
Ei tohon ole yksiselitteistä vastausta, koska muuttuvia tekijöitä on niin paljon. Talon koko, eristykset ja lämmön tarve eri lämpötiloissa. Siihen lisäksi kelit, eli tuuleeko, onko kuiva pakkaskeli ja sulatuksia harvoin, vai kostea keli ja sulatuksia usein. Tehdäänkö käyttövettä, vai esilämmitetäänkö ainoastaan ja kuinka usein/paljon käytetään sitä lämmintä vettä.

Laitan kuitenkin myös tänne tämän oman "QM ohjauksen":
Koodi:
Mulla on lämmityksen dT 7+buffer tank -kytkentä lisäkortin kera ja karkeasti oikoen:
OFF: 9kW (8.5-10)
QM1: 8kW (7.5-9)
QM2: 7kW (6.5-8 )
QM3: 6kW (5.5-7)
Mulla automaatio säätää Quiet Modea ulkolämpötilan mukaan:
OFF: -15'c
QM1: -11-14'c
QM2: -7-10'c
QM3: -6.9'c asti

Mulla on lämmityskäyrä -15'c/43'c ja Home Assistantin automaatiot säätää heatshiftiä alle -15'c lämpötiloissa:
-16-18 +1 (44'c)
-19-21 +2 (45'c)
-22-23 +3 (46'c)
-24-25 +4 (47'c)
-26-> +5 (48'c)
 
Viimeksi muokattu:
Koska quiet mode rajoittaa tehoa, niin poiskytkentä sitten kun teho ei enää riitä. Tätä pitää vain tarkkailla kun jokaisen mökin tehontarve on omansa…

Esimerkiksi
- pumppu käy 100% ajasta
- ei pysty nostamaan lämpötilaa pyyntiin


Oma 9kW monoblock pitää näillä 0 - -2 pikkupakkasilla ottotehon:

QM3 2-2,2 kW

QM2 2,2-2,4 kW

QM1 2,6-2,8 kW

OFF 3-0-3.2 kW

COP ei tunnu heiluvan


Vielä riittää QM3 mainiosti
 
- ei pysty nostamaan lämpötilaa pyyntiin

Elikkä kun tuon panan lämpökäyrä on nähtävillä vain kun kone on sammutettu. Nii kannattaa varmaan piirtää ihan paperille mikä on tavoite missäkin käyrän pisteessä. Tuo iso numero mikä näytössä näkyy on lämpötila tällä hetkellä.. ei tavoite. Näin oon ymmärtänyt. Tavoitearvoa ei näe mistään? Jos siis käyrän mukaan mennään.
 
HeishaMonilla saa lämmityskäyrän näkymään reaaliaikaisena. Samoin sen avulla saisi tehtyä kaikenlaista automaatiota, jossa QM vaihdetaan lennosta, jos alkaa hyytymään. Sattui nähtävästi just sulatuskin olemaan päällä:
1670516228764.png

Oma 9kW monoblock pitää näillä 0 - -2 pikkupakkasilla ottotehon:

QM3 2-2,2 kW
Tässä oman 9kW T-CAPin käyrää tältä päivältä ja ollaan kyllä reilusti alle 2kW ottotehoissa QM3 päällä. Käyristä näkee, että sulatuskin on ihan kohta tuloillaan, kun cop on laskusuunnassa ja edellisestä pari tuntia:
pana8122022.png


Toi "jaettu" buffer tank -anturi on yksi syy miksi saa käyntiä pidennettyä ja rauhallisemmaksi. Ekasta kuvasta näkyy, että varaaja olisi 34'c ja kiertoon lähtee silti 35'c. Tosiasiassa varaajan katossa on aika lailla varaajan tavoitelämpötilan verran koko ajan.
Tähän on tähdätty, että mieluummin pienemmillä tehoilla 24h putkeen, kuin isommalla teholla on/off-pätkien 18h/vrk.
 
Viimeksi muokattu:
@Pretor ja muut: Millaista perehtymistä tuo Heishamonin käyttöönotto vaatii, antaako Heisha jo itsessään tuon näköistä kuvaa pihalle kuin sinulla tuo eka kuva on? Tilasin itsekin Heishamonin ihan tutustumismielessä ja sain sen kyllä Panaan kiinni ja nettiin yhdistettyä ja pääsin sitä kotiverkossa läppärilläni lukemaan, mutta sitten meni sormi suuhun. Ei mitään ajatusta mitä pitäisi tehdä siitä eteenpäin. :rolleyes:
 
@Pretor ja muut: Millaista perehtymistä tuo Heishamonin käyttöönotto vaatii, antaako Heisha jo itsessään tuon näköistä kuvaa pihalle kuin sinulla tuo eka kuva on? Tilasin itsekin Heishamonin ihan tutustumismielessä ja sain sen kyllä Panaan kiinni ja nettiin yhdistettyä ja pääsin sitä kotiverkossa läppärilläni lukemaan, mutta sitten meni sormi suuhun. Ei mitään ajatusta mitä pitäisi tehdä siitä eteenpäin. :rolleyes:
Kyllähän tuo vähän vaatii perehtymistä ja säätämistä, jos haluaa jatkojalostaa ja mittaroida talteen HeishaMonin tuottamat datat.
Mulla pyörii kotiautomaatio Home Assistantin ympärillä vanhassa Intel NUCissa (oli alkuun RPi 3+)
Aloittaisin täältä:

Ekassa kuvassa on suoraan Home Assistantin antamista tiedoista koottu paneeli/kortti.
Toisessa kuvassa käytössä Home Assistantin lisäosat InfluxDB + Grafana -yhdistelmä.
 
Heisamon vaatii paljon harrastamista. Pitää olla serveri, automaatiosofta ja sellasta.

Tilasin itse Panan wifimoduulin. Katotaan miten sillä menee.

Multa saa omakustanteinen heisamonin. Onhan se kiva kun ihan perustasolla näkee noi arvot paremmin kuin Panan näytöltä.
 
Heisamon vaatii paljon harrastamista. Pitää olla serveri, automaatiosofta ja sellasta.
Mikäs oiskaan talotekniikkaa parempi harrastus? Ite tilasin Heishamonin ja Panasonic tuli osin valittuaki tän mahollisuuden takia.

Serveriksi kelpaa aikalailla mikävaan, ite mietin pitäskö viritellä Azuren virtuaalikoneelle tai suoraan Docker containeriin servu ja sieltä sit privaattitunneli omaan lähiverkkoon.
 
Takaisin
Ylös Bottom