Ratkennut ilmalämpöpumpun ongelma

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Lauri H
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Lauri H

Aktiivinen jäsen
Pakko nyt jakaa tämä kokemus tänne kun ehti tässä parin viikon ajan olla toinen 2020 keväällä asennetuista Panasonicin ilpeistäni pimeänä ilman mitään elonmerkkejä. Ensimmäinen epäilys oli tietty, että sulake on palanut, mutta ei. Laitteeseen on otettu virta ulkopistorasiasta, johon virtaa tuli edelleen. Uuteen laitteen viereen sulanapitokaapelia varten asennettuun pistorasiaan sen sijaan ei tullut virtaa.

No, nyt sain lopulta tosiaan huollon hommattua paikalle ja lopputulemana homman fiksaus vei alle 10 minuuttia kun hetken asioita tsekkailtuaan sähkäri ruuvasi ulkona olevan turvakytkimen auki, totesi, että liitosruuvit oli kiristetty liian tiukkaan ja sen vuoksi johto (tai johdot, en tiedä) olivat nyt menneet poikki, mistä johtuen pumppu ei saanut virtaa.

Näinkin yksinkertaisesta asiasta voi siis ilmalämpöpumpun ongelmat johtua. Jännä silti, että tuon 2,5 vuotta kestivät ilman ongelmia. Laitteen asentanut yritys oli tosiaan jo ehtinyt lopettaa toimintansa, joten sitä kautta ei paljoa apua saanut, vaikka laitteen asentanut henkilö kävikin sitä katsomassa hyvää hyvyyttään, mutta ei hänkään tuota vikaa hoksannut. Silti melkein nolotti katsella vierestä korjausoperaatiota...
 
Tämän takia kannattaa aloittaa mittaaminen loppupäästä eikä välistä. Vasta kun on mitannut että ulkoyksikön liittimille tulee sähkö, voi todeta että itse laitteessa on jotain vikaa. Mutta sähkäreitäkin on moneen lähtöön, toisten jäljiltä vaan jää enemmän korjattavaa. Onneksi sait ammattilaisen korjaamaan tilanteen, pumpun asentanut kaveri ei vaikuttanut sellainen olevan kun tuollaista vikaa ei löytänyt. Olisi varmaan vaihtanut uuden pumpun asiakkaan laskuun jos olisi firma vielä pystyssä.
 
No, nyt sain lopulta tosiaan huollon hommattua paikalle ja lopputulemana homman fiksaus vei alle 10 minuuttia kun hetken asioita tsekkailtuaan sähkäri ruuvasi ulkona olevan turvakytkimen auki, totesi, että liitosruuvit oli kiristetty liian tiukkaan ja sen vuoksi johto (tai johdot, en tiedä) olivat nyt menneet poikki, mistä johtuen pumppu ei saanut virtaa.
Olikos liitosjohdot MMJ (jäykkä muovikaapeli) vaiko kumikaapelia (taipuisaa monisäikeistä)?
 
No, se oli kaverin firma ja sain asennuksen halvalla ja firma lopetti toimintansa kun tämä kaverini eläköityi :) Juttelin tässä vielä äsken asentajan kanssa ja sanoi, että ensimmäinen laatuaan hänen asentamistaan sadoista pumpuista, joissa tämä ongelma on ilmennyt. Ihan tiedoksi halusin hänellekin sanoa. Mutta tosiaan enemmän hän on asennuksiin kuin korjauksiin keskittynyt tyyppi, muistaakseni kaverini sanoi, että sähköasennusluvat hommattu ihan vain tuontyyppisiä laitteiden asennuksiin liittyviä "pikkuhommia" varten, joten häntä en varsinaisesti syytä. Oli kuulemma käyttänyt hänkin turvakytkimen kannen auki, mutta todennut kaiken olevan ok (johdot menivät reikään niinkuin kuuluukin ja päällepäin ei mitään omituista ollut havaittavissa).
 
Tunnistaa kaapelin väristä, MMJ yleensä valkoista, kumikaapeli mustaa. Jos on vielä käytetty 3x1,5mm2 kaapelia niin sen johtimen saa kyllä poikki ylikiristämällä ja sopivalla liittimellä jossa kiristysruuvi painaa suoraan johdinta vasten.
 
Takaisin