Sähkönsyöttökaapeli

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jounis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Jounis

Aktiivinen jäsen
Tulossa ilmalämpöpumpun asennus. Miten on kaapeli turvakytkimeltä ulkoyksikölle (3-nap). Ulkoyksiköltä (5-nap) sisäyksikölle.
Onko kaapelille määrittelyä, eli pitääkö olla monisäikeistä kumikaapelia?
Sattus olemaan 5-napaista MMJ asennuskaapelia.
 
Tässä on nyt jotain hämärää. Normaali maadoitettu valovirtajohto on 3-napainen, voimavirta johto taas nykyisin 5-napainen (0 - N + ne kaikki kolme vaihetta). Mikä tuo 5-napainen on? Sinne tulee siis kaikki kolme vaihetta + N + Maa eli vomavirta ja niistä voi hyödyntää minkä tahansa yhden vaiheen oman valinnan mukaan + nollan ja maajohdon (=KeVi)

Katselisin tuohon normaalin 3-johtoisen kaapelin, jossa on vaihe, nolla ja maa. 5-napaisen ylimääräiset voi jättää tyystin kytkemättä mutta ei se nyt kovin kaunisiti tehty tietty silloin ole. Ite vältän kuin ruottoa noita ylimääräisiä johtoja, joille ei ole paikkaa minne kytkeä. Vanhoissa asennuksissa usein se nolla ja KeVi on sama, vaihtaa vain välillä väriä vaikka sulaketaulussa saman ruuvin alle päätyvätkin.
 
Viimeksi muokattu:
Tässä on nyt jotain hämärää. Normaali maadoitettu valovirtajohto on 3-napainen, voimavirta johto taas nykyisin 5-napainen (0 - N + ne kaikki kolme vaihetta). Mikä tuo 5-napainen on? Sinne tulee siis kaikki kolme vaihetta + N + Maa eli vomavirta ja niistä voi hyödyntää minkä tahansa yhden vaiheen oman valinnan mukaan + nollan ja maajohdon (=KeVi)

Katselisin tuohon normaalin 3-johtoisen kaapelin, jossa on vaihe, nolla ja maa. 5-napaisen ylimääräiset voi jättää tyystin kytkemättä mutta ei se nyt kovin kaunisiti tehty tietty silloin ole. Ite vältän kuin ruottoa noita ylimääräisiä johtoja, joille ei ole paikkaa minne kytkeä. Vanhoissa asennuksissa usein se nolla ja KeVi on sama, vaihtaa vain välillä väriä vaikka sulaketaulussa saman ruuvin alle päätyvätkin.
Tuo 5x1,5 tai 5x2,5 on sitä yksiköiden välistä data liikennettä varten. Luultavasti riittäisi 4x mutta helpommin löytyy 5x kaapelia. Ei siis mitään tekemistä 3-vaihe sähkön kanssa.
 
No nyt kun sain asennusohjeen käteen ja koluttua läpi.
Virransyöttökaapeli H05V2V-F ja signaalikaapeli H07RN-F
Eli erilliskaapeleilla jottei indusoidu häiriötä singnaalikaapeliin.
 