Sähkövastuksen paikka

markus-j

Jäsen
Meillä on Ulti 5500E ja 320 l varaaja. Huomasin muista keskusteluista, että sähkövastus voi olla myös varaajan yläpäässä. Meillä se on alemmassa liitännässä, onko asialla suuremmin väliä?

Tähän asti olikin pärjätty pelkästään tuolla VILPillä, mutta nyt kun on ollut koko viikon kylmempää kuin -10 on ollut vastus päällä.
Vilp vie kuitenkin koko ajan sähköä, oikeastaan turhaan näillä keleillä (tänään n. -15 - -18c). Onko koneen oman toiminnan kannalta merkitystä onko se päällä vai pois? Eikös sen voi laittaa offille kokonaan ja uudelleen päälle sitten kun on suosiollisemmat kelit?
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Kyllä mä sen yläpäähän laittasin ettei tavis vastuksella lämmittää koko pyttyä, sen verran vaan ku tarvii.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Meillä myös tuo 320 litranen ja siinä mielestäni yksi vastus on parempi laittaa alaosaan tuon pienen tilavuuden vuoksi. Jos vastus on pelkästään ylhäällä, kovilla pakkasilla kun pumpun teho loppuu on vain varaajan yläosa kuuma ja varaaja viilenee helposti kulutuksen kasvaessa.
On siinä huonona puolena ainakin se että lämpö siirtyy kuumakaasusta huonommin kun koko varaaja on lämmin alhaalta ylös silloin kun vastus tulee avuksi.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Täällä ollu 320L 1,5 vuotta ja 6kW vastus yläosassa. Tällä tavalla varaajan lämpökerrostuma
pysyy VILPin lauhduttimen kannalta mahdollisimman optimaalisena, samoin käyttöveden tuotto
kierukoilla.
Lämmityskautena, shuntin päästäessä lämpöä kieroon, varaajan alaosan lämpötila määräytyy kierrosta palaavan veden lämpötilan mukaan (kun vastus on siellä ylhäällä).
Jos ei ole VILPpiä, ja haluaa sähkövastuksella ladata pönttöä 100 asteiseksi, niin sitten
kai vastus alas(kin).
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

tnurmine sanoi:
Täällä ollu 320L 1,5 vuotta ja 6kW vastus yläosassa. Tällä tavalla varaajan lämpökerrostuma
pysyy VILPin lauhduttimen kannalta mahdollisimman optimaalisena, samoin käyttöveden tuotto
kierukoilla.
Lämmityskautena, shuntin päästäessä lämpöä kieroon, varaajan alaosan lämpötila määräytyy kierrosta palaavan veden lämpötilan mukaan (kun vastus on siellä ylhäällä).
Jos ei ole VILPpiä, ja haluaa sähkövastuksella ladata pönttöä 100 asteiseksi, niin sitten
kai vastus alas(kin).

Taitaa harvempi lämmitellä pönttöään 100 asteiseksi oli VILPpiä tahi ei. ;)
Kieltämättä tuo sinun systeemisi vaikutta ihan järkevältä, mutta kerkiääkö tuo ylä vastus lämmittää riittävästi kun ultista loppuu potku kovalla pakkasella. Meillä ulti 5500 pyynti on 46 astetta ja sillä tuo varaajan ylä osan mittari näyttää max 48-49 astetta ja ala mittari ehkä pari pykälää vähemmän. Vastuksen termostaatti on säädetty napsahtamaan päälle noin 30 asteessa ja käyttövedelle on tulistusvaraaja kierukoitten perässä. En tiedä onko nämä systeemit/säädöt oikein tai väärin, mutta näillä on tultu vähän aikaa ja säätämistähän tämä vielä on.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

jusa sanoi:
mutta kerkiääkö tuo ylä vastus lämmittää riittävästi kun ultista loppuu potku kovalla pakkasella.

Ei kai ole juurikaan merkitystä tässä kohtaa, missä vastus sijaitsee. Kaikki lämmitysteho menee kuitenkin veteen ja kiertoon,
paitsi osa menee harakoille. Ja onhan niitä pienempiäkin varaajia, sekä pelkkiä putkeen työnnettyjä
lämmitysvastuksia sarjassa lämmitysverkoston kanssa.

Miten olet ratkaissut vastuksen ja VILPin yhteistoiminnan? Jos vastus alhaalla ja VILP anturi normaalissa paikassa (keskellä), niin eikö
vastuksen päällenapsahtaminen aika nopeasti katkaise vilpin toiminnan?
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

tnurmine sanoi:
Miten olet ratkaissut vastuksen ja VILPin yhteistoiminnan? Jos vastus alhaalla ja VILP anturi normaalissa paikassa (keskellä), niin eikö
vastuksen päällenapsahtaminen aika nopeasti katkaise vilpin toiminnan?
Itse asiassa tuosta ei ole vielä kovinkaan paljon kokemusta, alkuviikon kovalla pakkasella sammutin vilpin kokonaan kun näytti olevan hyödytöntä sen päällä pitäminen. Viime yönä pakkasta 15-20 ja vastus ei ole päällä käynyt ollenkaan siitä huolimatta että tuo 5500E teho on todella surkea alle -10 lämpötiloissa.

Pitää miettiä josko kumminkin sitten siirtäisi tuon vastuksen tuohon yläpaikkaan, voisihan se olla helpompi säätää vilpin ja vastuksen toimintaa.
Tai eihän sitä tiedä vaikka pukki antaisi toisen vastusen. /p045 ;D
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Voin kertoa, että vastuksen ja VILPin saattaminen toimivaan liittoon ei pelkällä vastuksen termostaatin ja VILPin pyynnin säätämisellä onnistu ainakaan patteritaloissa, koska kiertoon menevän veden lämpötilan tarve vaihtelee suuresti ulkolämpötilan mukaan. Marraskuussa vastukselle riittäisi esim. +45°C, mutta joulukuussa tarvitaankin jo +55°C tai enemmän.

Tähän ratkaisuna on esimerkiksi toi Ouman EH-800 laajennuspaketteineen, joka osaa säätää vastuksen päälläoloa shuntin asennon perusteella. Laitteeseen syötetään tieto, että vastus halutaan päälle, kun shuntti on auki esim. 95% ja vastus jälleen sammuksiin, kun shuntti on sulkeutunut vaikka 90%:iin.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Sammypiru sanoi:
Voin kertoa, että vastuksen ja VILPin saattaminen toimivaan liittoon ei pelkällä vastuksen termostaatin ja VILPin pyynnin säätämisellä onnistu ainakaan patteritaloissa

Eipäs yleistetä, esim. täällä onnistunut varsin kivuttomasti ;D
Olen vain säätänyt VILPin pyynnin noin 5C ylemmäksi, kuin mitä vastus saa aikaiseksi tuohon varaajan keskiosaan (jossa VILP anturi).

Sammypiru sanoi:
Tähän ratkaisuna on esimerkiksi toi Ouman EH-800 laajennuspaketteineen, joka osaa säätää vastuksen päälläoloa shuntin asennon perusteella.

Onpas hanakala pohdittava... en kyllä äkkiseltään hoksaa, miten tämä ratkaisee sen perusongelman (?), että vastuksen lämpeneminen
ei turhaan häiritsisi VILPin toimintaa?
Varaajassa on myös energiaa tarjolla (varsinkin suurissa), eikä mielestäni välttämättä tarvitse heti torveen päräyttää, jos shuntti sattuu
välillä aukeamaan?
Saisihan tuosta ERAstakin helposti piirilevyltä logiikkaohjauksen kontaktorille - sehän vilkuttaa punaista, kun pyyntiä olisi.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

tnurmine sanoi:
Sammypiru sanoi:
Voin kertoa, että vastuksen ja VILPin saattaminen toimivaan liittoon ei pelkällä vastuksen termostaatin ja VILPin pyynnin säätämisellä onnistu ainakaan patteritaloissa

Eipäs yleistetä, esim. täällä onnistunut varsin kivuttomasti ;D
Olen vain säätänyt VILPin pyynnin noin 5C ylemmäksi, kuin mitä vastus saa aikaiseksi tuohon varaajan keskiosaan (jossa VILP anturi).

Sammypiru sanoi:
Tähän ratkaisuna on esimerkiksi toi Ouman EH-800 laajennuspaketteineen, joka osaa säätää vastuksen päälläoloa shuntin asennon perusteella.

Onpas hanakala pohdittava... en kyllä äkkiseltään hoksaa, miten tämä ratkaisee sen perusongelman (?), että vastuksen lämpeneminen
ei turhaan häiritsisi VILPin toimintaa?
Varaajassa on myös energiaa tarjolla (varsinkin suurissa), eikä mielestäni välttämättä tarvitse heti torveen päräyttää, jos shuntti sattuu
välillä aukeamaan?
Saisihan tuosta ERAstakin helposti piirilevyltä logiikkaohjauksen kontaktorille - sehän vilkuttaa punaista, kun pyyntiä olisi.


Joo en mä tähän osaa vastata sen paremmin, mutta mulla ainakaan ei sama vastuksen säätö toimi ympäri vuoden ja siksi toi EH-800:n on asenteilla. Aluksi tosiaan oli tarkoitus tehdä systeemi jollain mikrokytkimellä sähkömiehen avustamana, mutta en kyennyt siihen.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Otanpa tämän hetken tilanteen esimerkiksi:

EH-800 pyytää verkostoon +43,4°C vettä eli noin 45 asteinen varaajan yläpää riittäisi tällä hetkellä. Tästä kun päivän leipomisista ja muusta elämisestä tullut lämpö haihtuu, niin pyyntilämpötila muuttuu varmaan noin 50°C:een. Ja jos jouluks menee pakkaset perseelleen, niin varaajan lämmoksi riittääkin 40°C. Nämä asiat haluan tuolla laitteella kohdallensa.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Sammypiru sanoi:
mutta mulla ainakaan ei sama vastuksen säätö toimi ympäri vuoden ja siksi toi EH-800:n on asenteilla.

Olet oikeassa, mutta VILPin pyyntiä "joutuu" kuitenkin aina välillä käydä säätämässä kelien
mukaan, joten samalla vaivalla voi kyllä kääntää sitä vastuksen termostaattiakin ::)

...Ellet sitten ajatellut pitää VILPin pyyntiä siellä ylhäällä, mutta se ei liene kovinkaan järkevää? Ja äkkiseltään
ajateltuna nyt joudut "pitämäänkin" VILPin pyyntiä ylempänä, koska vastuksen ohjaus on dynaamisempaa?
Mihin asentoon olit ajatellut laittaa vastuksen termostaatin?

Huomasin Oumannin sivuilla kuvan Ultin VILP+varaajasta. Mitähän yrittävät viestiä?
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

tnurmine sanoi:
Olet oikeassa, mutta VILPin pyyntiä "joutuu" kuitenkin aina välillä käydä säätämässä kelien
mukaan, joten samalla vaivalla voi kyllä kääntää sitä vastuksen termostaattiakin ::)

Ei oo pakko jos ei haluu.. ;) Meillä pumpulta pyydetään 43-45 astetta, eli liki maksimia kokoajan. Tuon vastuksen säätö on ainakin meillä siitä hankalaa kun varaajan kerrostuminen heittelee tosi paljon.. Jos säätää vastuksen päällelähdön "sopivaksi" kun vastuksen tarve on vähäinen niin pakkasen lisääntyessä varaaja jäähtyy. Vastus on siis liian pienellä.
Jos taas vääntää lisää tehoa vastukseen, niin varaajan lämpö vilppianturin kohdalla saattaa olla kokoajan yli 40 astetta jolloin vilppi on poissa pelistä. Patteritaloissa kun paluuvesikin -15 asteessa alkaa olemaan kuumempaa kuin meno lattialämmitystaloissa.

Jos tuohon säätöön automatiikka löytyy niin jo se vain minulle passaa! Smiley211008 Antaa säädöt Oumanin huoleksi niin ei tarvitse itse vierailla niin taajaan pannuhuoneessa.

-Z
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Luulisin, että VILPin pyynti tulee olemaan 40 ja vastukselle pyynniksi sitten vaikka 70. Oumanhan tota vastusta tulee sitten loppupeleissä ohjaamaan. Ja sitten kun mennään kovasti pakkaselle ja Ouman on antanut vastuksen lämmittää niin, että VILPin anturi on noussut +42:een niin VILPerö sammuu.

Eli säädöt on haettava siten, että VILp sammuu jossain -15 - 20 paikkeilla.
 
Vs: Sähkövastuksen paikka

Zeque sanoi:
tnurmine sanoi:
Olet oikeassa, mutta VILPin pyyntiä "joutuu" kuitenkin aina välillä käydä säätämässä kelien
mukaan, joten samalla vaivalla voi kyllä kääntää sitä vastuksen termostaattiakin ::)

Ei oo pakko jos ei haluu.. ;) Meillä pumpulta pyydetään 43-45 astetta, eli liki maksimia kokoajan. Tuon vastuksen säätö on ainakin meillä siitä hankalaa kun varaajan kerrostuminen heittelee tosi paljon.. Jos säätää vastuksen päällelähdön "sopivaksi" kun vastuksen tarve on vähäinen niin pakkasen lisääntyessä varaaja jäähtyy. Vastus on siis liian pienellä.
Jos taas vääntää lisää tehoa vastukseen, niin varaajan lämpö vilppianturin kohdalla saattaa olla kokoajan yli 40 astetta jolloin vilppi on poissa pelistä. Patteritaloissa kun paluuvesikin -15 asteessa alkaa olemaan kuumempaa kuin meno lattialämmitystaloissa.

Jos tuohon säätöön automatiikka löytyy niin jo se vain minulle passaa! Smiley211008 Antaa säädöt Oumanin huoleksi niin ei tarvitse itse vierailla niin taajaan pannuhuoneessa.

-Z

Just näin.

Toistan nyt itseäni, mutta EH-800:n avulla saadaan aika tarkkaan määriteltyä tuo VILPin pakkapään sammuminenkin.
 