Sanyo 93EHN sulattaa turhaan

S

slaaksoh

Vieras
Tuossa Sanyo 93EHN alkoi sulattelemaan ja menin pihalle katsomaan miten homma toimii. Ei pisaraakaan vettä tullut ulkoyksiköstä. Ihan turhaa laite näytti sulattelevan, pakkasta -2 astetta. Näytti haukkaavan sulatuksen aikana 585W.
 

hase

Jäsen
Vs: Sanyo 93EHN sulattaa turhaan

Sama juttu on 123EHN kanssa. Vastaava viesti ketju löytyy myös tälle mallille. Täällä foorumilla on on jo kokeilta monenlaista sulatuksen huijausta, mutta minä en ainakaan saanut sitä toimimaan oman pumppuni kanssa. Argolla se ilmeisesti toimii.

Mielestäni tämä on softabugi, mutta onko kukaan selvitellyt asiaa maahantuojan suunnalta?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo 93EHN sulattaa turhaan

Tuo paljon keskustelua herättänyt Sanyo-perheen sulatuksen hämäys kaukosäätimen anturia lämmittämällä ei oikein sovellu tähän kyseiseen tilanteeseen. Sillä on saatu jonkinlaisia tuloksia lähinnä kahdessa eri tapauksessa.

Ensinnäkin nollakelissä, kun huurtumista oikeasti tapahtuu, on saatu huurtumista vähenemään ja näin sulatusväliä pitenemään. Toiseksi, on saatu kahden tunnin välein tapahtuva turha sulatus poistumaan, joka EH (ja Argo AWI) mallistossa ainakin tapahtuu ulkolämpötilan ollessa noin -8 ja -18 asteen välillä.

Jos pumppu sulattaa turhaan -2 °C lämpötilassa, siihen ei ainakaan tähänastisen tietämyksen valossa ole apua tästä nimenomaisesta huijaustavasta. Toisaalta tällaisesta oireilusta ei taida olla läheskään niin paljoa valituksiakaan kuin näistä edellämainituista joissa tuo hämäys on joillakuilla toiminut.

Tuosta turhasta sulattelusta seuraavanlainen omakohtainen kokemus. Pikkupakkasessa seurasin taannoin laitteen sulatuksen alusta loppuun. Kennoa katsomalla näytti, että sulatus on turha, minkäänlaista huurretta ei kennossa silmämääräisesti näkynyt. Kompura huusi ja huusi, eikä mitään näyttänyt tapahtuvan. Vaan kun aikani sitkeästi seurasin, niin viimein sulatuksen loppuvaiheessa alkoi lorista. Vettä tuli ehkä reilu juomalasillinen, vaikka kenno näytti olevan aivan puhdas ennen sulatusta. Tässä tapauksessa huurre oli siis "näkymätöntä", eli ilmeisti selvää jäätä. Jos en olisi jaksanut seurata hommaa loppuun asti, olisin tuominnut sulatuksen turhaksi.
 
S

slaaksoh

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Sanyo 93EHN sulattaa turhaan

Tässä tapauksessa ei vettä tullut pisaraakaan. Seurasin alusta loppuun. Nyt laite meni taas jotenkin sekaisin -10 asteen pakkasella. Kompura huuti täysillä koko yön mutta lämmintä ei tullut. Sellaista haaleaa ilmaa vaikka pyynti 24ast.. Käyttö viilennyksellä ja takaisin lämmitykselle ja vielä töpseli irti hetkeksi korjaa aina ongelman. Tämän jälkeen puhaltaa täysin normaalisti ja lämmintä tulee. High power toiminnolla pukkaa n.60astetta. Onneksi on tulossa uusi ulkoyksikkö takuuseen.
 