Sanyo co2 ja h23

heimo11

Tulokas
Teretere

Rupesi tämä keksintö jo viime keväänä herjaamaan tuota h23 virhettä kun puotin vähän lämpötilaa tuosta.
Kesä meni mukavasti ilman mitään mutta ootas ko pakkaset tuli toissapäivänä ja piti herätellä paskaa horroksesta.

Nostin vähä lämpöä ja eiku ruvenu herjaan tuota vikaa.
Onko ilmaa ulkoyksikön ja sisäyksikön välissä vai mikä helevetti tuuon? Ainakhan tuosta yhdestä hanasta ei tullu ko tippa vettä mikä tulee ulkoyksiköstä..

Hyä kö ei ite vittujakaan tajua koko värkistä :D

Kiitokset jo etukäteen.


Säädöt jos kiinnostaa:

Delay el heater 4.0h
El heater 45
Max el heater 1.2kw
Max out 34
Min out 32
Curve incl 32
Curve adjust 0

Suojatut:

Tank max 46
Tank min a 41
Tank min b 42
Tank min limit 4
Min speed cp 10%
Diff start/stop 4
Freeze limit 2
Elheater 7kw
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
Ohjekirjan mukaan ko. koodi 23 tarkoittaa; Lämmitysongelma, eli ei kerro kyllä paljoakaan. Sattui olemaan vielä tuo ohjekirja mapissa vaikka itse laite korvattu jo lähes 6 vuotta sitten Fujitsulla. SolarShop Bergman Kouvolasta voisi kertoa varmasti enemmän tuon koodin taustasta,
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
4.5Kw vai 9Kw laite? Manuaalissa 23 on ulkoyksikön kiehunta.

Eli mistä hanasta ei tullu kuin tippa vettä?

Kai sulla on ilmakellot molemmissa putkissa ja painetta järjestelmässä?
 
Viimeksi muokattu:

heimo11

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Son tuo 4.5kw. Siis siittä hanasta tuli vaan tippa mikä menee sisäyksiköstä ulkoyksikköön, se jossa on kiertovesipumppu varaajan alla. Et onko se nyt menopuoli ulos vai. Sisä ja ulkoyksikön paineesta minen osaa sanoa mitään, ei varmaan taija painetta olla ko sen hananki aukas ja mitään ei tullu? Jaa ei siinä tuommosia ilmakelloja mulla oo laisinkaan muualla jo patteriverkoston tulevalla linjalla :D
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Noniin, on melkoinen kyläseppä ollut asentamassa jos ei ole painemittareita tai ilmakelloja.

Semmoisena nyrkkisääntänä voisi pitää, että kun kyseessä on Vesi-IlmaLämpöPumppu, niin jossain kuuluisi olla vettä.
 

heimo11

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Ja ko kuittaa vian pois, aikansa ulkoyksikkö pöhisee ja lp vesi paluu 99 ja meno 25. Kompuran lämmöt 92.
Jossainvaiheessa tippuu paluu 0
 

heimo11

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Tällähetkelä 3asennolla. Vähän ilmaa suhisi paluulinjasta ulos ja sitte rupesi vesi lentään.
Onkoha se tuo ulkoyksikkö sitte kaput vai hiilidioksiki loppunu.. kuite jauhanu jo 116333h
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Tuliko tähän mitä tolkkua? Eli kiertääkö vesi varmasti ulkoyksiköllä, eikä vain pattereissa? Johan tuo veden lämpö pitäisi käsillä tuntea mitä se on suunnilleen.
 

Mjh76

Jäsen
Täällä täysin sama ongelma ja latauspumpun vaihto vähän auttoi, mutta nyt pakkasilla taas alkanut tekemään samaa. Tunteja kompuralla 45962 asennenettu 2008
Ja nyt kun toimintaa tarkemmin seurannut, niin sulatuksen jälkeen jää junnaan kuin kierto ei pelaisi.
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
No tuossa voi seurata lämpötiloja ja tunnustella käsin, että vastaako ne todellisuutta. Sitten onko mutasihtejä ikinä tarkistettu ja että tuleeko noihin jotain sakkaa pohjalle. Lähinnä veden kierto pitäisi tarkistaa avaamalla putki ja laitamalla kierto päälle.
 
Viimeksi muokattu:

Mjh76

Jäsen
No tuossa voi seurata lämpötiloja ja tunnustella käsin, että vastaako ne todellisuutta. Sitten onko mutasihtejä ikinä tarkistettu ja että tuleeko noihin jotain sakkaa pohjalle. Lähinnä veden kierto pitäisi tarkistaa avaamalla putki ja laitamalla kiero päälle.
Mutasihti putsattu ja ei nimeksikään mitään erikoista. Ja silloin kun pelaa, niin on täysin normaali toiminta. Ihan kuin jokin venttiili jäisi jumittamaan tuon oireen aikana ja aina sulatuksen jälkeen.
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
Mutasihti putsattu ja ei nimeksikään mitään erikoista. Ja silloin kun pelaa, niin on täysin normaali toiminta. Ihan kuin jokin venttiili jäisi jumittamaan tuon oireen aikana ja aina sulatuksen jälkeen.
Ota yhteyttä SolarPower Bergmanniin Kouvolaan, hehän tämän laitteen markkinoille toi ja sen tuntevat. Kun meillä tuo laite oli, sieltä sai kyllä hyvin tietoa ja avun probleemiin.
 

maanma

Vakionaama
Jos ulkoyksikkö on liitetty joustavilla putkilla niin niiden käyttöikä on 10+ vuotta, jonka jälkeen ne alkavat vuotamaan ilmaa järjestelmään.
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Jos ulkoyksikkö on liitetty joustavilla putkilla niin niiden käyttöikä on 10+ vuotta, jonka jälkeen ne alkavat vuotamaan ilmaa järjestelmään.

Jos järjestelmän paine on noin 0.8bar, niin miten se ilma tulee sisään, luulisi, että vesi menee ulos...?
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
Jos järjestelmän paine on noin 0.8bar, niin miten se ilma tulee sisään, luulisi, että vesi menee ulos...?
Se johtuu ilmanpaineen erosta, näinhän se menee esim. jossain työkoneessa kun polttoaineletku "suotaa" niin ilmaushommiksi menee. Kokemusta on enemmän kuin tarpeeksi esim. traktorissa jossa kudospäällysteinen pa-letku joka ulkopinnalta kuitenkin lähes kuiva. Ja nimenomaan diesel moottori on tälle herkkä. Toinen lähellä tätä oleva esimerkki on vastaavasti traktorin hytin vesikierrossa, kovalla pakkasella alkaa letkun liitos suotaa ulospäin nestettä ja lämmityskennoon tulee ilmakupla eikä vesi kierrä, ainakaan heti. Nämä on niitä fysiikan perusjuttuja. Vähän pitkä sepustus, mutta kaikkea nuo VILP:t teettää, eikä aina tahdo ymmärtää.
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
No tuossa VILPissä se paine on tasan vakio, traktorissa se soutaa ylipaineesta alipaineeseen lämpötilan ja käytön mukaan.
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
No tuossa VILPissä se paine on tasan vakio, traktorissa se soutaa ylipaineesta alipaineeseen lämpötilan ja käytön mukaan.
En nyt mitenkään "jantata" halua, mutta tarkoitin ulkoisen ja sisäisen ilmanpaineen eroa. Ja työkoneissahan se korostuu ja tulee sitten ilmi koneen ollessa pysäyksissä ja sisäinen paine pienempi, tosin onhan niissäkin aina painetta vaikka kone seis jos kerran liitokset tiiviit.
 

Tunturi

Aktiivinen jäsen
Kyllä minä nyt edelleen jaksan jankata, että jos putkessa on jatkuva 0.8bar ylipaine, mistä sinne ilmaa vuotaa niin, että vesi ei tule ulos?
Tuossa vanhassa massikassa on polttainelinjassa alipaine, joten se on pirun huono verrokki.
 

heimo11

Tulokas
Tuliko tähän mitä tolkkua? Eli kiertääkö vesi varmasti ulkoyksiköllä, eikä vain pattereissa? Johan tuo veden lämpö pitäisi käsillä tuntea mitä se on suunnilleen.
Rupes keksintö jauhaan taas. Tiä sitte oisko ollu ilmakupla jossakin?
Ulko ja sisäyksikön väliset putket oli kylminä koko ajan, vian ko kuittasi lähti pattereille kiertään lämmin vesi.

Entiselle asukille soittelin kans ja tuumas että uuesta asti välillä herjannu tuota h23 ja lokiin ei jääny vikaa, eivät saaneet selville mikä aiheutti sitä.
 

Aatu319

Tulokas
Moro osaisko joku kertoa paljonko latas pumpussa pitäis olla kierroksia maksimi teholla?
Mulla ei vesi kierrä ulkoyksikön ja varaajan välillä.
Ja on ilmattu ja pumppu uusittu.
Kiertää noin 30-40kierrosta_min nyt.
Kun laittaa suoraan 230v niin kiertää niin perkeleesti.
Varaajan kortissa havaittavissa kärvähdyksen jälkiä. Antaa vikakoodin h23 ylikuumenee ja sen se kyllä tekeekin
 

Liitteet

  • 20221221_180221.jpg
    20221221_180221.jpg
    174,9 KB · Katsottu: 241
  • 20221221_180228.jpg
    20221221_180228.jpg
    186,3 KB · Katsottu: 255

MJKA

Aktiivinen jäsen
Kiitos vinkistä!! Täällä kans konkka vaihdettu ja kone jauhaa vanhaan malliin.
Niin, onko tuo "konkka" sisäyksikössä? Kiinnostaa kun on sisäyksikkö edelleen Fujitsun kanssa käytössä. Täällä kyllä tavallaan tuplavarmistus, nimittäin asentaja jätti tämän Sanyo/CTC;n kin pumpun vaikka Fujitsun lämmönvaihtimessa oma. SolarShopin mukaan olisi tullut ottaa pois ja korvata suoralla putkella, voi kuulemma "ahdistaa". Meillä ainakin tämä yhdistelmä pelannut ja vesi/lämpö siirtynyt ihan ok. Ja jos mahdollista, saisiko tuosta konkasta jotain teknistä tietoa.
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
K
Joo sisäyksikön piirilevyssä on tuo konkka. Minulla on sisäyksikön uudempi malli ja siinä tuo konkka on 220µf 16v.
Kiitos tiedosta, ilmeisesti s-tarvikeliikkeistä löytyy, eikä näköjään ole hinnalla pilattu mitä nettisivuilta katselin. Ja täällä on tuo sisäyksikkö myös ns. uudempi malli, asennettu 8/2008.
 

Jyrki Juha

Tulokas
Kiitos hyvästä ohjeesta ja selvästä kuvasta.

Ostin elkon Partcosta (0,67€) ja juotin sen kiinni sisäyksikön emolevyyn.

Olihan melkoinen tehtävä, koska jo vanhan pois ottaminen oli vähän hankalaa, pintaliitos tekniikan takia, onneksi ei tarvinnut irrottaa emolevyä. Koska elko oli halkaisijaltaan vain noin 5 mm ja korkeudeltaan 7 mm. Miinus napa selvisi elkossa olevasta mustasta merkistä.

Ainakaan vielä ei ole tullut virheilmoitusta H23 tai komento hälytystä, toivon parasta.
 

Liitteet

  • 20240122_113227.2.jpg
    20240122_113227.2.jpg
    331,1 KB · Katsottu: 195

Espeliini

Aktiivinen jäsen
Kiitos ohjeista ja kuvista :D

Täällä kans tinailtu uus elko (laitoin 220uF ja 35V kun sattu löytyyn sopivasti...)

Ja ainakin nyt näyttäs taas pelaavan ihan hyvin. Uus kiertovesipumppukin (siis latauspumppu) tuli vaihettua kun loppui lämmin vesi suihkusta ja vasta uuden pumpun vaihtamisen jälkeen alkoi herjata noita H23:sia (eli luultavammin latauspumppu vain oireili tuon konkan takia)
 

Liitteet

  • sanyo_elkotinattu.jpg
    sanyo_elkotinattu.jpg
    183,7 KB · Katsottu: 109
Back
Ylös Bottom