Sanyo ja kovat pakkaset

J

Jooseppi

Vieras
Sanyon N-mallihan pysähtyy -20 asteessa ja käynnistyy uudelleen, kun pakkanen on laskenut -16 asteeseen. Muut merkit kai käydä porskuttavat niin pitkälle kuin vain uskaltaa antaa mennä. Tämä kai antaa tavallaan pienen edun energian tuotossa tällä lämpötila-alueella. Kuinka suuresta asiasta on kysymys? Tässä hieman pohjaa asialle.

Merkintöjeni mukaan meidän kohdalla (Keski-Suomi) on lämpötila (pakkanen) talvisin ollut yli -20 ast., tai laskusuunnassa -16 asteeseen

talvi 2002-2003 n. 430 tuntia. Näistä yllättävän paljon lähellä -30 ast., jolloin muutkaan pumput eivät tuota mitään.
2003-2004 40 "
2004-2005 60 "
2005-2006 270 "

Joukkoon sopii näin ollen huippupakkasia ajatellen pari lauhaa ja pari kovenpaa talvea. Tuntimäärien virhe korkeintaan +- 5 %.
Näistä voi laskeskella paljonko enemmän joutuisi kuluttamaan muuta energiaa, kun Sanyo seisoo. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin ilpo antaa ilmaista tehoa tällä lt-alueella merkistä riippuen kai 1...1,5 kW maksimissaan, joten tämä kai pitäisi jostakin repiä.

Suoralla sähkölämmityksellä lisäenergia olisi talvesta riippuen n. 50...450 kWh. Ainakin suuruusluokka on kai tämä. Tämä maksaisi talvesta riippuen alle 10 e:sta 50-60 e:eek:on, jos sähkön hinta siirtomaksuineen ja veroineen on luokkaa 12,5 s/kWh. Ei siis kuitenkaan ihan mahdottomia.

Miltä tuntuu?
 
I

ic

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Kiva välistä lukea oikeaa asiaa kiitos laskelmasta . :eek:
 
F

Freeze

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

:cool:
Hyvältä tuntuu.
Kiva että jotkut osaavat ja ymmärtävät suhteuttaa asioita niiden todellisiin mittasuhteisiin. ;)
 
K

kriitikko_o

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Tämä kuva ei niinkään liity Sanyoon, vaan paremminkin omiin havaintoihin tutkiessa kokonais sähkönkulutusta kun ilmalämpöpumppu on päällä kovalla pakkasella vastaan se, että ilmalämpöpumpussa olisi pelkkä puhallus päällä ja lämpöä lisäksi tuotettaisiin puuta polttamalla ja sähköllä.

Raja kulkee noin siinä noin -18...-23C omassa talossa omalla pumpulla mitattuna, jolloin on kannattavampaa käyttää ilmalämpöpumppua pelkkänä puhalluskoneena ja tuottaa lämpöä puuta polttaen, kun lisäksi päällä on sähköpatterit.

Kysymys kuuluukin, voiko Sanyossa laittaa päälle pelkän puhalluksen sisäyksikköön ulkoyksikön ollessa kiinni?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Jooseppi sanoi:
Sanyon N-mallihan pysähtyy -20 asteessa ja käynnistyy uudelleen, kun pakkanen on laskenut -16 asteeseen. Muut merkit kai käydä porskuttavat niin pitkälle kuin vain uskaltaa antaa mennä. Tämä kai antaa tavallaan pienen edun energian tuotossa tällä lämpötila-alueella. Kuinka suuresta asiasta on kysymys? Tässä hieman pohjaa asialle.

Tästä aiheesta aloitin ketjun noin kuukausi sitten: http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1376.0.html ;)
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

kriitikko_o sanoi:
Kysymys kuuluukin, voiko Sanyossa laittaa päälle pelkän puhalluksen sisäyksikköön ulkoyksikön ollessa kiinni?

Kyllä voi, puhallukselle on oma moodi (5 moodia: lämmitys, jäähdytys, kuivaus, puhallus ja auto). Ja ulkoyksiköstä jopa katkeaa sähköt kokonaan puhallusmoodissa, eli sulatusvastuskaan (EH-mallissa) ei vie sähköä puhallusmoodia käytettäessä. :)
 
K

kriitikko_o

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

tet sanoi:
kriitikko_o sanoi:
Kysymys kuuluukin, voiko Sanyossa laittaa päälle pelkän puhalluksen sisäyksikköön ulkoyksikön ollessa kiinni?

Kyllä voi, puhallukselle on oma moodi (5 moodia: lämmitys, jäähdytys, kuivaus, puhallus ja auto). Ja ulkoyksiköstä jopa katkeaa sähköt kokonaan puhallusmoodissa, eli sulatusvastuskaan (EH-mallissa) ei vie sähköä puhallusmoodia käytettäessä. :)

No hyvä. Sitten Sanyon omistajat eivät ole yhtään huonommassa asemassa verrattuna muihin lämpöpumpun omistajiin, jos talossa on varaava takka tai leivinuuni (niin kuin yleensä on). Kun pakkanen on -20 ulkona, niin vaan puuta polttamamaan päivittäin ja pelkkä puhallus päälle, niin sähkölasku ei "pomppaa" ylös pakkasen kiristyessäkään. Itseasiassa voivat jopa säästää verrattuna siihen, että toinen "huudattaa" ilmalämpöpumppua vielä siellä -30C:ssa.
 
S

speede

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

jos tämä sammutus -20 olisi hyvä idea .niin kai sitä käyttäisivät muutkin valmistajat.
ei kyse ole -20 ja kylmemmässä saavutettavasta säästöstä vaan siitä, että voit päättää milloin pumppu seis ja milloin päällä.tämä automaattipysäytys on ainakin muissa kuin sähkölämmitys taloissa semmoinen asia mihin pitää varautua ennakolta. :cool:
 
J

Jihala

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Eikä se ole helppo KAIKILLA sähkölämmittäjilläkään. Kuten täällä, massavaraaja pois, takka ei jaksa yksin.
Ei ole kaiken vahtivia säätäjiä, itse nämä käyt laittamassa päälle, kun kylmä tulee.

Tuskinpa olen ainoa sähkölämmittäjä, joka haluan tehdä hallitun siirron ILPiltä pois ja silloin, kun haluan.
 
M

Mävaan

Vieras
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

En ole kylmätekniikka ammattilainen enkä oikeastaan harrastajakaan joten voisiko joku valaista paljonko on mahdollista saada lämpöä -20 ja alle lämpötiloista? Ja paljonko siihen kuluu energiaa? Ihan yksinkertaistettu vastaus riittää.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Mävaan sanoi:
En ole kylmätekniikka ammattilainen enkä oikeastaan harrastajakaan joten voisiko joku valaista paljonko on mahdollista saada lämpöä -20 ja alle lämpötiloista? Ja paljonko siihen kuluu energiaa? Ihan yksinkertaistettu vastaus riittää.

Yksinkertaista vastausta ei valitettavasti ole. Tässä ketjussa (http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1376.0.html) laskeskelin Sanyo 93EH:n säästöjä alle -20°C lämpötilassa ja tulos oli että todella vähän saadaan ilmaista energiaa talven aikana noissa lämpötiloissa. Asiahan on täysin pumppukohtainen, eli COP ja antoteho siellä kyseisessä lämpötilassa ratkaisee säästön.
 
M

Mävaan

Vieras
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Tätä minä vähän ajattelinkin. Luulen että erot pumppujen välillä alle -20 asteen pakkasilla on todella pienet. En usko että tuossa lämpötilassa voidaan enää paljoa saada ilmaista lämpöä...
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Mävaan sanoi:
Tätä minä vähän ajattelinkin. Luulen että erot pumppujen välillä alle -20 asteen pakkasilla on todella pienet. En usko että tuossa lämpötilassa voidaan enää paljoa saada ilmaista lämpöä...

Sanotaanko niin, että saman kokoluokan pumppujen erot ovat pienet. Eri asia on sitten, kuinka isolla "monsterilla" pumpataan. ;)
 
J

Jooseppi

Vieras
Vs: Sanyo ja kovat pakkaset

Vs: Säästääkö EH-malli -20 asteen alapuolella?
« Vastaus #10 : 26.11.06 - klo:20:57 » Lainaus

--------------------------------------------------------------------------------
Onko kompressoreissa millaiset voiteluaineet? Jokainen autoilja on varmaan kokenut miten sään kylmeneminn vaikuttaa autojen toimintaan. Kitkat kasvavat, kun voiteluaineet jähmettyvät. Se taas aiheuttaa sinällään lisäkuormitusta käynnitysvaiheessa ja heikkoa voitelua jonkun aikaa kunnes öljyt lämpenevät.

Moniko meistä on valmis repimään autonsa käyntiin ilman esilämmitystä alle -20 asteen lämpötiloissa, jos ei ole pakko?

Yllä lainaus toisesta ketjusta. Siinä kiinnitetään huomio pumpun rasittumiseen kylmänä käynnistettäessä. Lähtökohtana Sanyon N-mallin käynnistyminen -16 asteessa pakkasen lauhtuessa.

Tämän ketjun alussa ilmoittelin tuntimääriä kovilla pakkasilla. Laskeskelin nyt montako kertaa pumppu olisi käynnistynyt pakkasen lauhtuessa kylmältä puolelta -16 asteeseen.

talvi 2002-2003 6 kertaa
2003-2004 3 "
2004-2005 6 "
2005-2006 7 "

Luvuissa voi olla yhden heitto/talvi. Luvuista huomaa, että vaikka pakkastunteja on paljonkin, ne saattavat olla pitempiä jaksoja, jolloin pumppu seisoo. Toisaalta taas vain yhden yön kovat pakkaset nostavat lukumäärää.

Paljonko em. käynnistykset rasittavat pummpua enemmän kuin todella kylmänä käynti, siihen voisivat alan tietäjät ottaa kantaa.
 
Back
Ylös Bottom