Semmonen ongelma alkoi ulkoyksikön vaihdon jälkeen että, pumppu turisee iloisesti asetetulla pyynnillä vaikka mailman tappiin, mutta mökille tullessa lämpötilan nosto 16C -> 22C aiheuttaa sen että ulkoyksikö nousee kierroksille, ja alkaa puhkua lämmintä. 1-3min tämän jälkeen koneet seis ja virtavalo jää vilkkumaan.
Vikakoodit lukiessa koodit vaihtelevat aivan satunnaisesti.
Mutta yleisimmät ovat:
E02 = HIC circuit failure• Power Tr (transistor) circuit failure
E03 = Outdoor unit external ROM (OTP data) failure
Loput on sitten ihan kaikki mahollinen mitä huolto-ohjeesta löytyy, vaihtelevat joka lukukerralla, sekä tässä ja edellisessä joka kerta esiintynyt jäätymis-suojan herjailu.
Lisäsin äsken pyyntiä, ja tuntui tässä tätä kirjoittaessa taas hyytyvän, täytyy lähteä koodit lukemaan.
Pilkille tekisi mieli, mutta pakko kait alkaa uuniin tulet laittamaan.
Vikakoodit lukiessa koodit vaihtelevat aivan satunnaisesti.
Mutta yleisimmät ovat:
E02 = HIC circuit failure• Power Tr (transistor) circuit failure
E03 = Outdoor unit external ROM (OTP data) failure
Loput on sitten ihan kaikki mahollinen mitä huolto-ohjeesta löytyy, vaihtelevat joka lukukerralla, sekä tässä ja edellisessä joka kerta esiintynyt jäätymis-suojan herjailu.
Lisäsin äsken pyyntiä, ja tuntui tässä tätä kirjoittaessa taas hyytyvän, täytyy lähteä koodit lukemaan.
Pilkille tekisi mieli, mutta pakko kait alkaa uuniin tulet laittamaan.