Shelly EM3

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

lmfmis

Vakionaama
Hankin tämän mittarin nimenomaan että näkisi paneelien tuoton.

Mutta ei?

Paneelit paahtaa 800w ja talon kulutus vakioituna 200w, eli tuottoa on.

Mutta Shelly näyttää 0w return

Vaiheet mielestäni laitettu oikeassa järjestyksessä.

Mikä tässä vielä kinnaa?
 
Mitä shelly 3EM sitten näyttää kulutuksena? Sekä miten / mihin kohtaan pihdit kiinnitetty?
Jos näkymä on 200w mutta ei return tietoa, niin pihdit on panelien "edessä" talon puolella jolloin ne näkee vain talon kulutuksen.
Jos näyttää 800w niin mittaavat paneelien tuottoa.
Jotta näet tuon return tiedon pihdit pitää olla käytännössä pääkytkimen huudeilla, eli ne näkevät molempiin suuntiin kulkevan energian.
 
Juu, ymmärrän tuon.

Kyllä on pihdit pääkytlimen juuressa. Ihmettelen vain kun tuo paneelien tuotto ei näy. Periaatteessa tuosta paikasta menee sähkö "sisään ja takaisin"

Ajattelin että joku asetus...onko pihdeissä suunta?

Pitäisikö pihdit kalibroida ensin?
 
Ajattelin että joku asetus...onko pihdeissä suunta?

Pitäisikö pihdit kalibroida ensin?

Pihdeissä on suunta ja se pitäisi olla merkattuna niihin. Tosin joskus taisi olla vääriä merkintöjä niissä. Kalibrointia ei tarvitse.

Testaa kuormilla näkyykö ne oikein Shellyssä. Vaikka hiustenkuivaajaa eri vaiheitten takana oleviin pistorasioihin.
 
Hankin tämän mittarin nimenomaan että näkisi paneelien tuoton.

Mutta ei?

Paneelit paahtaa 800w ja talon kulutus vakioituna 200w, eli tuottoa on.

Mutta Shelly näyttää 0w return

Vaiheet mielestäni laitettu oikeassa järjestyksessä.

Mikä tässä vielä kinnaa?
Onko vaihejännitteet kytketty oikein?
 
Kaikki pitää olla oikein, pihtien suunnat ja jännitteet pitää olla samasta vaiheesta kuin pihdin virta!
Eli kuvien mukaan.
 
Pihtien suunnat jäi kyllä varmistamatta.

...mutta eikös silloin se vaihe näyttäisi neg virta jatkuvasti? Nyt kaikki vaiheet pos virta ilman paneeleiden tuottoakin.

Oli isotöinen saada edes mahtumaan ilman että rikoin sinettejä...

Täytyy katsoa pihdit uudestaan.
 
Kaikki oli kuitenkin oikein kytketty. Ja pihdit väärinpäin antaa tosiaan neg tehon :p

Paneelien syöttö kytketty niin että pitää siirtää pihdit taulun sinetin taakse. Tässä se taisi olla ongelma :rolleyes:
 