Shelly Pro Dimmer 2

Harrastelija

Hyperaktiivi
Mystistä toimintaa….
Shelly generoi jostain vajaan 110V jännitteen SW porttiin. Näkyy siis vaikka piuha on irroitettu SW portista. Inputin tila on kuitenkin ”0”.
Siihen kun kytkee esim liiketunnistimen niin Shelly luulee että input on koko ajan ”1” tilassa. Virta on mitätön mutta kuitenkin sen verran että shelly tulkitsee tilaksi ”1”. Jännite edelleen sen vajaa 110V.
Sama ongelma kahdessa Shellyssä.
Kellään muulla ollut vastaavaa?
 
Viimeksi muokattu:
Mystistä toimintaa….
Shelly generoi jostain vajaan 110V jännitteen SW porttiin. Näkyy siis vaikka piuha on irroitettu SW portista. Inputin tila on kuitenkin ”0”.
Siihen kun kytkee esim liiketunnistimen niin Shelly luulee että input on koko ajan ”1” tilassa. Virta on mitätön mutta kuitenkin sen verran että shelly tulkitsee tilaksi ”1”. Jännite edelleen sen vajaa 110V.
Sama ongelma kahdessa Shellyssä.
Kellään muulla ollut vastaavaa?
Tuon takiahan ne myy niitä snubbereita. Shellyt ovat herkkiä haamujännitteille jotka sitten sotkevat inputit.

Mulla oli vastaava ongelma, mutta ratkaisin sen laittamalla 6 painikkeen "väärin päin" ja toinen lähtö nollaan. Periaatteessa alasvetovastuskin toimii.
 
Shelly generoi jostain vajaan 110V jännitteen SW porttiin. Näkyy siis vaikka piuha on irroitettu SW portista. Inputin tila on kuitenkin ”0”.
Siihen kun kytkee esim liiketunnistimen niin Shelly luulee että input on koko ajan ”1” tilassa. Virta on mitätön mutta kuitenkin sen verran että shelly tulkitsee tilaksi ”1”. Jännite edelleen sen vajaa 110V.
Sama ongelma kahdessa Shellyssä.
Kellään muulla ollut vastaavaa?

Ominaisuus on kaikissa. Se virta riitää jopa pitämään modernin releen kelan vetäneenä.

Inputtiin saa kytkeä vain katkaisimen, juuri siten kuin ohjekirjassa neuvotaan. Muut kytkennät aiheuttaa virheen.

Shelly tulkitsee "1" tilaksi myös sen että kytket SW liittimeen N johtimen. Siis johdin kuin johdin on "1" mutta ilman johdinta on "0".
 
Snubberila tästä ei selviä mutta tähän on kehitetty epävirallinen hakki.

Laittamalla SW-liittimeen 500k-1M ohmin vastus sarjaan johtimen kanssa se saattaa alkaa toimia halutulla tavalla. Vastuksen tarkoitus on estää tuon N-johtimen tunnistus mutta se reagoi edelleen L-johtimen negatiivisseen puoliaaltoon.
 
Mihin tuota N-johtimen tunnistusta käytetään?

Mihin se virta menee liiketunnistimen päässä? Eikös sielläkin ole rele eli virran ei pitäisi kulkea pidemmälle. Ainakin tunnistin napsuu kuin rele olisi. Vai onko se vaihtokytkin? Aina kytkettynä johonkin? Joko L tai N:ään? Eli ei roiku ilmassa kun liikettä ei ole tunnistettu?
Theben theLuxa näyttäs tunnistin olevan.

Miksiköhän Shellyn ohjeessa viitataan N johtoon SW3 ja SW4 osalta? Sekoilua?
1739809218489.png
 
Mihin tuota N-johtimen tunnistusta käytetään?

Mihin se virta menee liiketunnistimen päässä? Eikös sielläkin ole rele eli virran ei pitäisi kulkea pidemmälle. Ainakin tunnistin napsuu kuin rele olisi. Vai onko se vaihtokytkin? Aina kytkettynä johonkin? Joko L tai N:ään? Eli ei roiku ilmassa kun liikettä ei ole tunnistettu?
Theben theLuxa näyttäs tunnistin olevan.

Miksiköhän Shellyn ohjeessa viitataan N johtoon SW3 ja SW4 osalta? Sekoilua?
Näytä liitetiedosto 105189
Ei liity inputin ohjaukseen. Jotenkin oudosti kyllä asetettu
 
Theben theLuxa näyttäs tunnistin olevan.

Tuosta selvisi infolehtisestä seuraavaa: "Nolla-läpikytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampun kuormituksia varten"

Toisessa lehdykässä puhuttiin nollapistekytkimestä. Kaavion mukaan siellä on kuitenkin myös rele.

Eli siellä on releen lisäksi jotain muuta elektroniikkaa. Mahdollisesti kondensaattori releen kärkien suojaksi. Jos volttimittari ei näytä sieltä tulevan voltteja niin kondensaattori voi olla kytketty nollaan. Kokeile isohkoa vastusta siihen SW-liittimeen jos sieltä ei tule jännitettä mittariin. Jos tulee niin sekään ei auta.
 
Viimeksi muokattu:
Se vajaa 110V jännite tulee siis Shellyn puolelta sw portista.
Siihen kun kytkee tunnistimen L` portin niin shellyn sw portti vaihtaa tilaa (pysyvästi). Eli tunnistimen kautta karkaa shellystä tulevaa virtaa joka saa shellyn kuvittelemaan että joku kytkin on päällä.
1739907303274.png


Virta on käsittääkseni tosi pieni. Joku vastus saattas vaikka auttaa. Mutta miten sähköturvallisuus? Pitäs varmaan olla jonkinlainen ”paketti” ettei ole jännitteellisiä osia liikaa esillä (vaikka olisikin keskuksen sisällä).
 
Viimeksi muokattu:
inputit ovat todella herkkiä. Käytännössä puhdas potentiaalivapaalla releellä oleva liiketunnistin tms sopii ohjaamaan
 
Mutta miten sähköturvallisuus? Pitäs varmaan olla jonkinlainen ”paketti” ettei ole jännitteellisiä osia liikaa esillä (vaikka olisikin keskuksen sisällä).

Kai sulta nyt kutistesukka löytyy siihen päälle? Vastusta käytetään kyllä maailmalla tähän tarkoitukseen. Itse en ole kokeillut vaan käyttänyt välirelettä.

Liekö ABB:n tunnistimessa sama ongelma….

Mitä laadukkaampi vekotin sitä varmemmin siellä on jotain ylimääräistä.
 
Olen ehkä ylivarovainen noiden sähköjuttujen kanssa….
Se on aivan sama mitä maailmalla käytetään.
Oleellista on mikä kelpaa Suomen viranomaisille ja vakuutusyhtiölle. Eli jos joku vahinko käy niin henki säilyy, ei joudu putkaan ja ei jää vakuutusrahat saamatta.

Nuo itse shellytkin on siinä rajoilla että uskaltaako noita laittaa. Noh on noita jo useampi tullut. Jotain varotoimia täytynyt tehdä esim tehojen suhteen.
 
Olen ehkä ylivarovainen noiden sähköjuttujen kanssa….
Se on aivan sama mitä maailmalla käytetään.
Oleellista on mikä kelpaa Suomen viranomaisille ja vakuutusyhtiölle.

Niille nyt ei kelpaa mikään jos menet kysymään.

Kaikille sallittua on vain rakentaa uusia sähkölaitteita ja korjata itselle tehtyjä sähkölaitteita.


Muut sähkötyöt on sitten luvanvaraisia.
 
No, teknisesti sähkötyöt ei ole LUVANvaraisia, vaan ILMOITUSvaraisa ja ilmoituksen työhön tehdessä nimetään rekisterissä oleva pätevä ammattilainen. Jolla on pätevyydestään todistus.

Voisi sanoa että sähkötyöt on PÄTEVYYSvaraisia :hmm:
 
Takaisin
Ylös Bottom