Puhdistin juuri sisäyksikön lamellit. Oravasuodinten läpi oli niihin päässyt ja kertynyt varsin mittava määrä pölyä. Jysäytin sinne paineilmalla, kun ei muullakaan käsiksi pääse. Herranjestas, mikä pöllähdys sieltä tuli - piti mennä pihalle rykimään...

Onko kellään vinkkejä miten pitää ne lamellien välit puhtaana? Pöly varmasti vaikuttaa sekä lämmönsiirtokykyyn että virtaukseen haitallisesti.

Mitkään suotimien automaattipuhdistukset kun eivät tähän probleemaan auta....
 
Vs: Sisäyksikön puhdistus

Paineilma ja painevesi, eipä taida muita keinoja olla. Vesipesu onnistuu vaikkapa sellaisesta pumppupullosta johon laittaa saippuavettä ja suihkuttaa kennoon. Valumisista pitää toki huolehtia vaikka siellä se kondenssiallas onkin. Sähköt toki kokonaan pois laitteesta jos sinne vettä suihkuttelee.
Kennon ja ropellin vesipesu oli ainoa keino, jolla sain omasta ilpistäni villasukan hajun kesällä pois. Vaati kuitenkin laitteen purkamisen, jota tavallinen pulliainen ei saa mennä tekemään eli ammattimies on kutsuttava paikalle.
Käyttöohjeet varmasti moisen vesipesun kieltävät joten älkää tehkö niin! Muutenkin pesut ja puhallukset täysin omalla vastuulla. Parempi tilata huoltomies niin ei tule mitään säädöksiä rikotuksi.
 
Vs: Sisäyksikön puhdistus - imuriviri joka toimi

Puhaltelin taas kennoa puhtaaksi paineilmalla, ja edellisen yrityksen järjetön pölypilvi kannusti tekemään jotain.

Niinpä viritin perään Philipsin 9160 imurin ( 2000W sisään, 500W imutehoa ) kuvan mukaisella muovinpalalla, ja sepäs pelasi: pöly meni nätisti imuriin.

Säädöt: Argo pelkällä puhalluksella, toiseksi suurimmalla asennolla. Imuri täysillä. Jos Argon laittoi täydelle puhallukselle tuli muovin raoista reilusti ilmaa.

Tämä siis tahtoo sanoa, että imurin pitäisi olla mieluummin vielä vähän isompi... mutta tuokin toimi.
 

Liitetiedostot

  • 12122009031.jpg
    12122009031.jpg
    87,9 KB · Lukukerrat: 2 157
Vs: Sisäyksikön puhdistus - imuriviri joka toimi

VesA sanoi:
Puhaltelin taas kennoa puhtaaksi paineilmalla, ja edellisen yrityksen järjetön pölypilvi kannusti tekemään jotain.

Niinpä viritin perään Philipsin 9160 imurin ( 2000W sisään, 500W imutehoa ) kuvan mukaisella muovinpalalla, ja sepäs pelasi: pöly meni nätisti imuriin.

Säädöt: Argo pelkällä puhalluksella, toiseksi suurimmalla asennolla. Imuri täysillä. Jos Argon laittoi täydelle puhallukselle tuli muovin raoista reilusti ilmaa.

Tämä siis tahtoo sanoa, että imurin pitäisi olla mieluummin vielä vähän isompi... mutta tuokin toimi.

Tuopa onkin hyvä idea...tiedänpä heti pari paikkaa jossa tuota voisi kokeilla
 
Vs: Sisäyksikön puhdistus

Viimeksi putsasin vesispraysuihkepullolla ja kynsiharjan lainasin vessasta. Sillä sai harjailtua lamellien välejä tietty lamellien suuntaisesti. Tota VesA:n imuripatenttia voisi kokeilla seuraavalla kerralla, mikäli en ota siipipyörääkin pesuun niinkuin nyt tein.
 