Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kuppe
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kuppe

Tulokas
Kohta pitäisi laittaa veljelle ilp omakotitalon yläkertaan ja ulkoyksikkö maatelineeseen eli nousua putkille useampi metri.
Pumppua käytetään sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä.
Tuleeko korkeuserosta ongelmia?
Kylmiöitä/pakastimia tehdessä olen tietty tehnyt öljymutkat mutta miten näissä hommissa?
Onko näissä öljynerottimia tms pitämään kompuran öljyjä koneella?
 
Vs: Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

kuppe sanoi:
Kohta pitäisi laittaa veljelle ilp omakotitalon yläkertaan ja ulkoyksikkö maatelineeseen eli nousua putkille useampi metri.
Pumppua käytetään sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä.
Tuleeko korkeuserosta ongelmia?
Kylmiöitä/pakastimia tehdessä olen tietty tehnyt öljymutkat mutta miten näissä hommissa?
Onko näissä öljynerottimia tms pitämään kompuran öljyjä koneella?

vastauksen saatat löytää asennus ohjeesta.

toi öljynerotin juttu niin on ja ei ole.

öljyerottimella ja öljymutkilla ei ole mitään muuta yhteistä kuin 4:jä ensimmäistä kirjainta.
 
Vs: Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

Olipas hieno ja tyhjentävä vastaus... /a080
Lisätään vielä että pumpuksi näillä näkymin tulossa Midea Mission 12.
 
Vs: Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

Ei ole ongelmia eikä tarvita mutkia tuossa asennuksessa.
Tarkista koneen manuaalista mikä on sallittu korkeusero yksiköiden välillä, esim omassa fujitsussa se on 15 metriä.
 
Vs: Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

kuppe sanoi:
Lisätään vielä että pumpuksi näillä näkymin tulossa Midea Mission 12.

Tässäpä asennusohje tuolle laitteelle. Sivulla 7 max korkeusero 10 m.
http://img1.midea.com/uk/locallibrary/uer_manuals/mono/201410/P020141017557411269408.pdf
 
Vs: Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

janti sanoi:
Tässäpä asennusohje tuolle laitteelle. Sivulla 7 max korkeusero 10 m.
http://img1.midea.com/uk/locallibrary/uer_manuals/mono/201410/P020141017557411269408.pdf
onkohan näissä asennusetäisyyksissä isoja eroja eri merkkien välillä?
 
Vs: Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

pökö sanoi:
onkohan näissä asennusetäisyyksissä isoja eroja eri merkkien välillä?

Ei niin isoja eroja että ne vaikuttaisivat normaaleihin rivi- ja omakotitalojen asennuksiin Suomessa.

Vanhemmissa ILPeissä esim. Panasonic E9DKE vain 5 m ja Sanyossakin vain 7-10 m korkeusero sallittu.
Toshiba ja Gree 10 m, Mitsuissa 12 m, uudemmissa Panoissa 12-15 m ja Fujitsulla 15 m (sisäyksikkö ulkoyksikköä korkeammalla).
 
Vs: Sisäyksikkö yläkertaan ja ulkoyksikkö maahan, ongelmia?

Suurempi ongelma tulisi varmaankin, jos sisäyksikkö asennettaisiin tuon em metrimäärän verran ulkoyksiköstä alaspäin, Esim jonnekin kellaritilaan
 