Split box 8 vastusongelma

Tsm

Tulokas
Hei. Laitteina VVM S320 ja AMS10-8 ulkoyksikkö ja eilen pakkasen kiristyessä -20 kieppeille ulkoyksikkö luonnollisesti seis mutta laite ei käynnistänyt sähkövastuksia ollenkaan ja mökki kylmäksi. Ei vikailmoituksia ja varakäytöllä kyllä vastukset toimivat.
Vastuskäyttöä ei ole estetty eikä asetuksia muutettu muutenkaan.
Onko ideoita mikähän olisi tullut?
 

JMTM

Tulokas
Ihan saman huomion tein tänään aamulla. Käyttöveden kanssa ottaa kyllä vastukset mukaan. Samoilla asetuksilla on käytännössä vedetty alusta saakka, ilman ongelmia. Nyt ei lämmitykseen kuitenkaan ota vastuksia mukaan.
Kävi mielessä, olisko nyt ohjelmistopäivityksessä menny jotain pieleen.
 

Tsm

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
-18 oli päivällä pakkasta kun käynnistin laitteen uudestaan. Ulkoyksikkö pöhisi vähän aikaa ja sitten sammui mutta vastukset ei edelleenkään päälle kuin varatilassa. Tuota päivitystä minäkin epäilen syyksi ja nyt tuli mieleen vielä että ulkoyksikön sammumisesta ei tullut kylmän ilman ilmoitusta mikä aiemmin aina tullut.
 

Tsm

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Korjausta edelliseen että sisäyksikön lokissa näkyi ilmoitukset kylmästä ilmasta joten oletettavasti ulkoyksikkö toimisi mikäli ei olisi liikaa pakkasta mutta vastukset ei edelleenkään kuin varatilassa.
 

JMTM

Tulokas
Se on totta, ei lähetä ilmoitusta kylmästä ilmasta. Oletko päivittynyt ohjelmiston hiljattain?
Uusimman ohjelmistopäivityksen lokissa kerrotaan
"Käyttöönotettu älykäs asteminuuttien lisälämmityksen valinta, kun Auto asteminuutit on valittu. Tämä parantaa lisälämmityksen ohjausta lämmitystilassa."

Tuntuu ettei nyt ohjaa mitenkään lämmitykseen. Illalla romautti uudelleen asteminuutit, kun saunottiin. Lämmitti kyl käyttövettä normaalisti vastuksilla, vaikka pumppu oli estossa pakkasen vuoksi. Päivällä lämmitti normaalisti pumpulla, kun pakkanen hellitti. Muttei tosiaan ota vastuksia mukaan lämmitykseen, kun pumpun käyttö on estetty pakkasen vuoksi.
 

Tsm

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Uusin päivitys tuli muistaakseni jossain joulukuun alkupuolella jolloin tein päivityksen mutta ongelmaa en ole havainnut aiemmin koska ollut lauhat kelit ja ulkoyksikkö toiminut koko ajan. Minäkin huomasin tämän viime päivityksestä "Käyttöönotettu älykäs asteminuuttien lisälämmityksen valinta, kun Auto asteminuutit on valittu. Tämä parantaa lisälämmityksen ohjausta lämmitystilassa."
Muutin asteminuuttiasetukset automaatilta pois niin nyt ohjaa vastuksia oikein.
Huomenna kun arki koittaa niin puhelua Nibelle niin eiköhän saada kohta päivityksen korjaus..
 

JMTM

Tulokas
Otin kans illalla automaatin pois ja sen jälkeen on vaikuttanut toimivan. Tosin pakkanenkin hellitti. Siellä on todennäköisesti, jälleen, joku bitti vinossa softassa. Ikäviä yllätyksiä.
Ite päivitin vasta viime viikolla. Eipä oo ollu palkasiakaan viime talven jälkeen, mut kaikki on ollu hyvin. Soittelehan, katotaan josko saisivat päivitystä aikaiseksi.
 

Tsm

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Niben tuesta suositus palauttaa aiempi ohjelmistoversio ja infota heille miten kävi. No toimimaanhan se alkoi taas automaattiasetuksilla kun näin teki.
 

Johla

Jäsen
Täällä käynyt todennäköisesti samat - yöllä mennyt alle -20c, kompura estenyt ja koti kylmänä aamulla herätessä, kun lisävastus ei aktivoitunut.

Saitko @Tsm aiemman VVM S320 ohjelmistoversion netistä vai teknisestä tuesta? En ainakaan itse löytänyt mistään ja yritin soitella NIBE:n tekniseen tukeenkin, mutta heikosti vastailevat - varmaan ihmiset lomilla näin ennen loppiaista.

E: Myöskin yritin sisäyksikön valikoista etsiä tuota automaattista asteminuutti -asetusta - en löytänyt.. @JMTM
E2: Löytyi valikon kohdan 7.1.10.3 takaa - nappasin pois "Lämmitys, auto" ja en tehnyt muuta.
 
Viimeksi muokattu:

JMTM

Tulokas
@Johla Sen aikaisemman softan pystyy palauttamaan pumpulta.

Ohjeessa oli näin:
"Jos haluat palauttaa ohjelmiston edellisen version:
1. Pysäytä VVM S320 pysäytysvalikossa. Tilamerkkivalo
sammuu, pois/päälle-painike palaa sinisenä.
2. Paina kerran pois/päällepainiketta.
3. Kun pois/päälle-painike muuttuu sinisestä valkoiseksi,
paina pois/päälle-painiketta.
4. Vapauta painike, kun tilamerkkivalon väri vaihtuu vihreäksi.
MUISTA!
Jos tilamerkkivalo palaa keltaisena, VVM S320 on
varatilassa ja ohjelmaa ei ole palautettu!"
 

JMTM

Tulokas
Tänään näytti tulleen uusi päivitys, ei nyt uskalla asentaa sitä, kun tuolla vanhalla toimii. Katotaan kun vähä lauhtuu.
 

Tsm

Tulokas
Johla, juurikin tuolla JMTM:n laittamalla ohjeella palautin edelliseen. Niinpä on näkyy tullut uusi päivitys mutta sama täällä että asentuu vasta lauhemmalla.
 

lauriii

Tulokas
Tulipahan taas herättyä aamuyöllä siihen että torppa on kylmänä. Asteminuutit on näköjään näyttänyt jo pari päivää -1960. Latasin tuon päivityksen että näkee että korjaako se tämän. Jostain syystä ohjelmiston versiohistoriassa ei ole tietoa tästä päivityksestä.
 

JMTM

Tulokas
Melkein ite palauttaumisin ennen päivitystä toimivaan versioon, jos on jo 4.7.5 asennettuna. Jos uudempikaan softa ei oo kunnossa, ei sen jälkeen enää voi palauttaa kuin rikkinäiseen versioon.
Tai voi palauttaa, jos sattuu löytymään vanhempi versio jostain ja muistitikku.
 

Lepponen

Jäsen
Softaan josta ei löydy mitään päivityksen sisältämiä tietoja ei kannata näillä pakkkasilla paljon päivitellä:rolleyes:
Halukkaille vanhempien softien tarvitsijoille löytyy softat versiosta 2.3.3 vuodelta 2021 jos jollakin on tarvetta, YV:llä tavoittaa;)

Jotain muutakin pientä parannusta on softaan jossain välissä muutettu, nimittäin AMS10-8 pysähtyy nykyään anturin BT28 lämpötilassa -20,1° C kun se aiemmin pysähtyi tasan -20,0° C
 

lauriii

Tulokas
Tuo 4.7.6 näyttäisi korjaavan tämän ongelman. Todennettu päivittämällä ja siitä on nyt myös maininta Niben versio tiedoissa.
 

Tsm

Tulokas
Tänään tuli sitten lämpötilarajoitushälytys 167 eikä poistu vaikka mitä tekisi. Tällä kertaa ei vissiin softavika koska vastukset ei toimi edes varakäytöllä. Päivitin tuohon uusimpaan 4.7.6 ilman vaikutusta. Kiva kun ensi yölle lupailee -23 niin taas mökki kylmänä kun ulkoyksikkö seis.
 

Tsm

Tulokas
Korjausta, päivitys olikin näköjään 4.8.7.
Painelin jo aiemmin lämpötilanrajoituksen kuittausnappia ilman vaikutusta mutta nyt kokeilin uudestaan voimalla ja kas kummaa kun napsahti ja nyt taitaisi taas toimia.
 