Split-mallisen lämpöpumpun kylmäasennustyöt

Jolberious

Vakionaama
Koska tässä on nähnyt sekä kuullut melkoisen paljon erilaisia variaatioita kylmätöistä split-mallisten lämpöpumppujen kanssa niin kootaan tähän topiciin keskustelua kylmäasennustöistä.

Lainsäädäntö:
E3: alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet
Laitteiden asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus ja talteenotto vaativat Tukesin myöntämän kylmäalan pätevyyden.

Vakiintunut laintulkinta taitaa kuitenkin olla se että E3 lupia tarvitsee vasta jos kylmäpiiriin kosketaan. Tukesin sivuilta löytyy maininta tästä.
https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvel...e-3-kg-kylmaainetta-sisaltavat-laitteet 

Teoriaa:

Asennus typistetysti on sisä- ja ulkoyksikön välille asennettavien kylmäaineputkien vetäminen, koeponnistus, tyhjiöinti ja kylmäaineiden päästäminen järjestelmään. Kylmäaineet ovat pääsääntöisesti valmiina ulkoyksikössä uusissa laitekokonaisuuksissa.

Laajemmin:
Kylmäaine kiertää höyrystimen ja lauhduttimen välillä, siirtämällä energiaa aineen olomuodon muutoksen mukaan.
Lauhduttimen ja höyrystimen välille asennetaan kylmäaineputket, jotka asennusvaiheessa ovat normaalin ilman kanssa tekemisissä. Tavoite on että kylmäpiiristä muodostuu hermeettisesti suljettu kokonaisuus ja piiristä pitää saada kosteus pois ennen kylmäaineiden laskemista piiriin.
Kosteus aiheuttaa kylmäainepiirissä mm. fluorivetyhapon muodostumista, joka syövyttää metalleja. Lisäksi kompressoriöljyn ominaisuudet heikkenevät kosteuden vaikutuksesta.
Kylmäpiirissä olevat vuodot päästävät kylmäaineet taivaalle, ja tällöin laitteiston toiminta estyy.

Asennus:

Sisä- ja ulkoyksikön välille vedetään kylmäaineputket. Putkien päihin tehdään kartioliitokset siihen soveltuvalla työkalulla ja mutterit kiristetään oikeaan momenttiin (well, kuparin myötörajalle).
Tämän jälkeen alkaa osuus, missä oiotaan niin että pahaa tekee.


1. Koeponnistus: Polkupyörän sisuskumistakin on helpompi etsiä vuoto puhaltamalla kuin imemällä. Tästä syystä mielestäni jokainen kylmälaitos tulisi koeponnistaa riittävän korkealla paineella, riittävän pitään. Esimerkiksi: Työmaa, jolle joudutaan tulemaan seuraavanakin päivänä, voi koeponnistusaika olla vaikka yön yli, R410a 30bar ja 15h. Normaali ILP asennus ei mahdollista näin pitkää testiaikaa (ts. siitä ei kukaan ole valmis maksamaan), joten koeponnistuaika on max 1h. Mikäli paineet eivät laske, voidaan siirtyä eteenpäin

2. Huuhtelu typellä. Piiri huuhdellaan typellä, jotta saadaan suurin osa kosteudesta painettua pois piiristä.

3. Tyhjiöinti. Tyhjiöinnin tarkoituksena on höyrystää putkistoon jäänyt kosteus ja tyhjiöpumppu imee kosteuden piiristä pois. Mittarisarja, mikäli vain mahdollista, kytketään sekä neste- että kaasupuolelle ja erillinen tyhjiömittari vielä huoltomittarisarjaan.
Tyhjiöintiaika MINIMISSÄÄN 1h. Tyhjiön täytyy lain mukaan olla ALLE 270Pa, 2,7mBar. Tälläisiä lukemia ei KUKAAN ihminen erota pelkällä huoltomittarisarjalla jonka tehtävä on mitata "ylipaineita". Myöskään mekaanisella asteikolla olevat mittarit (0-1000mBar tai 0-150mBar) eivät ole riittävän tarkkoja. Ainut järkevä laite on elektroninen tyhjiömittari. Nämä mittaavat paineita jopa 0.5Pa tarkkuudella. Suositus on että tyhjiöidessä pyritään pääsemään alle 100Pa ja pitämään järjestelmä siellä. Liian pienestä tyhjiöstä ei ole hyötyä, päinvastoin, alle 30Pa lukemat rupeavat olemaan öljylle haitallisia.
Kun tyhjiömittari näyttää vaikka lukemaa 80Pa, voidaan pumpulle menevä letkun sulku kääntää kiinni, sammuttaa pumppu ja odottaa hetken aikaa paineiden tasaantumista. Paineet aluksi nousevat aavistuksen, mutta kääntyvät hetken kuluttua laskuun. Mikäli nousu jatkuu, on järjestelmässä vuoto tai kosteutta.
Mikäli järjestelmä on kuitenkin todettu tiiviiksi ja riittävän hyvin alipaineistetuksi, voidaan kylmäainetta päästää pieni suhaus järjestelmään, jotta se saadaan ylipaineen puolelle. Tämän jälkeen huoltomittarisarja irroitetaan järjestelmästä, molemmat sulut kylmäainepiirissä avataan ja kiristetään auki-asentoon, sekä ruuvataan suojahatut neulaventtiilien päälle.


4. Hyvä, nyt homma on kylmätöiden osalta valmis.

Missä sitten oikaistaan ja miksi?

- Koeponnistus typellä jätetään tekemättä. Selitys tähän on se että ei ole aikaa koeponnistella ja typpeä kuluu. Typpi on kuitenkin melko edullista tavaraa ja koeponnistukseen käytetty aika on todella pieni, ei siinä vieressä tarvitse päivystää kokoaikaa. Isommilla työmailla koeponnistus voidaan tehdä vaikka yön yli.

- Kartioinnit tehdään huonoilla- tai jopa väärillä työkaluilla. Kartion tehtävä putkessa on toimia tiivistepintana. Tämän täytyy olla hyvin tehty, sillä järjestelmän vuoto on erittäin todennäköinen huonolla kartiolla.

- Tyhjiöintiä ei tehdä riittävän pitkään. Vedotaan taas siihen kiireeseen, mutta sama juttu, ei siinä vieressä tarvitse päivystää kun tyhjiöpumppu rupsuttaa järjestelmää tyhjäksi.

- Tyhjiömittaria ei käytetä, tietämättömyys, laiskuus, välinpitämättömyys. Oikeanlainen mittari maksaa muutaman satasen, tämän hankintahinta on yhdellä ilp asennuskeikalla jo kuitattu. Hinta siis ei voi olla syynä. Todennäköisesti syynä on ennemminkin sen tarkkuus. Se kun kertoo suoraan, onko aiemmat työt tehty oikein ja huolellisesti.

Asiakas
Pidä siis huoli että työt tehdään kunnolla. Tuskin haluaisit myöskään että autohuollossa oikaistaan jokaisessa mahdollisessa mutkassa, miksi siis annat sen tapahtua näissä asennustöissä?
Hinta voi olla yksi kilpailutuksen kriteeri, mutta varmista ennen töiden tilaamista että asentaja on kyvykäs hoitamaan homman oikein. Maksat kuitenkin asennustyöstä useita satoja euroja vähintään.


Millaisia mielipiteitä tälläinen herättää? Moniko asentaja vetää herneet nenään, kun tuodaan ilmi jopa selkeitä työvirheitä kaiken kansan nähtäville? Onko jotakin korjattavaa?

Nimim. Freeze on kirjoittanut erittäin hyvän kirjoituksen tyhjiöinnistä, löydät sen tästä
 
Viimeksi muokattu:
Sanoisin koska olet yrittäjä etkä tekijä niin kyllä sinun pitäisi ihan oman firmasi puitteissa hoitaa tuo ongelma pois.
 
Tämä on se mistä haluan nähdä fakta-tietoa.

Ettei joskus kävisi jollekkin asentajalle niin, että istuu käräjäsalissa vastaamassa asennusvirheestä, kun ei tehnyt sinun ohjeen mukaisesti asennusta.

Ei kannatte laittaa tänne mitään asennusohjeita mitkä eivät ole tarkastettavissa mistään, koska joku asiakas voi luottaa em. ohjeisiin enemmän kuin asentajaan, asennusfirmaan.

Eikös nykymaailmassa asennusfirmaan luottaminen ole se pahin virhe - paitsi jos henkilöstä - ei firmasta on jotain suoria referenssejä ?
 
Tämä on se mistä haluan nähdä fakta-tietoa.
Standardi SFS-EN 378
Painekoe löytyy kohdasta 6.3.3.
Ote tekstistä: "Niille jäljelle jääville putkistoille ja putkiston liitoksille, joita ei ole testattu etukäteen, on suorittettava painekoe paineessa, joka on vähintään 1,1 x PS (eli 1,1 kertaa järjestelmän suurin sallittu käyttöpaine suunnittelulämpötilassa)".
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuoteuutiset/sfs-kasikirja65-1kylmalaitteet.html.stx
 
asiakas voi luottaa em. ohjeisiin enemmän kuin asentajaan,
Ehkä voisin todeta että parempi näin. Valveutunut kuluttaja on aina hyvä asia. Asentajaa tietty voi vi*uttaa, jos asiakas alkaa ihmettelemään kun asentaja kertoo huoltomittaria katsomalla että paineet meni - 1, on erittäin hyvä tyhjiö 3min tyhjiöinnin jälkeen.
 
Tohon voi sanoa paljonkin.
Mutta sanon vaan .
Että koe ponnista ihan mitä haluatte.
Ponnistuksen jälkeen se voi vuotaa silti koska ette edes pysty ponnistamaan oikeissa lämpötiloissa.
Mutta silti onhan se edes jonkin moinen tulos ei sillä kummin kään kannata oikeuteen lähteä.mut ehkä paremmat yö unet saa.
 
Edellä on esitetty mielenkiintoisen yksipuolisia näkemyksiä. Edes aiheen aloittajalle ei ole pälkähtänyt päähän
sellainen tärkeä seikka, mitä laitteen valmistaja, laitteen mukana seuraavissa (pakollisissa) ohjeissaan ohjeistaa. (Esimerkiksi painekoeistuksesta). Pääsääntöisesti kun laite hyväksytään markkinoille niin se sisältää myös laitteen mukana olevien ohjeiden hyväksynnän.
 
Edellä on esitetty mielenkiintoisen yksipuolisia näkemyksiä. Edes aiheen aloittajalle ei ole pälkähtänyt päähän
sellainen tärkeä seikka, mitä laitteen valmistaja, laitteen mukana seuraavissa (pakollisissa) ohjeissaan ohjeistaa. (Esimerkiksi painekoeistuksesta). Pääsääntöisesti kun laite hyväksytään markkinoille niin se sisältää myös laitteen mukana olevien ohjeiden hyväksynnän.
Väitätkö siis, että aloitus on täysin virheellinen? Onko yksipuolinen näkemys väärin, jos se perustuu lainsäädäntöön sekä standardeihin? Vai onko ongelma se että näkemys eroaa "vakiintuneesta käytännöstä"?
Valmistaja koeponnistaa omat järjestelmänsä varmasti, tätä varten em. standardissa mainitaan "Niille jäljelle jääville putkistoille ja putkiston liitoksille, joita ei ole testattu etukäteen, on suorittettava painekoe... "

Kumpi painaa enemmän, lainsäädäntö ja standardit jossa vaaditaan tietyt asiat, vai ohjekirja, jossa ei mainita muuta kuin "on testattava, että järjestelmä on tiivis."

Miksi kukaan ei ole puuttunut 270Pa vaatimukseen, onko se niin yleisesti tiedossa oleva, että sitä rikotaan jopa tarkoituksella, vaikka se tiedetään?
 
Daikinin (multisplit) asennusohjeessa on tuo koeponnistus typellä (= "painvuototesti") mainittu.
=> Tulisiko siitä että täytös voi olla yli 3 kg näissä laitteissa?

"Vuotojen tarkistaminen: Painevuototesti
1 Riko tyhjiö paineistamalla typpikaasulla minimimanometripaineeseen 0,2 MPa (2 baaria). Älä koskaan aseta manometripainetta yksikön maksimikäyttöpainetta korkeammaksi, ts. 4,0 MPa (40 baaria).
2 Testaa vuodot levittämällä vaahtokoeliuosta kaikkiin putkiliitoksiin.
3 Poista kaikki typpikaasu. "

https://www.daikin.fi/content/dam/document-library/installation-manuals/ac/sky-air/azqs-bv1/AZQS100-140B7V1-B7Y1_4PFI332194-1A_Installation manuals_Finnish.pdf
 
Viimeksi muokattu:
Tuossa kylläkin 11.3 ohje vuototestaukseen, kehotetaan ensin poistamaan kylmäaine, eli laitteisto on ollut jo käytössä ja epäillää, että jossain on vuoto.
Kohta 11. Asennuksen jälkeen, ei puhuta mitään että pitäisi tehdä vuototesti.

Missä kohtaan tuossa pyydetään kylmäaine poistamaan?
Tyhjiöintiä tuossa 1.1 kohdassa tehdään. :)
 

Liitetiedostot

  • Daikin 11.png
    Daikin 11.png
    62,2 KB · Lukukerrat: 505
  • Daikin 11.2 - 11.3..png
    Daikin 11.2 - 11.3..png
    290,3 KB · Lukukerrat: 575
Silloin tällöin foorumille ilmaantuu mielestäni yli- innokkaita "lämpöpumppu ammattilaisia" jotka luovat tavallisesta ja
yksinkertaisesta huoneilmastointilatteesta (ilmalämpöpumpusta) maagisen laitteen, joka mukamas vaatii ........ jos vaikka mitä.

Joku innokas taisi kysyä, kumpaa on noudatettava lakeja, standarteja vai laitteen mukana toimitettavaa ohjetta. No ajatellaan asiaa tarkemmin.

1. Onko laite ja laitteen mukana toimitettavan ohjeistuksen täytettävä nuo lait ja standartit? Vastaus on kyllä ja peruste on se että muuten laitetta ei saisi ( EU: n) markkinoille.

2. Miksi laitteen mukana on toimitettava laitetta koskeva ohjeistus? Vastaus on että samat lait ja standardit edellyttävät
laitteen mukana toimitettavaa ohjeistusta.

3. Ehkäpä johdateltu kysymys. Mihin henkilö syyllistyy, jos laite on otettu käyttöön laitteen mukana toimitetun ohjeistuksen mukaisena, vai syyllistyykö mihinkään?
 
Viimeksi muokattu:
Kirja tilattu.
Tässä toinen kirja hyllyn SFS käsikirja 65-1 :)
https://lampopumput.info/foorumi/threads/uusi-sfs-käsikirja-65-1-kylmälaitteet-osa-1-kylmäkoneistot-ja-lämpöpumput.18330/

Tässä aiempaa tietoutta, jonka mukaan painekoe typellä on suositeltavaa ILPille.
=> Jos oikein ymmärrän niin ei olisi pakollista ILPeille ellei asennusohjeessa ole siitä erikseen mainittu tai viitattu tuohon EN 378-2

"13.2 ILMALÄMPÖPUMPPUJEN TIIVEYSKOE
Tiiveyskoe on suositeltavaa suorittaa, mutta esim. typpikaasulla suoritettavaa painekoetta asennetuille sisä- ja ulkoyksikön välisille putkille ei vaadita ilmalämpöpumppujen asennuksen työn laadun tarkastamiseksi.
Tiiveyden voi varmistaa esim. täyttämällä kylmäainepiiri typen ja pienen kylmäainemäärän seoksella 2 MPa:n paineeseen ja suorittamalla vuototarkastus kylmäainevuodon etsintälaitteella."

"15 Laadun varmistus
Normin SFS-EN 378-2 + A1 (vahv. v.2009) mukaisesti laitteistolle on suoritettava tiiviyskoe, joko kokonaisuutena tai osissa. Ilmalämpöpumppujen kyseessä ollen koe suoritetaan ennen tehtaalta lähtöä ulkoyksikön ja sisäyksikön osalta, mutta putkistolle on tehtävä tiiveyskoe asennuspaikalla."

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0044-9/urn_isbn_978-952-61-0044-9.pdf
 
Viimeksi muokattu:
Mutta ei siinä typpeä tarvita, kyllä kylmäainevuoto haistelijalla ja vuotosprayllä ilmenee kun paineet putkissa yli 35bar
Miksi uhrata kylmäainetta kun saman homman voi (pitää) hoitaa sillä typellä?
Miten tilanne: putkistoon päästetty suuren lämpötilaliukuman omaavat kylmäaineet, liitokset vuotaa, sipaset aineet kompuralla putkista pois. Korjaat vuodon ja järjestelmä ei vuoda enää.
-Paljonko lisäät kylmäainetta?
-Onko järjestelmässä oleva kylmäaine enää sitä, mitä pitäisi?
Saman homman kun olisi sillä typellä voinut hoitaa ;)

Huomautan nyt tässä vaiheessa, että on muitakin Split-tyyppisiä pumppuja kuin normaali ILP.
 
Kyllä tyhjiöinti on erittäin luotettava tapa etsiä vuotoja oikeille vehkeillä,mutta nämä huoltomittarisarjojen
letkut liittimet ja venttiilit ovat pahimpia vuotajia.
Toimivat hyvin kyllä ylipaineessa mutta vacuumia niillä ei vedetä.

Vai onko joku löytänyt mittarisarjan mikä toimii myös yli/alipaineella?
 
Kyllä tyhjiöinti on erittäin luotettava tapa etsiä vuotoja oikeille vehkeillä,mutta nämä huoltomittarisarjojen
letkut liittimet ja venttiilit ovat pahimpia vuotajia.
Toimivat hyvin kyllä ylipaineessa mutta vacuumia niillä ei vedetä.

Wanha juttu mutta jatketaan kun on ihan asiaa tuossa. Pade on oikeassa, paitsi siinä ettei ne aina toimi ylipaineessakaan.

Minulla kun on vain parasta mitä rahalla saa, eli Valueta, niin eihän niissä pysy paineetkaan. Ihmettelin kun ei pysy, ja epäilin aikani Ultimaattisia letkuja, kun ei pelkissä letkuissakaan pysynyt paineet, mutta vaikka eliminoi letkutkin yhtälöstä niin yhä mittarista katosi paineet. No äkkiähän se vuotosuihkeella löytyi, sulku vuotaa, sen kiinnitys runkoon on sekundaa. Halpa on halpa.

Köyhän painekoe tehdään sitten niin että suljetaan paine piiriin ja katsotaan myöhemmin mittarilla hetkellisesti, että painetta vielä on sen verran kuin pitikin. Lyhyellä letkulla. Vakuumia imiessä tuollaisen mittarin pitäminen mukana saa aikaan vain pahan mielen. Siihen on siksi oma mittarinsa. Valitettavasti siinäkin lukee Value.
 
Tyhjiö imetään metallisella letkulla, ja schraderin poistimella jossa on yhdyntä tyhjiömittarille.

Toki ilp-ammattilaisilla näitä en ole nähnyt. Vuotavat ja kuristavat letkut ei haittaa kun vaan tyhjiöinti lopetetaan kesken tai mitataan tyhjiö pumpun imiessä.
 
Wanha juttu mutta jatketaan kun on ihan asiaa tuossa. Pade on oikeassa, paitsi siinä ettei ne aina toimi ylipaineessakaan.

Minulla kun on vain parasta mitä rahalla saa, eli Valueta, niin eihän niissä pysy paineetkaan. Ihmettelin kun ei pysy, ja epäilin aikani Ultimaattisia letkuja, kun ei pelkissä letkuissakaan pysynyt paineet, mutta vaikka eliminoi letkutkin yhtälöstä niin yhä mittarista katosi paineet. No äkkiähän se vuotosuihkeella löytyi, sulku vuotaa, sen kiinnitys runkoon on sekundaa. Halpa on halpa.

Köyhän painekoe tehdään sitten niin että suljetaan paine piiriin ja katsotaan myöhemmin mittarilla hetkellisesti, että painetta vielä on sen verran kuin pitikin. Lyhyellä letkulla. Vakuumia imiessä tuollaisen mittarin pitäminen mukana saa aikaan vain pahan mielen. Siihen on siksi oma mittarinsa. Valitettavasti siinäkin lukee Value.
Se tehdään oikein schrader-painajalla ja joko laitetaan letkuun ensin sama paine mitä odotetaan sisällä olevan, tai sitten letku laitetaan systeemiin kahdesti ja katsotaan, että ekalla kertaa paine laski saman verran kuin tokalla kertaa eli vain letkun tilavuuden ja kohteen tilavuuden suhteessa.

Ilman avaajaa voi yrittää myös tehdä liitännän 2 kertaa toistettavasti.
 
No tuohon tapaan tietty, eihän siitä oikein mitään tule jos pitää alkaa irroitella letkuja kohteesta, ilman schrader-painajaa. Mutta letkun jonka päässä on sulku, voi jättää kiinni. Jos se edes pitää.
 
Se schrader ja hattukin voi vuotaa, joten irrotan aina letkut periaatteesta ja laitan lopullisen hatun lopulliseen momenttiin.

Jääkaappien ja pakastimien kanssa työskenteleviä halveksutaan mutta niissä hommissa oppii oikeat tavat jos haluaa luotettavia tuloksia, letkullinen ilmaa pilaa koko homman ja tyhjiö pitää olla oikeasti, ei leikisti.
 
Schraderin vuodon voi katsoa ihan erikseen, siinä ei monta sekuntia mene. Testihattu johon on tehty pieni reikä, on tuossa näppärä, pysyy paikat puhtaina. Varsinaiseen hattuun vähän nyloggia mielenrauhaksi ja tiukkaan. Kuparitiivistekin voisi olla paikallaan noissa hatuissa, mutta eipä ole koskaan näkynyt sellaista.
 
Ja oikaistaan nyt vielä lisää tässä ketjussa olevia väitteitä:

Liian matalaa tyhjiötä ei ole, uusasennuksessa putkissa ei edes ole öljyä ja vanhassa öljystä ei kyllä kiehu merkittävää osaa mitään ellei sitä tyhjiöpumppua jätetä vuodeksi tai kymmeneksi käymään.

Painekoetta ei kannata tehdä isommalla paineella kuin ympäristön lämpötilaa vastaava, huoltoventtiilit voi vuotaa ja sitten menee kylmäainetäytös pilalle ja haamuvuotoa etsitään suotta.

Kylmäaineen ja typen seosta ei imetä takaisin koneeseen vaan se päästetään taivaalle, ainakin Ameriikan säännöt tämän sallii, kylmäaineen määrä on varsin homeopaattinen kun vuodonetsintä tehdään oikein, eli pullosta 1-2bar kaasua ja typpeä perään. Koneen omaa kylmäainetta ei sotketa tähän, vaan seos tehdään vuodonetsintää varten pulloista.
 
Takaisin
Ylös Bottom