taas sulatusväleistä..

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mulli
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
M

mulli

Vieras
moron.kyselenpä taas tyhmiä...miltä kuulostaa ,lämmittää 40min ja sulattelee 10min.tämä sama tahti on +1tai-25.siis ihmetyttää se onko ok,että sulatusväli pysyy noin tiuhana.pumppuna daikin ftxl35,mutta kaikkien mielipide on tervetullutta.toivottavasti aihetta ei siis siirretä daikin "osastolle".
 
Vs: taas sulatusväleistä..

Sanyolla omassa käytössäni yleisimmin menee niin että lämmittää noin 35-40 min ja sulattaa 5-10 min, siis sulatus tulee noin 40-45 min välein. Joskus intoutuu pidentelemään tuota sykliä tuonne 50-60 min kohdille, joskus harvoin pidemmällekin parin tunnin luokkaan. Muutaman kerran on mennyt jopa 11-12 tuntia sulattamatta, sanoisin että noin kerran talvessa keskimäärin.

Kohta neljä talvea lämmittänyt ja hankintahinta pitäisi laskujeni mukaan olla kuoletettu tämän talven jälkeen. :)
 
Vs: taas sulatusväleistä..

Panalla menee tuohon 40 - 50 min. kellosulatusjaksoon, kun ulkoilma on alle -10. Yleensä sulattaa 4 - 10 min. ja sitten seuraa vaihtelevan pituisia nousujaksoja. Lämpimissä keleissä sitten riippuu huurteen muodostuksesta, kuinka pitkä jakso tulee. Joskus keväällä saattaa huristella päiväkausia sulattamatta, jos ei käy tuo rajapakkanen eikä huurretta tule.

Näissä pumpuissa on paljon eroja, niin merkeissä kuin malleissakin.
 
Vs: taas sulatusväleistä..

Katsoin piirturista viimeisimmän sulatusvälin ym :
- viimeinen sulatus 14:30 ja edellinen 12.26, noin 2 h on sulatusväli
- imuilma juuri ennen sulatusta 24 oC ja ulospuhallus 44 oC
- imuilma sulatuksen jälkeen 24 oC ja ulopuhallus 50 oC
- höyrystimen yläosan lämpötila ennen sulatusta -18 oC ja sen jälkeen -16 oC
- ulkolämpötila -14.5 oC, tuulta ja lumisadetta
- antoteho juuri ennen sulatusta n.3 kW ja tasaantuneena sulatuksen jälkeen 3.6 kW.
- kenno kauttaaltaan paksussa huurussa ja sulatuksen jälkeen puhdas, sulatusaika 6 min
- 2 min mittausväli, hetkellinen COP .... Smiley211007
- ILP sisäyksikön nopeus II joka vastaa noin 485 m3/h tilavuusvirtaa (teukan koticop kaavassa kerroin 6.5)
- patteriverkon pumppu päällä, menovesi 31 oC, teho 1.7 kW
 
Vs: taas sulatusväleistä..

tet sanoi:
Sanyolla omassa käytössäni yleisimmin menee niin että lämmittää noin 35-40 min ja sulattaa 5-10 min, siis sulatus tulee noin 40-45 min välein. Joskus intoutuu pidentelemään tuota sykliä tuonne 50-60 min kohdille, joskus harvoin pidemmällekin parin tunnin luokkaan. Muutaman kerran on mennyt jopa 11-12 tuntia sulattamatta, sanoisin että noin kerran talvessa keskimäärin.

Kohta neljä talvea lämmittänyt ja hankintahinta pitäisi laskujeni mukaan olla kuoletettu tämän talven jälkeen. :)

Pikkusen virittelin Sanyo 93EHN mallia ja pelaa nyt -24 asteeseen saakka. -25 asteella sammuu. Sulatusväli -15..-24 asteen pakkasella nyt n.2-4 tuntia. Ei ole ainakaan vielä jäätynyt. Alin ottoteho nyt lämmityksellä 258W (Cost Control), normaalisti n.300-400W.
 
Vs: taas sulatusväleistä..

jarip sanoi:
Näissä pumpuissa on paljon eroja, niin merkeissä kuin malleissakin.

Samoin on käyttöolosuhteissa. Ne voivat ratkaista hyvin pitkälle millä tiheydellä sulatellaan. Yhdessä torpassa nollakelillä pumppu tekee tuskin töitä ollenkaan, toisessa se voi vetää jo kunnon tehoja. Kun nuo sulatusohjelmat tuntuvat useammallakin merkillä seurailevan erilaisia raja-arvoja ja ykskaks yllättäen vaihtaa käytöstään, ei tarvita kuin pieni ero käyttöolosuhteissa niin samalla pumpulla onkin aivan erilainen käytös kuin naapurissa.
 