dessan sanoi:PS. Pyöriväkennoinen se olla pitää, jos haluaa että se LTO-kone toimii Suomen ilmastossa Ivalossakin sydäntalvella. Nuo minimikokoiset, hikiset kuutiokoneet on gryndereitä ym. köyhäilijöitä varten. Ei niiden ole tarkoituskaan oikeasti toimia kuin sen verran, että saadaan rakennustarkastajan leima paperiin että "määräykset täytetty" ja luukku myyntiin.
Kaippa ne jossain kesämökkikäytössä (max 100 m3) menettelee, varsinkin jos ei talvella käytetä.
pökö sanoi:Kenes sieraimessa se herne nyt on
On murheita ollut roottorikoneissakin kun lueskelet pakkaskokemuksia niistä.
Enerventeissä on ollut jäätymisiä jonkinverran, eikä taida olla käyttäjävirheitä. Roottorikoneista kilahtelee myös ne pienet pyöritysmoottorit, ne maksaa muutaman satkun ja tasaa tehokkaasti hyötysuhde erot kuutioon verrattuna.dessan sanoi:Kaiken saa paskottua tai rikki, kun pannaan "lahjakas" käyttäjä asialle.
Eihän joillakin kestä ehjänä edes se kuuluisa ratakisko. Vertailukelpoisissa oloissa ja järkevällä käytöllä se roottorikone ei kuitenkaan jäädy kovin helpolla. Toisin kuin kuutiot, joiden kanssa ei tarvitse kenenkään erityisemmin edes yrittää. Ne saa kyllä jäähän kun vain kelit ovat riittävän kylmät/ilmassa kosteutta vähänkään.
...Eikä kaikki kuutiot jäädy. Joo, palataan vaan otsikkoa sivuaviin juttuihindessan sanoi:Joten ei niistä nyt sentään kaikista jotkut moottorit hajoa..

pökö sanoi:Enerventeissä on ollut jäätymisiä jonkinverran, eikä taida olla käyttäjävirheitä.
kaupamees sanoi:Pari tapausta tiedän. Ensimmäisessä oli jätetty kytkemättä sulatus (asennusvirhe ?) ja toisessa "säästetty säätämällä iv pienemmälle pakkasilla". Veikkaisin, että jälkimmäinen on yleisin syy jäätämisille.
saattaa niissä olla softaongelmiadessan sanoi:Kyllähän se on käyttäjän moka, jos roottorin saa jäähän.
Eräs pieni mahdollisuus on suunnittelijan moka, mutta sekin on harvinaista. Jos on vain valittu oikeankokoinen roottorikone kohteeseen, niin ei sitä jäähän saa normaalikäytöllä.
remykv sanoi:saattaa niissä olla softaongelmia
mulla vaatii kone sulatuksia kun jäteilma menee -17C alle, en tiedä voi olla käyttäjässäkin vikaadessan sanoi:Ainuttakaan pyöriväkennoista en ole kyllä nähnyt, jossa softa vaikuttaisi roottorin pyörintään...
Mikäs siihen sitten vaikuttaa, oletko nähnyt muita kuin omasi?dessan sanoi:Ainuttakaan pyöriväkennoista en ole kyllä nähnyt, jossa softa vaikuttaisi roottorin pyörintään...
ei niistä roottori välttämättä jäädy, tuosta mun koneesta jäätyi poistopuhallin ja sen jälkeen ei voitu enää puhua ilmanvaihtokoneestadessan sanoi:Kyllähän se on käyttäjän moka, jos roottorin saa jäähän.
pökö sanoi:Mikäs siihen sitten vaikuttaa ?
remykv sanoi:mistä tämä on lohkaistu tänne kuumaanrinkiin?
pökö sanoi:Mikäs siihen sitten vaikuttaa, oletko nähnyt muita kuin omasi?
Ei ole viemäröity konetta meilläkään, ei meillä ole koneessa edes yhdettä siihen mutta on onneksi pysynyt kuivana.dessan sanoi:Meillä ei ole tosiaan kytkettynä edes viemäriin koko härpäke. Laitoin kyllä valmiuden mutta parin vuoden käytön jälkeen totesin, ettei ikinä näy merkkejä kondenssista missään. Joten jätin kytkemättä koska siellä pitäisi olla hajulukkokin ja siinä vettä. Sitä vettä saisi sitten olla lisäilemässä koska kone ei sitä näytä tuottavan.
ei meilläkään vettä ole löytynyt koneesta, alussa oli tuota puhaltimen jäätymistä, mutta tuosta nyt ei varmaksi pysty sanomaan onko ongelma päivityksen jälkeen poistunut,pökö sanoi:Ei ole viemäröity konetta meilläkään, ei meillä ole koneessa edes yhdettä siihen mutta on onneksi pysynyt kuivana.
Koneet pysynee sisältä kuivina kun kosteus palautuu tuloilman mukana takaisin asuntoon. Jostain syysta toisilla enerventit lainehtii sisäpuolelta ihan ongelmaksi asti.