Toshiba Polar 25 (RAS-25J2KVSG-ND) outo toiminta viilennyksessä

exrx

Jäsen
Makuuhuoneen yöajan viilennyksessä otsikon mukainen laite ja sen toiminta on epäkonsistenttia: Täsmälleen samoilla asetuksilla homma joskus toimii ja joskus ei.
  • Pyynti 20 astetta
  • Puhallin minimillä
Esimerkki oikeasta toiminnasta:

ILP_oikea_toiminta.png


Laite viilentää makkarin asetusarvoon ja pyrkii pitämään lämpötilan säätämällä käyntijaksojaan, kuten kuvaajan ottotehon graafista nähdään.

Useimmiten tulos on kuitenkin tällainen, kuva viime yöltä:

ILP_virhetoiminta2.png


Laite aloittaa viilennyksen, huomattavan hitaasti verrattuna oikeaan toimintaa, vaikka huoneen lämpötila on käytännössä sama kuin edellisen kuvan lähtötilanteessa. Merkittävä ero on kuitenkin se, että laite jatkaa viilentämistä eikä keskeytä sitä, vaikka huoneen lämpötila on alittanut asetuslämpötilan.

Samaa käytöksen epäkonsistenttiutta nähdään myös puhaltimen AUTO-asetuksella.

Mistä tämä voi johtua ja mitä tälle voi tehdä?
 

kurre orava

´niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen...´
ILP:in ”aivojen” laskentatehon ei nyt mikään mullistava ole eivätkä nuo algoritmitkaan ole aina ihan loppuun asti hiottuja. Voi olla et laite yksinkertaisesti ja toistuvasti jää arpomaan kahden vaihtoehdon väliin eikä lopputulos ole toivotunlainen.

Itse yrittäisin tuossa tapauksessa varmaan tuoda tuo sisäyksikön sisälämpötilaanturi ulos laitteen kotelosta ja jonkin matkaa alas seinälle. Tein edellisen talon Toshiballe juuri tuon ja käytös yleisesti rauhoittui huomattavasti.
 