Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

sähkökylmäDI

Sivutoimiyrittäjä. Y-tunnus 2421019-2.
???
Tukesin tänään 24.11.2011 julkistama tiedote: http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kylmalaiteliikkeet/F-kaasuja-saa-myyda-vain-rekisteroidyille-kylmalaiteliikkeille/



F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

24.11.2011

Kylmäaineiden maahantuojat, tukkuliikkeet ja jälleenmyyjät

Fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) rekisteröimille, pätevyysvaatimukset täyttäville asennus- ja huoltoyrityksille. Toiminnanharjoittajien ja henkilöiden pätevyydet voi tarkistaa Tukesin verkkosivuilta löytyvistä kylmäalan rekistereistä. Myyntirajoitusten tarkoituksena on ehkäistä asennus- ja huoltovirheistä aiheutuvia kylmäainevuotoja.

Kylmäaineina käytettävät fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat moninkertaisesti hiilidioksidia voimakkaampia kasvihuonekaasuja. Tavallisimpia F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita ovat mm. R-134a, R-404A, R-407-A, R-407-B, R-407-C, R-410A, R-410B ja R-507A. F-kaasuja voidaan käyttää myös sammutusaineina, liuottimina tai ponnekaasuina.

Kylmäaineiden myyjien tulee huomioida, että F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita saa myydä vain Tukesin rekisteröimille, pätevyysvaatimukset täyttäville asennus- ja huoltoyrityksille. Pätevyysvaatimukset koskevat myös kylmälaitteita valmistavia yrityksiä, jos valmistukseen kuuluu kylmäaineen täyttö tai muu kylmäaineen käsittelyä vaativa työ.

Pätevyysvaatimukset eivät koske sellaisia yrityksiä, jotka ainoastaan varastoivat ja/tai myyvät kylmäaineita. Pätevyysvaatimukset eivät myöskään koske F-kaasujen käyttöä aerosolien ponnekaasuna tai solumuovien valmistuksessa. Pätevyysvaatimusten tarkoitus on ehkäistä laitteiden osaamattomasta asentamisesta ja huollosta aiheutuvia kylmäainevuotoja eli kasvihuonekaasupäästöjä.

Toiminnanharjoittajien ja henkilöiden pätevyydet voi tarkistaa Tukesin kotisivuilta löytyvistä kylmäalan rekistereistä.

(1) Kylmälaiteliikerekisteristä löytyvät ne toiminnanharjoittajat, joille on myönnetty kylmälaiteliiketodistus: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Urakoitsijat/

(2) Kylmäalan pätevyysrekisteristä löytyvät ne henkilöt, joille on myönnetty kylmäalan vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyystodistus: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/

Lainsäädäntö

F-kaasuista säädetään EY-asetuksessa 842/2006 ja kansallisesti ympäristönsuojelulaissa (86/2000, muutos 681/2008) sekä valtioneuvoston asetuksessa 452/2009. Asetuksessa 452/2009 säädetään pätevyysvaatimukset F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja asentaville ja huoltaville henkilöille.

Lisätietoja:

Markus Kauppinen, yli-insinööri, puhelin 010 6052 519
Juudit Ottelin, tekninen asiantuntija, puhelin 010 6052 139
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Tää on paras:
(jos kuva näkyy...)
 

Liitetiedostot

  • 27012012366.jpg
    27012012366.jpg
    59,1 KB · Lukukerrat: 746
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Nafta sanoi:
Tää on paras:
(jos kuva näkyy...)


Kaasuaseissa käytetään ponnekaasuja, jotka yleensä sisältävät myös voiteluaineita. Myynnissä on yleisesti kahta kaasua:

HFC134a-kaasu on tetrafluorietaania (CH2FCF3). Se on tällä hetkellä markkinoilta olevista airsoft-käyttöön tarkoitetuista ponnekaasuista teholtaan pienin. Tätä kaasua valmistavat muun muassa Tokyo Marui, KWC, KJ works ja KSC. HFC134a on Japanissa ainoa laillinen tähän tarkoitukseen käytettävä kaasuseos. Tämän takia suurin osa Japanissa valmistetuista aseista ei ilman muutostoimenpiteitä kestä muita, "vahvempia" ponnekaasuja.

Green gas on yleisnimitys Japanin ulkopuolelta tuleville ponnekaasuille, joiden pääaineena on propaani. Valmistajia on useita, moni tuote on Suomessa myyntikiellossa vaarallisen heikon pakkauksen johdosta. Green gasiin viitataan joskus HFC22-kaasuna. Tämä on virheellistä, sillä samantehoista, ympäristölle haitalliseksi luokiteltua HFC22-kaasua ei käytännössä saa enää mistään, käytännössä kaikki markkinoilla olevat seokset perustuvat propaaniin ja butaaniin. Korkean paineen ansiosta tämä kaasu kuluttaa aseita nopeammin, tosin Suomen kylmässä ilmastossa (kaasujen paine riippuu lämpötilasta, mitä lämpimämpi, sen kovempi paine) aserikkoja tapahtuu vähemmän kuin netistä lukemalla voi ymmärtää.kenen mukaan?

Suurimmaksi osaksi propaanista koostuvaa kaasua myydään maailmassa paljon retkikeitinten ja grillien polttoaineena, myös Suomessa, nestekaasun nimellä. Nämä kaasut toimivat airsoft-aseissa suunnilleen yhtä hyvin kuin green gas, ja muualla maailmassa niitä käytetäänkin paljon, sillä ne maksavat paljon vähemmän kuin kaukomaissa airsoft-käyttöön pullotettu kaasu. Tähän on saatavilla valmiita liittimiäkin, jotka eivät kuitenkaan sovi suomalaisiin pulloihin. Suomessa nestekaasun käyttö on erittäin harvinaista, sillä suomalaiset pullot ovat kovin isoja, eikä valmiita liittimiä ole kaupallisesti saatavilla. Grillikäyttöön tarkoitetun kaasun käytön ongelmana on voiteluaineen puute, kuten sanottu, airsoft-käyttöön tehdyissä kaasuissa on mukana silikoniöljyä voitelemassa aseen tiivisteitä.

Teoriassa kaasuaseet eivät toimi +2 celsiuksen alapuolella, ja jotkut valmistajat poistavat takuun, jos asetta käytetään alle kahden asteen lämpötilassa. Käytännössä ainakin KWC aseet toimivat jopa -25 asteessa, joskaan ei niin hyvin kuin lämpimässä. Nykyään valmistetaan CO2 kapseleilla toimivia aseita, jotka toimivat varmemmin pakkasella.

Näyttäis olevan eri kuin r134a kaasu.
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

"HFC134a-kaasu on tetrafluorietaania (CH2FCF3)"
Sitähän samaahan se on ;D GWP:kin on 1200 (Global Warming Potential)

http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/assets/downloads/h45945_hfc134a_push.pdf

Harrastelijoille aine myydään läkkipeltipurkeissa ja kylmäasentajille vähän puhtaampi sama aine kunnollisissa kylmäainepulloissa vain luvan kanssa kun se on niin vaarallista.
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

^ Ja eikös tuo minkä tahansa rautakaupan tai robbarin hyllyltä löytyvä "pullotettu paineilma" oli juurikin samaa tavaraa? ::)
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Nimenomaan. Esimerkiksi Biltemasta saa pullotettua R134a:ta jonka ainoana käyttötarkoituksena on ruiskia se sellaisenaan ilmakehään. Siis sillä voi puhallella pölyjä pois.
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

joo ja kylmäspray:t on myös r134:ää. Niissä vain shifoni putki purkissa...

Jossain oli myynnissä purkitettua paineilmaa jonka kyljessä oli F+ logo.
No se paljastui propaaniksi (kylmäainetta leveesti katsottuna)....

Onkohan sen kanssa käynyt koskaan 'mitään'?

Mun mielestä homma on hiukka...... :P
kylmäspray voisi hyvin olla CO2:ta
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Onko kukaan selvittänyt tarkemmin mihin lainkohtaan tämä yleinen myyntikielto perustuu? Tuon EU asetuksen 842/2006 3-,4-, ja 5 artiklan perusteella se näyttäisi koskevan > 3 kg. Kts 5 artiklan 4 kohta ja huomaa viittaus mm 3 artiklaan jossa on tuo kg rajaus. Smiley211006

Tuo 5 Artiklan 4 kohta on muotoiltu aika oudosti, varsinkin jos sillä tarkoitetaan myös myyntikieltoa!

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=842%2F2006&source=web&cd=6&ved=0CE0QFjAF&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2006%3A161%3A0001%3A0011%3AFI%3APDF&ei=4VNDT5zwGamO4gT5kMnDCA&usg=AFQjCNHwXspIOtN85kK22rKaaFg600wDWw&cad=rja
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Hauska dokumentti - siinä puhutaan käsittääkseni kahdesta asiasta:
- Yritysten henkilöstön pätevyydestä
- Haltijan vastuusta

Kun tätä lukee niin jää mielikuva että pätevyysvaatimus on vain yritysten henkilöstön osalta. Sen sijaan haltijalla (eli kuluttajalla) on velvollisuus korjata havaitut vuodot. Olisin kyllä mieluummin lukenut sanamuodon: haltijalla on velvollisuus korjata tai korjauttaa - nythän sanamuoto oli kirjaimellisesti että kuluttajan pitää (itse) korjata ;-). Tässä syntyikin ihan uusi tilanne kun kuluttajat täytyy kouluttaa lain velvoittamaan korjaustoimintaan - kukahan sen tekee ?

Tuo kaasunkäyttöpäiväkirjan pitovelvoite on kyllä erittäin hyvä asia jotta nähdään todellinen kulutus talteenotot huomioiden. Kuluttajana mielellään tarkastaisin tuosta päiväkirjasta että talteenotot on tehty erityiseen roskakaasupulloon koska talteenotetussa kaasussa voi olla epäpuhtauksia joita pelkkä suodatus ei poista. (käsi sydämelle, onko kaikilla ammattilaisilla ja harrastelijoilla kaasunkäyttöpäiväkirja - mielellään näkisin formaattimallin , onko samanlainen mitä olen muussa yhteydessä tottunut pitämään.)

Haltijavastuu oli mullekin uusi asia - tämä pitäisi mielestäni selkeämmin kommunikoida kuluttajille. Siis se että jos epäilee vikaa niin on laissa säädetty että haltijan (eli kuluttajan) vastuulla että vahinko estetään. Tätä ei kyllä oikein missään riittävästi korosteta. Jos kielikukkaset unohdetaan niin heti kun epäilee vikaa tulee siis huolehtia siitä että vika korjataan mahdollisimman pian - käytännössä siis velvoitetaan lain perusteella kutsumaan korjaukseen kykenevä henkilö paikalle heti. Tämä pitäisi laittaa mielestäni isoilla kirjaimilla asennuspöytäkirjaan ja korostaa asiaa luovutuksen yhteydessä.
 
Vs: Tukesin uusin: F-kaasuja saa myydä vain rekisteröidyille kylmälaiteliikkeille

Hyvin mielenkiintoista. P3trik taitaa olla ainoa foorumilla joka on paneutunut tähän. Vielää hauskemmaksi asia käy kun lukee esim tämän ympäristölain §108a kohdan ja muut tähän liittyvät kansalliset lait ja peilaa sitä tuohon EU asetukseen 842/2006. Tästä näkee kuinka sujuvasti Suomen lainsäädänössä osataan sotkea sinänsä selvä asia. EU asetus 842/2006 ja sen nojalla annetut muut EU asetukset ovat sellaisenaan voimassa myös Suomessa ja koskee ihan samalla tavalla myös ihan tavallisia kansalaisia. Tässä asiassa on siis kaksi lakia "päällä" joita kansalaisen pitää noudattaa, EU laki ja kansalllinen laki (osin). Niin, noissa kaikissa EU asetuksissa joita asetukset koskevat, puhutaan yrityksestä, yrityksen henkilöstöstä ja kylmalaitteiston haltijasta ja tuossa ympäristölain §108a pykälässä viitataan kyllä tuohon EU asetukseen 842/2006 ja sen nojalla annettuihin muihin asetuksiin, (sanomatta itse asetusten tunnuksia joka sekin sinänäsä on aika kummallista kun viittaus on lähes kaikissa muissa EU asetusten tai direktiivien nojalla annetuissa laeissa) mutta samassa pykälässä muutetaan kohderyhmä jota laki koskee, koskemaan toiminnanharjoittajaa ja henkilöä joilla muutoksilla saadaan lain soveltaminen tarkoitushakuisena koskemaan lähes kaikkia, vauvasta vaariin. Olen aina ihmetellyt mitä vikaa on sanoissa yritys ja henkilöstö ja miksi ne eivät kelpaa Suomen lainsäädännössä ja miksi se muutos on tarvinnut tehdä, ei se ole vahingossa syntynyt. No kyllä tähänkin on vastaus ja jota on ruodittu paljonkin mutta kun se ei liity ihan aiheeseen niin annetaan sen nyt toistaiseksi olla.

Kun lukee tuon EU asetuksen läpi niin kansalliseen lainsäädäntöön näyttäisi kuuluvan seuraavat asiat:
- yritysrekisterin pito
- henkilöstörekisterin pito
- em sertifiointi eli kurssit ja tutkinnot ym
- valvonta
- seuraamus EU asetusten rikkomisesta

kaikki muu olisi suoraan luettavissa EU asetuksista ilman kansallista lainsäädäntöä

Smiley211006

108 a § (7.11.2008/681)
Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja käsittelevien pätevyyden osoittaminen

Otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisia aineita käsittelevällä tai niitä sisältäviä laitteita tai järjestelmiä asentavalla, kunnossapitävällä, huoltavalla tai niiden jätehuoltoa suorittavalla henkilöllä ja toiminnanharjoittajalla tulee olla aineiden päästöjen ehkäisemisen kannalta riittävä pätevyys.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on osoitettava pätevyytensä otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tai tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen taikka niiden nojalla säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitealalla henkilön tulee osoittaa pätevyytensä näyttötutkinnossa siten kuin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetään sekä opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkinnossa siten kuin ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa säädetään. Näyttötutkinnossa tutkintotoimikunta ja opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkinnossa koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen pätevyytensä osoittaneelle henkilölle. Sammutuslaitteistoalalla, suurjännitekytkinlaitealalla ja ajoneuvojen ilmastointilaitealalla henkilön tulee osoittaa pätevyytensä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymän riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävistä laitteista näitä kaasuja talteen ottavan henkilön tulee osoittaa pätevyytensä Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Riittävän asiantuntevana tahona pidetään näiden alojen oppilaitosta tai henkilöiden sertifiointia hoitavaa yritystä taikka laitteen tai laitteiston maahantuojaa. Hyväksytysti suoritetusta kokeesta annetaan todistus pätevyytensä osoittaneelle henkilölle. (17.12.2010/1264)

 
Takaisin