Tyhjiöinti ongelma

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janzte
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

janzte

Tulokas
Mistä johtuvaa että kun laittaa pumpulta suoraan tyhjiömittariin saa lukemia alle 0.5mbar sekä jos laittaa pumpulta digitaalisen huoltomittarin kautta tyhjiömittariin. Mutta jos laittaa pumpulta analogiseen 3-tie huoltomittariin ja siitä tyhjiömittariin niin on tyhjiöinti todella vaikeaa ja lukema jää johonkin 1.75mbar? Tämä tapahtuu kahdella erillä huoltomittari sarjalla eri letkusarjalla.

Onko alan asentajilla omia kokemuksia/tietoa?
Kylmäaine jäämä mittarissa?roska?huoltomittari venttiili?
 
Vs: Tyhjiöinti ongelma

Näin amatöörinä sanoisin että letkujen määrä ja laatu. Tyhjiöintiin oli kai jopa oma juuri siihen tarkoitukseen tehty letkutyyppinsä ellen väärin muista yhtä scrollin kirjoitusta.

Youtubessa on pätkä missä käytetään kupariputkea normiletkun tilalla koeluontoisesti. Näin saadaan siinä testissä parempi tyhjiö.
 
Vs: Tyhjiöinti ongelma

slpoy sanoi:
Toi tyhjöletku on kyllä hyväö ;D

Joku sertifioitu ja laadukas pletku sillä kuitenkin oli, en sitä epäile. Oletko eri mieltä siitä että tyhjiöinnissä letkujen (ja liitosten) määrällä ja laadulla on merkityksensä?

Tässä on joku video aihepiiristä, joskin monet jutuista on vähän isompia laitoksia ajatellen mainittu: https://www.youtube.com/watch?v=2bnxUq3C27w

Ehkä olennaisena tuossa on että laadukkaalla ja mielellään ei liian pitkällä letkulla ja ilman ylimääräisiä härpättimiä (huoltomittarisarjaa).
 
Vs: Tyhjiöinti ongelma

Huoltoletkut vuotavat enemmän kuin kupariputki. Tyhjömittarin, -pumpun ja pumpun öljyn testauksessa käytetään Cu-putkea.

Letkuissa ja putkissa syntyy häviöitä eli paine on alhaisempi lähellä tyhjöpumppua kuin kauempana siitä. Pumpun letkun venttiilin suljettua paine tasaantuu.

Suuremman halkaisijan omaavalla letkulla on pienempi painehäviö.

Saamasi suurempi lukema oli erittäin hyvä, turha siis murehtia asiaa, nyt kun tiedät mistä tämä johtuu. Kylmätekniikan perusteet -kirjassa opastetaan tyhjöimään ilmalämpöpumppu 1 mBar (=100 Pascalia) ja tiivyisseurannassa paine saa nousta 2,7 mBar. Näissä laitteissa tiiviyskokeeksi hyväksytään tyhjökoe, ei tarvitse painekoetta tehdä.

Suosittelen hankkimaan tuon kyseisen kirjan ja opiskelemaan asioita sieltä. Kirjaa voi tilata Opetushallituksen verkkokaupasta ja Adlibriksestä, hinta noin 30 euroa.
 
Vs: Tyhjiöinti ongelma

Huoltoletkusarjojen letkuissa on yleensä paikollaan nuo venttiilinavaajat. Ne kannattaa poistaa niistä letkuista joissa niitä EI tarvita. Jarruttavat vain ilman vrtauksia.
 
Vs: Tyhjiöinti ongelma

Yhtenä mahdollisena ongelmana on letkujen puhtaus sisältä. Jos letkuihin on päässyt likaantunutta ja ehkä vedensekaista kompressorioöljyä, voi noita joutua tyhjiöimään uskomattoman pitkiä aikoja ennen kuin tyhjiöinti alkaa purra paremmin. Letkujen lievä lämmittäminen tai useita kertoja toistettu huuhtelu kuivalla typellä tms. ja tyhjiöinnin toistaminen voi nopeuttaa asiaa (ellei sitten hommaa puhtaita tilalle tai onnistu pesemään letkuja sopivalla kemikaalilla).
 