Ulkoyksikön kondensoituminen pakkasilla?

AnttiJL

Jäsen
Eli siis kosteuden tiivistyminen ulkoyksikön rivastoon eri pakkasilla.

Taustaa: Viemäröinti ILP:n alla, sulatus putkella maan sisällä, maan lämpötilan mukaan (termostaatti+anturi).

ILP:n alla oleva kaukalo sulaa lämmityskaapelilla, termostaatti ulkolämpötilan mukaan vielä asentamatta, nyt suoralla sähköllä.

Termostaatteja olisi myös sellaisia mitkä lämmittävät vain jonkin säädettävän lämpötila-alueen sisäpuolella esim.+0°C - -8°C

Ominaisuutta käytetään rännilämmityksissä.

Voiko vastaavaa hyödyntää ILP:n kanssa?
Onko olemassa lämpötilaa missä ILP:n rivastoon ei kondensoituisi vettä huurteena?

Lähinnä siis ajattelen jos olisi olemassa sellainen kylmä lämpötila missä sulatuskaapeli voitaisiin sammuttaa, kun kosteutta ei enään tiivisty.
 

jussi

Vakionaama
Lähinnä siis ajattelen jos olisi olemassa sellainen kylmä lämpötila missä sulatuskaapeli voitaisiin sammuttaa, kun kosteutta ei enään tiivisty.
Harvakseltaan täällä on sellasta keliä. Jos kastepisteeseen on matkaa joku 7-8 astetta, niin sillon ei juuri kerää enää kuuraa. Kyse ei siis ole lämpötilasta, vaan kosteudesta.
 

Esäätäjä

Vakionaama
Lähinnä siis ajattelen jos olisi olemassa sellainen kylmä lämpötila missä sulatuskaapeli voitaisiin sammuttaa, kun kosteutta ei enään tiivisty.
Minulla oli aikarele ohjaamassa sulatuskaapelia, ohjaus vaihtoventtiililtä kun käänsi sulatukselle meni kaapeliin sähköt ja 15-20min päästä pois.
Toisella pumpulla ei toiminut kun heikkotehoisempi sulatuskaapeli.
 

kimmok

Vakionaama
Suuri wattisella kaapelilla ei tarvitse edes ns.jälkilämmitystä koska kerkee sulamaan lähössä ja pysyy sulana sulatus jakson lämpimillävesillä.
 