Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

J

Julli

Vieras
Asensin kaksi lämpötila-anturia ulkoyksikköön. Toisen lämmityskaapelin termostaatin viereen ja toisen lämmityskaapeliin. Kokeeksi sammutin ilpin klo 14-18 väliseksi ajaksi kakesta, jolloin lämmityskaapelin lämpötila nousi. Sulatus tapahtui klo 13. Pyynti oli koko ajan 20OC ja puhallus kakkosella. Täytyy vielä vaihtaa tuon lämmityskaapelin anturin paikka, ettei se kastu. Miksiköhän tuo lämpötila nousi kaapelissa vaikka se on sammuksissa?
 
T

tuplis

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Varmaan sen takia että ilmavirta ei jäähdytä sitä kun ilppi ei pyöri ;D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Julli sanoi:
Miksiköhän tuo lämpötila nousi kaapelissa vaikka se on sammuksissa?

Onko kyseessä itsesäätyvä kaapeli? Kyseessä on siis E-mallin laite elikä "jälkiasennettu" pohjansulanapitovastus.
Onko tuosta kaapelista mitään muuta tietoa (teho)? Termostaatti ohjaus näyttää olevan, mutta termostaatista ei taida olla tarkempaatietoa (N19 304:cool:.

ND-malleissa tuo kaapeli toimii näin (SM sivu 49) http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2958.msg34224#msg34224
Elikä on päällä +9 asteeseen saakka ellei laitteen virransyöttöä kokonaan katkaista.
 
J

Julli

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Ei ole kaapelista mitään tarkempaa tietoa. Se vaihdettiin viime talvena takuuseen kun vanha lakkasi toimimasta.

Kuvassa kaapelin reitti servicemanuaalin mukaan.
 

m1xa

Aktiivinen jäsen
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

lämmityskaapelin teho on n75w ja termostaatti toimii 5 asteesta alaspäin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

m1xa sanoi:
lämmityskaapelin teho on n75w ja termostaatti toimii 5 asteesta alaspäin.

Ulkolämpötilahan oli hetekn yli 5 astetta ja kaapeli ei kytkeytynyt pois päältä? :eek:
Päteekö tämä m1xan kommentti myös E-mallille elikä kaapeli olisi saman tehoinen kuin ND-mallissa?

Oliko pumppu näitä Scanofficen (aiemmin) maahantuomia E-malleja?
Oliko alunperin kyseessä tehdasasennettu lämmityskaapeli vaiko asentajan asennusvaiheessa asentama?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Onko nuo anturit niitä alkuperäisiä DS1820-malleja (ei DS18S20)? Näyttävät ainakin niin korkeilta, DS18S20 (ja DS18B20) ovat normaalissa TO92-kotelossa mutta ne vanhat olivat tuplasti korkeampia.

Jos nuo on niitä alkuperäisiä niin voivat näyttää aivan mitä sattuu. Alkuperäinen malli korvattiin DS18S20-mallilla koska siinä oli jokin tyyppivika joka sai anturin näyttämän liukumaan vanhemmiten useita asteita pieleen.
 
J

Julli

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Anturit pitäisi olla DS18S20 -mallia, sellaisena ne ainakin ostin. Myyjäliikkeen mukaan vanhoja DS1820 antureita ei ole hetkeen ollut heillä myynnissä juuri mainitsemasi syyn takia. Ainakin aikaisemmin anturit ovat näyttäneet järkeviä arvoja.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Julli sanoi:
Anturit pitäisi olla DS18S20 -mallia, sellaisena ne ainakin ostin. Myyjäliikkeen mukaan vanhoja DS1820 antureita ei ole hetkeen ollut heillä myynnissä juuri mainitsemasi syyn takia. Ainakin aikaisemmin anturit ovat näyttäneet järkeviä arvoja.

Jos noissa kuvien antureissa kutistesukka ei ole itse kotelon päällä vaan alkaa siitä mistä lutikan jalat alkaa, sitten ne ovat S-malleja. Jos taas kotelo jatkuu saman verran sukan sisälle mitä sitä on näkyvissä, silloin kyseessä on alkuperäinen malli.

Eli kotelo uusissa on TO92 (ks. liitekuva). Jos musta osa on noin tuplaten pitempi kuin kuvassa, se on vanhempaa mallia.
 

VesA

In Memoriam
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

tet sanoi:
Julli sanoi:
Anturit pitäisi olla DS18S20 -mallia, sellaisena ne ainakin ostin. Myyjäliikkeen mukaan vanhoja DS1820 antureita ei ole hetkeen ollut heillä myynnissä juuri mainitsemasi syyn takia. Ainakin aikaisemmin anturit ovat näyttäneet järkeviä arvoja.

Jos noissa kuvien antureissa kutistesukka ei ole itse kotelon päällä vaan alkaa siitä mistä lutikan jalat alkaa, sitten ne ovat S-malleja. Jos taas kotelo jatkuu saman verran sukan sisälle mitä sitä on näkyvissä, silloin kyseessä on alkuperäinen malli.

Eli kotelo uusissa on TO92 (ks. liitekuva). Jos musta osa on noin tuplaten pitempi kuin kuvassa, se on vanhempaa mallia.

En tiedä, kuinka herkkä DS18S20 kotelo oikeasti on kosteudelle.. olen kummiskin laittanut omiini sukan sisään kuumaliimaa ja sitten kiireesti kutistanut sukan, niin että johdot, juotokset ja johtojen sisäänmenot to92-koteloon ovat liiman sisällä. Yhtään ei ole vielä mennyt pilalle, eikä väylä ole kosteilla säillä sekoillut.
 
J

Julli

Vieras
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

S-mallia näyttäis olevan. Mitä noihin häiriöihin tulee, niin aluksi kun oli pitkähkö linja kaiutinkaapelilla (2 x 0,35mm2) niin häiriöitä tuli. Sitten vaihdoin tilalle mikrofonikaapelia ja ongelmat katosi.
 
J

jule-

Vieras
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Liimallinen kutistesukka on myös näppärää , jos jotain tarvitsee saada tiiviimmäksi. Jos sukka ei kutistu riittävästi esim. irtojohtojen päästä ja jää hieman auki , voi pihtien kanssa puristaa sukan kiinni.
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

tet sanoi:
Julli sanoi:
Anturit pitäisi olla DS18S20 -mallia, sellaisena ne ainakin ostin. Myyjäliikkeen mukaan vanhoja DS1820 antureita ei ole hetkeen ollut heillä myynnissä juuri mainitsemasi syyn takia. Ainakin aikaisemmin anturit ovat näyttäneet järkeviä arvoja.

Jos noissa kuvien antureissa kutistesukka ei ole itse kotelon päällä vaan alkaa siitä mistä lutikan jalat alkaa, sitten ne ovat S-malleja. Jos taas kotelo jatkuu saman verran sukan sisälle mitä sitä on näkyvissä, silloin kyseessä on alkuperäinen malli.

Eli kotelo uusissa on TO92 (ks. liitekuva). Jos musta osa on noin tuplaten pitempi kuin kuvassa, se on vanhempaa mallia.

En tiedä alkuperästä tai antureista, mutta tuo kuvassa oleva
"anturi" on Philipsin valmistama Si-N TO-92 kotelolla transistori BC547B
Vertailutaulukot tuntevat sille korvaavina transistorit:
BC546
BC167
BC182
BC237
2SD 767
2SD 2675

:D :D
 

Kari

Aktiivinen jäsen
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Hanki Hemmo silmälasit :cool: Huonolla näöllä voi kyllä sotkea 545C:hen mutta 547B :-\ Onhan sulla edes ajaessa lasit puhun siis autolla ajamisesta muuhun en ajamiseesi en puutu jos tuntuu mielyttävämmältä ilman laseja ::)
 
H

Hemmo

Vieras
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Kari sanoi:
Hanki Hemmo silmälasit :cool: Huonolla näöllä voi kyllä sotkea 545C:hen mutta 547B :-\ Onhan sulla edes ajaessa lasit puhun siis autolla ajamisesta muuhun en ajamiseesi en puutu jos tuntuu mielyttävämmältä ilman laseja ::)

Mie oikeen panin lukulasit ja sihtasin uuvestaa.
Olisko tuo kumminnii C547B
Ja sehän tarkoittaa BC547B:tä
Ja kyllä se siltä edelleen näyttää :cool:
Lisäksi PH8n viittaa valmistajaan Philips.

Mutta sattuuhan sitä myös Hemmolle joskus lukihärriköitäintiä, vai mitä ne on :D
Mutta ei tälläkertaa ::)

Noh, tämä ei kylläkään taida liittyä tähän varsinaiseen keskusteluun.
Kun tuo transistorikuva ei taida olla kuin tetin esimerkki TO-92 kotelosta...
Onko tämä kuva tuttu
http://pertti.husu.org/images/dallas_kytkenta.gif ;)
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Hemmo sanoi:
Noh, tämä ei kylläkään taida liittyä tähän varsinaiseen keskusteluun.
Kun tuo transistorikuva ei taida olla kuin tetin esimerkki TO-92 kotelosta...
Onko tämä kuva tuttu
http://pertti.husu.org/images/dallas_kytkenta.gif ;)

Juu, nimenomaan oli vain kotelosta kyse, kuva ei esitä Dallasin lämpöanturia. :)

Tuossa P.Husun kytkentäkuvassa näkyy sen alkuperäisen anturin koko, eli kuinka se on paljon pitempi kuin TO92-kotelo.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

VesA sanoi:
En tiedä, kuinka herkkä DS18S20 kotelo oikeasti on kosteudelle.. olen kummiskin laittanut omiini sukan sisään kuumaliimaa ja sitten kiireesti kutistanut sukan, niin että johdot, juotokset ja johtojen sisäänmenot to92-koteloon ovat liiman sisällä. Yhtään ei ole vielä mennyt pilalle, eikä väylä ole kosteilla säillä sekoillut.

Minulta löytyy väylästä 11 anturia, joista 5 kpl on kutistesukalla suojattuja (ilman liimaa). Loput 6 kpl, mukaanlukien 2 kpl ulkolämpötilamittauksia talon ulkoseinillä, on juotettu piirilevylle yhdessä riviliittimen kanssa. Piirilevyn kuparipuoli on suojattu suojalakalla, mutta siinä ne suojaukset sitten ovatkin. Eli anturit ovat ilman mitään "suojakuorta" alttiina ulkoilmalle (kotelot rei'itetty). Antureita luetaan sekunnin välein yksi kerrallaan vuorotellen, ja virheitä tulee näillä kosteilla "talvikeleillä" keskimäärin noin yksi virhe vuorokaudessa.
 

JyrkiV

Jäsen
Vs: Ulkoyksikön lämmityskaapelin lämpötiloja

Käytetäänkö ilpin pohjassa vieläkin lämpötilan mukaan itsesäätyvää sulanapitokaapelia vai onko jossain malleissa jo ulkoyksikön ohjamaa ja vain sulatuksen aikana toimiva eco-ratkaisu?
 