Ulospuhallus lämpötila.

R

reput

Vieras
Heips.
Kesälomat ja löhöt takana mutta helteet kohdalla.
Joten terve taas.

Mittailin tuossa pumppuni ulospuhallus lämpötilaa jäähdytyksellä:
1. Laitoin pumpun n.5minuutiksi puhaltamaan teholla.
2. Pyynti 20C (juuri asetettu). Ulkoläpötila (mittarin mukaan auringon puolella) 30,5C.

Mittasin lamellien pinnoista infrapunalla:
1.0C-14.0C, siten että keskellä oli joka mittauksella kylmintä.
Vaikka nuo mittaustulokset ovat "haulikkoammuntaa", niin keskellä lienee ilmavirta voimmakkain,
koska jokaisella mittauskerralla lamelli oli kylmin keskeltä.

Mites muilla. Oletteko mittailleet ulospuhalluslämpötiloja ja minkälaisilla vermeillä ?
 

VesA

In Memoriam
Vs: Ulospuhallus lämpötila.

reput sanoi:
Heips.
Kesälomat ja löhöt takana mutta helteet kohdalla.
Joten terve taas.

Mittailin tuossa pumppuni ulospuhallus lämpötilaa jäähdytyksellä:
1. Laitoin pumpun n.5minuutiksi puhaltamaan teholla.
2. Pyynti 20C (juuri asetettu). Ulkoläpötila (mittarin mukaan auringon puolella) 30,5C.

Mittasin lamellien pinnoista infrapunalla:
1.0C-14.0C, siten että keskellä oli joka mittauksella kylmintä.
Vaikka nuo mittaustulokset ovat "haulikkoammuntaa", niin keskellä lienee ilmavirta voimmakkain,
koska jokaisella mittauskerralla lamelli oli kylmin keskeltä.

Mites muilla. Oletteko mittailleet ulospuhalluslämpötiloja ja minkälaisilla vermeillä ?

Minulla on jo käynnissä jatkuva mittaus, mutta en ole kerinnyt puuhastelemaan asiaa loppuun asti. Ennenkaikkea ottotehon mittauskytkentä on ollut kesken, mutta jos huomenna sataa saatan saada senkin puolen kuntoon.

Laitan siis online-kuvaa webiin kunhan kerkiän. Jokatapauksessa kylmäaine kulkee sisäyksikössä aika mutkikkaasti, ainakin Sanyo-sukuisissa:

Sanyoissa on kaksi kaksinkerroin väännettyä kennoa. Lienee niin, että kompuran tuottama tavara menee ensin sinne sisäpuolelle ja palailee ulkopuolen kautta. Eli ulkopuolelta mitaten ei näe Sanyossa äärilämpötiloja.

Muissa merkeissä kierto voi mennä aivan toisinkin, ainakin nuo mittauksesi viittaavat siihen.
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ulospuhallus lämpötila.

reput sanoi:
Mittasin lamellien pinnoista infrapunalla:
1.0C-14.0C, siten että keskellä oli joka mittauksella kylmintä.
Vaikka nuo mittaustulokset ovat "haulikkoammuntaa", niin keskellä lienee ilmavirta voimmakkain,
koska jokaisella mittauskerralla lamelli oli kylmin keskeltä.

Ei kun juuri päin vastoin. Keskellähän näyttäisi olevan heikoin ilmavirta, koska lamellit pysyy kylmänä. Reunoilla voimakkaampi lämmin ilmavirta lämmittää lamelleja enemmän, eikös vain? ;)
 
R

reput

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ulospuhallus lämpötila.

tet sanoi:
Ei kun juuri päin vastoin. Keskellähän näyttäisi olevan heikoin ilmavirta, koska lamellit pysyy kylmänä. Reunoilla voimakkaampi lämmin ilmavirta lämmittää lamelleja enemmän, eikös vain? ;)

Moodina on siis viilennys. Lähinnä ajattelin että tuo virtausnopeus jäähdyttää ne (ohjauslamellit).
Miten siis ajattelit tuon toiminnan ?
 

tet

Hyperaktiivi
Vs: Ulospuhallus lämpötila.

reput sanoi:
Moodina on siis viilennys. Lähinnä ajattelin että tuo virtausnopeus jäähdyttää ne (ohjauslamellit).
Miten siis ajattelit tuon toiminnan ?

Ah, kyse oli siis ohjauslamelleista. Olet oikeassa. Minä ajattelin kennolamelleja.
 
Back