Ulti 13 Pro inverter R ulkoyksikkö kuoli?

M

M

Vieras
Otsikon laite toimi hienosti reilut 5 vuotta kunnes eräänä iltana poltti ryhmästä sulakkeen. Sulakkeen fixauksen jälkeen
sisäyksikkö toimii normaalisti ja ulkoyksikköön tulee sähköt ja sen sulake on ehjä. Kompura ja flekti eivät käynnisty.
Ulkoyksikön ohjauskortilla tiedot: GRJW9M-A1 V2.4, 2007.1.30

Olisko vinkkejä mikä voisi olla vikana?

Mahtaako laitteelle löytyä service manuaalia tai jopa kytkentä kaaviota? Nopeesti etsittynä en löytänyt kuin noiden on-off laitteiden papereita.

M
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ulti 13 Pro inverter R ulkoyksikkö kuoli?

Oliskohan ulkoyksikön kortti kaput ? Miltä se näyttää ? Kevyt kytkis on sen päädyn irrotettavan suojamuovin alla, näkee ainakin perusasiat.
 
K

kouman

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Ulti 13 Pro inverter R ulkoyksikkö kuoli?

Jantti ilmoittaa: Pro Inverter 13 R malliksi - GWHD12A6NK3DD

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2233.msg46195#msg46195
 

Liitteet

  • 13 R.JPG
    13 R.JPG
    113,1 KB · Katsottu: 1 035
M

M

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Ulti 13 Pro inverter R ulkoyksikkö kuoli?

Kiitoksia, näillä vinkeillä tuo service manuaali löytyikin heti.

Päällisin puolin ei ohjainkortilta ole savut karanneet, tasuri oli ehjä. Täytyy syventyä tuohon vähän tarkemmin.

Mahtaako joltain löytyä nurkista ylimääräistä ehjää korttia tähän?

M
 
Back