Ulti 5500E ja 100L varaaja

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kapro
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

terve,

tarkennatko vielä tuota "huilimista". Sammuuko kompura "kesken lennon", vai hiljentääkö se vauhtia ensin minimille (jos niin millätavoin)?

3 minuutin huilitauko kyllä kuulostaa tutulta...
Joo sano Ultin edustajalle seuraavan kerran suoraan, että pannaanpas piirikorttia ja kuristinta vaihtoon!
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kaikki tapahtuu hallitun oloisesti pykälä kerrallaan ja näyttää siltä että alkaisi sulattamaan, mutta lepäileekin muuten vaan kunnes jälleen lähtee uuteen yritykseen.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Noniin noniin... eli kun sinulla on tuo "mini"varaaja, niin voidaanko olettaa, että sinulla on
ns. uusi elektroniikka ja kuristin?

Nimittäin minulla teki suunnilleen tuota samaa viime yönä. Mutta selvitetäänpä vielä...

paljonko ulkolämpötila oli kun kellottelit?
Kuinka pitkät olivat sulatusvälit (jos sitä pystyy tuosta kummallisesta toiminnasta edes arvioimaan)?

Niin ja kokeilitko sähköjä pois ja takas?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

En tiedä että onko uusi vai vanha elektroniikka ja kuristin. Laite saapui helmikuun alkupuolella. Kuinka paljon pitäisi purkaa että pääsisi kuristimen jännitteen mittaamaan?

Ulkolämpötila oli noin -2, mutta samaa näyttäisi tekevän nytkin (varaajan lämpötila 40). Laiteesta on otettu sähköt pois välissä.

Yöllä kun varaajan vesi oli jäähtynyt (n. 35C), niin laite näytti toimivan siten että arviolta samalla 12min syklillä laite kävi 1-teholla aina niiden huipputehojen välissä. Ei sammutellut.

En osaa sulatuksesta sanoa muuta kuin silloin tällöin sulattelee, ei montaa kertaa tunnissa ainakaan.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kari02 sanoi:
Olen näin saanut pudotettua öljynkulutuksen alle 1000 litraan vuodessa. Normaali kulutus pelkällä öljyllä on noin 2600 - 2800 litraa/v.

Ja paljonko on mennyt sähköä lisää?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

jos tämä sanyo on tosi huono niin tää ulti se vasta paska tuntuu olevan :)
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Japp78 sanoi:
jos tämä sanyo on tosi huono niin tää ulti se vasta paska tuntuu olevan :)

noh noh, ei tuo 5500e nyt kyllä niin paska laite ole, kuin mitä täältä saattaa äkkiseltään lukea.

Kyllä pääosin foorumin käyttäjät ovat tyytyväisiä. Yhtään katkeraa reklamaatiotarinaa
ei täältä kai löydy? Tosin vuodenvaihteen tietämillä, kun Ulti vielä päivitteli softia (katkokäyntivika)
oli jokunen, kun päivitti laitteensa isompaan Ultiin (9000 malli).

Ainut mikä on paska juttu, on se, että laite on paljon pienempitehoisempi, kuin mitä alunperin
mainostettiin. Lattialämmitystalot tuntuvat silti lämpiävän tällä pikkuvekottimella aika hyvin.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Sen verran päivitystä tänne, että tänään kävi (vihdoin) Ultilta tilattu huolto ja ongelma vaikutti loppujen lopuksi kuitenkin johtuneen liian pienestä kylmäainemäärästä, vaikkakin sitä on jo kertaalleen käyty lisäämässäkkin, silloin kun se vuoto korjattiin. Nyt täytyy sitten seurata että jokos tämä laite lähti oikeasti toimimaan ;)

Äkkiseltään ainakin näyttäisi käyntijaksot pidentyneen.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Paremmin lämmittää kyllä kuin aiemmin, mutta tehopalkit ei mene kolmoselle, eikä saavuta oman anturinsa perusteella asetettua lämpötilaa ainakkaan kun kiertovesipumppu on täysillä. Tänään kun tulin töistä oli pyynti asetettu 50C:hen ja lämpötila oman anturin mukaan oli 46C, mutta silti laite lepäili. Ei myöskään lähde lämmittämään täysillä theoilla vaikka pistäisi huomattavasti korkeamman pyyntilämpötilan.

Onko muilla 5500E:issä lämmittänyt kesälläkin 3:lla palkilla vai onko käynyt vain 1:llä tai 2:lla?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kapro sanoi:
Paremmin lämmittää kyllä kuin aiemmin, mutta tehopalkit ei mene kolmoselle, eikä saavuta oman anturinsa perusteella asetettua lämpötilaa ainakkaan kun kiertovesipumppu on täysillä. Tänään kun tulin töistä oli pyynti asetettu 50C:hen ja lämpötila oman anturin mukaan oli 46C, mutta silti laite lepäili. Ei myöskään lähde lämmittämään täysillä theoilla vaikka pistäisi huomattavasti korkeamman pyyntilämpötilan.

Onko muilla 5500E:issä lämmittänyt kesälläkin 3:lla palkilla vai onko käynyt vain 1:llä tai 2:lla?

Mulla tekee juuri tätä nyt, eli käy 1:llä ja 2:lla. Mulla tosin 2000 litran varaaja, mutta sillä ei kai ole merkitystä. Laitettu vasta puntarin kanssa uudet kylmäaineet ja 1360 g yhteensä. Tehoja ottaa nyt maksimissaan 1100W, 3 palkki juuri tulee näkyviin. Asensin vasta laitteet, joten kokemuksia on vähän. Pumppu on ostettu syksyllä, eli kaikilla vioilla se voi olla varustettu.
Kylmeneekö sun ulkoyksikön höyrystin tasaisesti näillä keleillä. Minulla 5 alinta putkea kylmät, muuten ulkoilman lämpöinen.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

5500E käy näillä hellekeleillä yhdellä tai kahdella palkilla täälläkin. Kuumakaasukaan ei nouse ihan niin korkealle kuin viileämmillä ilmoilla. Lienee ihan oikeanlaista toimintaa, vesi lämpenee silti tavoitetasoon (+48 asteeseen)
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Mites sulla laite käynnistyy? Pyöriikö hiljaa ensin 10 min ja sitten pikkuhiljaa kerää kierroksia lisää? Täysille mulla ei mene näillä keleillä ollenkaan. Loppus jo nämä helteet niin pääsisi lämmittämään ja testaamaan ;D.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Voipi olla että ei mene täysille nyt. En ole juurikaan seuraillut toimintaa ja lämpötilaloggauksetkin ovat pois päältä.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Hyvä laite tämä pikku Ulti on. Ei mitään häiriöitä, varaaja (n. 250) pysyy kauttaaltaan) 48 asteessa ja kulutus vuorokaudessa 3- 6 kwh, vähän keleistä riippuen.
Lämmiittää nykysellään siis käyttöveden 7- henkisen perheen tarpeisiin ja pitää saunan lattiat lämpöisinä.
Olen todella tyytyväinen. Olin itse viikon muualla ja mietin että laittaskos siksi aikaa vastukset hehkumaan mutta enpäs laittanut ja Ulti hoiti hommat ongelmitta.
Yes... ;D
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kiitos kommenteista. Oletteko vaihtaneet piirikortit ja kuristimet pumppuihinne vai toimivatko ne kerralla? Mietin vaan, että onko niissä kaikissa vikaa. Mulla menee takuu umpeen jo ennen talvea, joten koville pakkasilla en pääse testaamaan tätä kokoonpanoa.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Mulle ei ole vaihdettu elektroniikkaa, mutta tämä toimitettiin helmikuussa. Enpä tiedä itsekkään vielä tämän toimivuudesta pakkasella, kun tuo talvi ehti jo menemään ennenkuin saatiin takuuhuolto paikalle ;)

Tässä näyttäisi myöskin viilenevän ainoastaan kennoston alaosa.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kirjoittelin jo tonne muualle, että sain ultilta ohjeen lisätä tähän kuumakaasukierukka vehkeeseen vielä lisää ainetta. 1340g on alkuperäinen täyttö ja siihen pitäisi vielä laittaa lisää 100-200 grammaa. Minulla on nyt ainetta 1360 g ja tänä aamuna, täysillä käydessään, ulkoyksikkö oli puoleen väliin huurussa +9 kelillä. Eli alitäytön oireita vieläkin on. Paljonko sinun laitteeseen kylmäainemiehet laittoivat R410?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Tähän huurtumiseen sen verran, että en muista nähneeni koneessa kuuraa ainakaan kuukauteen tai kahteen.

Nyt pumppu jauhaa kahdella palkilla ulkolämpötilan ollessa +17°C.

Viimeiset 30 h pumppu vienyt sähköä 10 kWh, keskiarvo heinäkuulle asettunee arvoon 5 kWh/ vrk.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Aiemmalla kerralla vuotokorjauksen yhdeydessä eivät saaneet lisättyä kuin 300gr... Ei kuulemma saanut menemään enempää millään vaikka vaihtoivat pulloakin. Nyt "takuukorjauksessa" sanoivat (eri firma), että on käytännöllisesti katsoen tyhjä laite, jonka vain täyttivät mutta enpä muistanut kysyä että paljonko meni. Eipä ole laite huurtunut yhtään.

Käsittämätöntähän tässä oli että ammattifirma on hoitanut alunperinkin kylmäainepuolen asennukset, mutta silti homma lähti pelaamaan kun toisesta firmasta tuli miehet lisäämään ainetta. Onko nämä vesi-ilpot kylmäaine miesten vinkkelistä kovinkin erilaisia laitteita kuin normi ILP:it, kun kylmäaine määrä voi olla väärä vielä senkin jälkeen kun kylmäainemiehet on pariin kertaan käynyt asian tiimoilta?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kapro sanoi:
Aiemmalla kerralla vuotokorjauksen yhdeydessä eivät saaneet lisättyä kuin 300gr... Ei kuulemma saanut menemään enempää millään vaikka vaihtoivat pulloakin. Nyt "takuukorjauksessa" sanoivat (eri firma), että on käytännöllisesti katsoen tyhjä laite, jonka vain täyttivät mutta enpä muistanut kysyä että paljonko meni. Eipä ole laite huurtunut yhtään.

Käsittämätöntähän tässä oli että ammattifirma on hoitanut alunperinkin kylmäainepuolen asennukset, mutta silti homma lähti pelaamaan kun toisesta firmasta tuli miehet lisäämään ainetta. Onko nämä vesi-ilpot kylmäaine miesten vinkkelistä kovinkin erilaisia laitteita kuin normi ILP:it, kun kylmäaine määrä voi olla väärä vielä senkin jälkeen kun kylmäainemiehet on pariin kertaan käynyt asian tiimoilta?

Meillä ekan asentajan jälkeen oli myös tyhjä, toisen asentajan jälkeen 1320 g. Ensimmäinen asentaja laittoi ainetta lämmitysmoodissa ja ei sinne sitä mennyt ja toinen jäähdytysmoodissa, jolloin meni.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kapro sanoi:
Aiemmalla kerralla vuotokorjauksen yhdeydessä eivät saaneet lisättyä kuin 300gr... Ei kuulemma saanut menemään enempää millään vaikka vaihtoivat pulloakin. Nyt "takuukorjauksessa" sanoivat (eri firma), että on käytännöllisesti katsoen tyhjä laite, jonka vain täyttivät mutta enpä muistanut kysyä että paljonko meni. Eipä ole laite huurtunut yhtään.

Käsittämätöntähän tässä oli että ammattifirma on hoitanut alunperinkin kylmäainepuolen asennukset, mutta silti homma lähti pelaamaan kun toisesta firmasta tuli miehet lisäämään ainetta. Onko nämä vesi-ilpot kylmäaine miesten vinkkelistä kovinkin erilaisia laitteita kuin normi ILP:it, kun kylmäaine määrä voi olla väärä vielä senkin jälkeen kun kylmäainemiehet on pariin kertaan käynyt asian tiimoilta?

Jos se on täytetty kyltin mukaan eli 1180 g+120 grammaa kierukalle niin sitten siellä on liian vähän. Laite kannattaa laittaa viilennykselle lopputäytön ajaksi ja pullo väärinpäin, siten täyttyy hätäseen. Minulla täysillä pyöriessään ottaa tehoja 1360W ja kenno huurtuu +9 asteen kelissä puoleen väliin. Pienemmällä teholla pyöriessä huurua ei tule. Kylmäainetta on nyt 1360 grammaa. Ja sitä pitäisi ultin ohjeistuksen mukaan lisätä vielä ensin 100 grammaa ja sitten plus 100 päälle. Eli oikea täyttö olisi noin 1500 g. Ottotehojen puolesta vielä on vajaa täyttöä, koska pitäis päästä sinne 1700W ja yli. Tai siis tämä määrä erillisille kuumakaasukierukalle. En tiedä paljonko ultin varaajan kierukassa on tilavuutta
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kapro sanoi:
Käsittämätöntähän tässä oli että ammattifirma on hoitanut alunperinkin kylmäainepuolen asennukset, mutta silti homma lähti pelaamaan kun toisesta firmasta tuli miehet lisäämään ainetta. Onko nämä vesi-ilpot kylmäaine miesten vinkkelistä kovinkin erilaisia laitteita kuin normi ILP:it, kun kylmäaine määrä voi olla väärä vielä senkin jälkeen kun kylmäainemiehet on pariin kertaan käynyt asian tiimoilta?

Ei mitenkään käsittämätöntä. "Ammattifirmoja" on monen tasoisia, osan henkilökunta on saanut ihna oikean kylmäainekoulutuksen, osa jonkun lyhytkurssin. Kylmäpuolella touhuaa nyt pumppujen korkeasuhdanteessa monenlaista talonmiestä ja pikkunikkaria. Joka alalla asennusliikkeiden työmoraali myös vaihtelee. Kannattaa käyttää asennusliikettä, jota on kehuttu esim. täällä foorumilla.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Tähän sellaista päivitystä, että ennen joulua asentajat löysivät kylmäainevuodon hitsaussaumasta. Vuoto korjattiin ja laite toimi sen noin kolme kuukautta eli kovimmat pakkaset laite oli kunnossa.

Sitten laite lopetti sulattamisen, eikä lämmitänytkään kaksisesti. Kylmämiehet taas paikalle ja ilmeni että kompressori sökönä. Tuo kolme kuukautta onkin pisin jakso mitä tuo laite on yhteen mittaan pelannut. Aiemmat ongelmat eivät tosin ole olleet laitteen aiheuttamia vaan ovat liittyneet asennukseen.

Nyt siis hämmästelen että uskaltaako tuohon enää 5500:sta laittaa vai pitäisikö suosiolla vaihtaa se ysitonniseen, ne kun käsitykseni mukaan ovat pelittäneet paremmin. Toisaalta olen käsittänyt että hyötysuhde ei ole parempi kuin tässäkään ja asennettuna tuon hinta muodostuisi suhteellisen korkeaksi(tähän pikkuiseen verrattuna), vaikka laitteen järkevään hintaan saakin...

Tässä vaiheessa tuntuu siltä että olisi ollut paljon fiksumpaa alunperinkin laittaa rahaa ilmalämpöpumppuihin, kuin näihin ilma-vesi pumppuihin...Ehkä muutaman vuoden päästä tilanne on jo toinen.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Pumppuhan saatiin varaajineen silloin testiasiakashintaan eli 1000€.

Perusasennus itse ja kytkennät hoiti ammattilaiset, niiden yhteishinta taisi olla vähän toista tonnia. Eli toimivasta järjestelmästähän tuo kokonaiskustannus olisi ollut edullinen...
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kapro,
mites Ultimaten laitteissa tuo takuu, onko se 1- vai 2-vuotta?
Jos takuu on täynnä, niin eikös kotivakuutuksen LVIS- laitevakuutuksen kautta saa jotain takaisin, kun ei ole vanha laite kyseessä?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Takuuaika on juuri äskettäin mennyt umpeen (1V) mutta suostuivat kuitenkin lähettämään uuden ulkoyksikön veloituksetta, koska laite ei ole toiminnut oikein kuin murto-osan takuuajasta.
Asennuskustannukset jäävät itselle maksettaviksi.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Uusi ulkoyksikkö saapunut ja tänään kylmämiehet kävivät laittamassa tulille. Saapas nähdä kuinka laite pelittää.... Hieman herätti heti epäilystä, kun kävin sulkemassa patterikierron (lattiakierto jäi päälle), niin laite sammui taas tutun hallitusti... ajattelin että taitaa tulla sulatus, mutta eipä tullutkaan. Laite siis huili jälleen vaikka varaajan lämpötila oli 34 ja pyynti oli 42... Noh, täytyypä seurailla.

Joka tapauksessa odotukset eivät enää ole kauhean korkealla joten hirveästi ei enää jaksa tuon kanssa leikkiä. Jos ei pelaa kunnolla niin sitten täytynee laittaa vesi-ilpoilut "jäihin" pariksi vuodeksi ja seurailla markkinoita...
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Eipä se toiminut uusikaan ulkoyksikkö laakista. Uusittiin tuohon kylmäaineputket ja ammattilaiset hitsaamaan saumat uusiksi. Alemmasta kylmäaineliitoksesta löytyi tuon yhteydessä jonkinlainen teippitiivistys... Noh, nyt kylmäaineputket on kunnossa ja ensimmäistä kertaa tuo laite saavuttaa pyyntilämpötilan (48C) myös silloin kun kiertovesipumppu on päällä. Nyt se saa siellä jurnutella, oma kiinnostus laitteeseen on jo niin nollissa, että jos siihen vikaa tulee vielä vuoden sisään, niin eiköhän se vehje lähde siinä vaiheessa.

Kuinkahan monella silloin reilu vuosi sitten ostaneista tuo 55OOe on vielä toiminnassa...?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Varmaan uskoa kysyy...

"Luullun ymmärtäsessä" jäi mulle kysymykseksi, missä ne liitokset/saumat nyt sitten uusittiin tai mistä ratkaiseva vuoto löydettiin joka korjaamalla pyyntiin päästiin?
Itse yksiköiden välisistä putkista, laitteeseen liitynnöistä vai ulkoyksikön/sisäyksikön sisäisistä putkiliitoksista?
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Honkalämpö, Kyseessä oli siis sisä- ja ulko-yksikön välisten kylmäainelinjojen alempi putki. Sisäyksikön päässä olevaan liitokseen oli käytetty jonkin sortin tiivistysteippiä. Luulisin että tuo teippitiivistys on tehty silloin kun tuolle alkuperäinen asennusfirma kävi ensimmäisen kerran korjaamassa kylmäainevuotoa noista linjoista. Tämän lisäksi vuotomittarilla oli havaittavissa pientä vuotoa siitä ylemmän linjan hitsaussaumasta (kertaalleen paikattu sekin).

Enemmän siis joka tapauksessa ongelmia on aiheuttanut asennukset, kuin itse laite.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Kiitos täsmennyksestä. Kyynikkona tietysti mietin mistä kaikista paikoista aiempien kokemusten perusteella pitää lähteä esim. vuotoja hakemaan jos (toivott. ei "kun") kohdalle sattuu.

Rutjalta olisin kysässyt millä metodilla tuon max. tunnissa tuotetun tehon voi kotikonstein päätellä/laskeskella. Pollu on patteriverkon kierrossa ja joku digimittari sekä kulutusmittari sähvölle.
 
Vs: Ulti 5500E ja 100L varaaja

Honkalämpö sanoi:
Rutjalta olisin kysässyt millä metodilla tuon max. tunnissa tuotetun tehon voi kotikonstein päätellä/laskeskella. Pollu on patteriverkon kierrossa ja joku digimittari sekä kulutusmittari sähvölle.
Mulla on rotametri sisäyksikön kierrossa, josta saan vesivirran 7.2L/min joka tarkoittaa 0.5kW:n tehoa/ 1K lämpötilaeroa.
Olen myös mittaillut vesivirran putken päältä mittaavalla ultraäänimittarilla. Eilen Templog näytti mitanneen max 11.1K lämpötilaeroa.
 
Takaisin
Ylös Bottom