Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

J

jani1632

Vieras
Ohjeen mukaan,kaukosäätimen mukaan sekä laitteen näytön mukaan pitäisi olla kolme eri puhallusnopeutta vaan kun ei ole,laite on toiminut aina vaan yhdellä nopeudella sekä tämä uusi takuuseen vaihdettu sekä vanha kone,lieneekö ominaisuus,tuntuu ettei ultimaten väkikään osaa tuohon vastausta antaa...onko kokemuksia????

Toisekseen laitteelle kyllä luvataan "tietyt tehot" mutta ei puhettakaan että pystyisi niihin....kaiken kaikkiaan varsin onnettoman tuntuinen laite,ja kuten mainitsin niin ultimaten väkikään ei tunnu tietävän näistä yhtikäs mitään,koko laitteisto vahdettu jo kertaalleen uuteen...paikalla käynyt huoltomies(kävi kerran) totesi kaiken olevan ok kesäaikana...toki huoltomieskin oli mitä oli...eikä tarvi toistakertaa tulla kertoilemaan naisongelmistaan..
Täältä lukiessani tuntuu että nämä 9 basicit on varsin surkeita laitteita verraten esim 8:siin,8:sta tuntuu olevan ihan ok kokemuksia porukalla.

Mittailin myös puhalluslämpöjä n.10cm etäisyydeltä puhallus aukosta ja tulokset on huiketa +20c'...pynnillä ei juurikaan vaikutusta....
Minulla laite on autotalli käytössä,n.69m2,testihetkellä tallin lämpö n.+10, ulkona -8'c

Kertokaa kokemuksia tuosta 9 basicistä.?
 
P

peruspumppu

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

jani1632 sanoi:
Ohjeen mukaan,kaukosäätimen mukaan sekä laitteen näytön mukaan pitäisi olla kolme eri puhallusnopeutta vaan kun ei ole,laite on toiminut aina vaan yhdellä nopeudella sekä tämä uusi takuuseen vaihdettu sekä vanha kone,lieneekö ominaisuus,tuntuu ettei ultimaten väkikään osaa tuohon vastausta antaa...onko kokemuksia????

Toisekseen laitteelle kyllä luvataan "tietyt tehot" mutta ei puhettakaan että pystyisi niihin....kaiken kaikkiaan varsin onnettoman tuntuinen laite,ja kuten mainitsin niin ultimaten väkikään ei tunnu tietävän näistä yhtikäs mitään,koko laitteisto vahdettu jo kertaalleen uuteen...paikalla käynyt huoltomies(kävi kerran) totesi kaiken olevan ok kesäaikana...toki huoltomieskin oli mitä oli...eikä tarvi toistakertaa tulla kertoilemaan naisongelmistaan..
Täältä lukiessani tuntuu että nämä 9 basicit on varsin surkeita laitteita verraten esim 8:siin,8:sta tuntuu olevan ihan ok kokemuksia porukalla.

Mittailin myös puhalluslämpöjä n.10cm etäisyydeltä puhallus aukosta ja tulokset on huiketa reiluja +20c'...pynnillä ei juurikaan vaikutusta....
Minulla laite on autotalli käytössä,n.60m2,testihetkellä tallin lämpö n.+10, ulkona -8

Kertokaa kokemuksia tuosta 9 basicistä.?
surkeita on,tosi surkeita
 

sebbe

Jäsen
Vs: Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

Ei pitäisi odottaa liikaa pumpusta joka maksaa 198€
Täällä basic 9 ottaa -10 asteen pakkasella noin 700W ja
arvaan että cop on noin 2 tai heiman alle. Lämmitettäviä
neliöitä on 35, ja pumppu pystyy lämmittämään
tilaa kevät ja syksyt.
Tämä pumppu on aivan liian pieni lämmittämään 60neliömetrin
autotallia.
 
D

Dippa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

Vedonesto (ei anna puhaltaa kylmää ilmaa) estää muiden nopeuksien käytön. Koitapa jäähdytyksellä tai pelkällä puhallusmodella niin taitaa toimia.
 
J

jani1632

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

sebbe sanoi:
Ei pitäisi odottaa liikaa pumpusta joka maksaa 198€
Täällä basic 9 ottaa -10 asteen pakkasella noin 700W ja
arvaan että cop on noin 2 tai heiman alle. Lämmitettäviä
neliöitä on 35, ja pumppu pystyy lämmittämään
tilaa kevät ja syksyt.
Tämä pumppu on aivan liian pieni lämmittämään 60neliömetrin
autotallia.

http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=10217

Tuossa vielä pumpun tiedot....lupaukset ainakin on "kovat".
 
J

jani1632

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

Mittailkaapa 9:sin omistajat millaisia puhalluslämpöjä saatte eri pyynnöillä ja ulkolämpötiloilla.
Maxsimissaan tässä mun laitteessa puhalluslämmmöt ovat n.+20c tienoilla vaikka ulkona on +1:tä(testattu nyt kun kelit lauhtui)....lämpötila pyynnöllä ei käytännössä ole mitään merkitystä...
 
D

Dippa

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

Maxsimissaan tässä mun laitteessa puhalluslämmmöt ovat n.+20c tienoilla

Josko tuo huonelämpö on liian matala, ettei saa koskaan paineita ylös ja kapillaari ei syötä höyrystintä kunnolla? Tai sitten on vaan litkut hävyksissä.
 

varajussi

Aktiivinen jäsen
Vs: Ulti 9 basic puhallusnopeudet+onnneton teho

Mittailin myös puhalluslämpöjä n.10cm etäisyydeltä puhallus aukosta ja tulokset on huiketa reiluja +20c'.

Puhalluslämpö pitää mitata laitteen sisältä eli pari senttiä säleikön reunasta sisäänpäin. Muuten virtaukseen sekoittuu huoneilmaa.

Puhalluslämmön ja imulämmön erotus on se joka kiinnostaa. Eli paljonko laite nostaa imemänsä ilman lämpöä. Kun tämä tiedetään (ja puhallusmäärä tunnissa) voidaan arvioida puhallusteho (wattia). Kympin tai parin energiamittari voisi kertoa paljonko laite ottaa tehoa pistorasiasta. Sekin kertoo jollain tarkkuudella onko laite kunnossa. Ulkolämpötilan pudotessa ottotehokin putoaa nimellisestä kuten myös puhalluslämpökin.

Karkea arvio on että puhallus olisi noin 13-16 astetta imua lämpimämpää kun ulkona on nollakeli ja puhallus on max asennossa.
 
Back
Ylös Bottom