ulti 9000eev ongelmaa

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nikke
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
N

Nikke

Vieras
Hommasin Ulti 9000EEV:n. Tasapainotilassa, kun ei ole kuormaa, kompura pyörii lyhyitä jaksoja ja useasti (puolitoista minuuttia ja neljän minuutin välein). Asetusarvo on 42 astetta ja kompressori lähtee käyntiin noin 40 asteessa. Ultimatemarketin mukaan eroaluetta ei voi säätää. Onko jollain ratkaisua tähän ongelmaan? Käytän koneen ajastimia, jotta saisin hyötysuhdetta paremmaksi ja säästäisin kompressoria.
 
Vs: ulti 9000eev ongelmaa

Mä sain homman toimimaan vasta kun siirsin lähtevän veden lämpötila-anturin tuloveden lämpötila-anturin viereen. Tungin anturin vain eristeen alle. Nyt kompura saattaa olla tunninkin hiljaa, välillä vain kiertovesipumppu pyörähtää, kun se mittailee tulevan veden lämpötilaa. Sitten kun kompura käynnistyy, se käy vähintään vartin. On toiminut ainakin lauhoilla keleillä, toivottavasti myös pakkasilla.

Mulla on kyseinen pumppu öljykattilaa lämmittämässä siten, että vesi tulee pumpulle öljykattilan alalaidasta entisestä tyhjennysventtiilin yhteestä ja pumpun kiertovesipumppu syöttää veden kattilan paisuntayhteeseen.
 
Vs: ulti 9000eev ongelmaa

Kiitti hirveästi tiedosta. Pitääpä kokeilla tuota. Olen turhautunut yrittämään saada apua ultimaten huollosta, sieltä tulee vain "kirjatietoa" ilpon periaatteellisesta toiminnasta. Jos löydän jotain uutta tietoa, niin pistän tänne tietoa siitä ;-)
 
Takaisin