Ultimate 10 pro inventer ja takka

R

rekoju

Vieras
Kertokaas kokeneemmat onko toiminta normaalia? Pakkasta on näillä meidän leveysasteilla ollut parin viikon ajan (tällä hetkellä -7) ja uusi takka on ollut käytössä viikon verran "täydellä" teholla. Nyt sisälämmöt ovat olleet 21-22 astetta, sisäyksikön tavoitelämmöksi asetettu 21 astetta. Sisäyksikkö ei esim. tänään, ole pyörinyt ollenkaan. Nostin tavoitelämmöksi 22 astetta, sisäysikkö oli käynnissä ehkä 10min ja sammui jälleen. Voiko olla mahdollista, että takka hoitaa nyt koko lämmitettävän alan lämmityksen ja asia selviää vain siten, että jätän takan viilenemään ja odottelen "koneen" käynnistymistä? Onko nyt riskinä, että ulkoyksikkö jämähtää jäähän, vai pelaako sulatus vaikka sisäyksikkö onkin sammuksissa?
 
A

andyks

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ultimate 10 pro inventer ja takka

rekoju sanoi:
Kertokaas kokeneemmat onko toiminta normaalia? Pakkasta on näillä meidän leveysasteilla ollut parin viikon ajan (tällä hetkellä -7) ja uusi takka on ollut käytössä viikon verran "täydellä" teholla. Nyt sisälämmöt ovat olleet 21-22 astetta, sisäyksikön tavoitelämmöksi asetettu 21 astetta. Sisäyksikkö ei esim. tänään, ole pyörinyt ollenkaan. Nostin tavoitelämmöksi 22 astetta, sisäysikkö oli käynnissä ehkä 10min ja sammui jälleen. Voiko olla mahdollista, että takka hoitaa nyt koko lämmitettävän alan lämmityksen ja asia selviää vain siten, että jätän takan viilenemään ja odottelen "koneen" käynnistymistä? Onko nyt riskinä, että ulkoyksikkö jämähtää jäähän, vai pelaako sulatus vaikka sisäyksikkö onkin sammuksissa?

Jos sisälämpötila (sisäyksikön korkeudella) on n.2-3astetta korkeampi kuin pyyntilämpötila, pumppu ei lähde käyntiin. Ja kun pumppu käy, lämpötilan ylittäessä n. 4-5asteella pyyntilämpötilan, pumppu sammuu.
Eli siis pumppusi saa takan kuumaa ilmaa ja toteaa että lämpöä ei tarvita. Jos takan lämmöntuotto riittää koko taloon, niin laita pumppu pelkästään puhallusasentoon ja levitä takan tuottama lämpö. Toinen vaihtoehto jos välttämättä haluat vielä lisäksi pumpulla lämmittää niin pyyntiä vaan reilusti korkeammalle, tässä on sitten se ongelma, että kun takasta ei enää lämpöä tule niin pumppu paahtaa täysillä huonetta turhan suureen pyyntilämpötilaan.

Ja Tiedoksi että ainakin tämä ko. pro inverter 10, vie n.80-100W sähköä, kun ulkolämpötila laskee alle n.+2C. Eli siis ulkoyksikön lämmitysvastukset ovat AINA päällä, oli sisäyksikkö sitten päällä tai ei. Ja tuohan on sitten 2,4kW vuorokaudessa ulkoilman lämmittämistä, eli aivan turhaa.

Ja mitä ulkoyksikön jäätymiseen tulee. Lämpöpumppuhan siirtää lämpöä, eli se lämpö mikä sisälle tuodaan, otetaan ulkoilmasta, eli jos ulkona on -7C ja pumppu käy, niin ulkoyksikkö puhaltaa vielä kylmempää ilmaa kuin ko. ulkolämpötila. Eli pumpun jäätymisriski on lähinnä vain pumpun käydessä.
 