Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaihakki
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

kaihakki

Vakionaama
Nyt tuli täyteen ensimmäinen vuosi Pollucomin kanssa. Kuluneen vuoden COP = 1,81.
kwh-mittarissa on varmaan jonkinlainen virhe, mutta Pollu lienee aika tarkka.
Sulatukset laskevat tuota coppia myös.
1,81 coppi tarkoittaa n. 45 % säästöä lämmityksessä.

Minkälaisia on kokemukset muulla porukalla?
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

Viime syksynä oli liukuva vuoden COP vielä hieman yli 2.
Lämmityskauden alkaessa pikku-EEVin tekeminen hyytyi, ja nyt vuoden COP alle 1,5.
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP


Vuoden 2012 lukemat, sulatuksen osuus puuttuu luvuista.

tuotto kwh otto kwh
11476 / 5173 = COP 2.2
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

kaihakki sanoi:
Nyt tuli täyteen ensimmäinen vuosi Pollucomin kanssa. Kuluneen vuoden COP = 1,81.
kwh-mittarissa on varmaan jonkinlainen virhe, mutta Pollu lienee aika tarkka.
Sulatukset laskevat tuota coppia myös.
1,81 coppi tarkoittaa n. 45 % säästöä lämmityksessä.

Minkälaisia on kokemukset muulla porukalla?
Tässä vielä kwh-luvut:

Tuotto / otto = 13909 / 7680 kwh eli säästö on n. 6200 kwh

On mielenkiintoinen juttu. Nimittäin kokonaisssäästö kuluneella vuodella oli n. 12.000 kwh 20 vuoden historiaan verrattuna. Tarkoittaa, että lähes 6000 kwh on säästynyt jotenkin muuten kuin lämpöpumpulla. Ilmeisesti lämpöhäviöt ovat olleet todella suuret. Aiemmin yösähköllä lämmitin talvella varaajan n. 95 asteeseen. Lisäksi patterimenoveden lämpötila oli paljon korkeampi kuin nyt on ollut ja lämpöä on jäänyt betoneihin ja muihin tiloihin.
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

Iso varaaja hukkaa paljon, siitä se 6000kWh (ja enemmänkin) tulee kepeästi.
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

Säästöjä täälläkin, kun laskin energiavaraajan lämmöt alas.
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

9000 EEV:n arvoja:
Ulti kuluttanut 8517 kWh, pollucomin mukaan tuottanut 18011 kWh, siitä laskettuna vuoden COP 2.11. Tosin tässä vaiheessa vajaa vuosi koska Pollu asennettiin 24.6. Toisaalta Ulti huilii nyt pääosin (käy ehkä kerran viikossa, lämmitän sillon n. 35C, varaaja toimii käyttöveden esilämmittimenä. 5h perheelle kun se 100l tulistin voisi muuten käydä pieneksi....

Varaajan häviöt ovat nähtävästi ihan merkittävät. Vaikka nykyisellään pidän sen 30-35 asteisena, niin talologger (kuva) kertoo että vuorokauden häviö on n. asteen verran. Hyvin näkyy että 20-22 välillä ollaan käyty saunassa ja suihkussa... Aikaisemmin lämmitin yösähköllä 90C pintaan, varmasti ollut ollut siinäkin isot häviöt.
 

Liitetiedostot

  • talologger20130529.JPG
    talologger20130529.JPG
    85,7 KB · Lukukerrat: 556
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

Ultimate 5000eev:n teho ihmetyttää. Sisäyksiköllinen malli. Nyt nollakelillä 40 asteen pyynnillä COP on 1,8. Yleensä huonompi, 1,1 - 1,5. Myyjä/huolto ei osaa tehdä mitään. Pari kiinalaistakin kävi keväällä ihmettelemässä. Sanoivat, että ei toimi ihan niin kuin pitäisi ja käskivät pienentää nesteen määrää 400 g. Ei auttanut.

Onko joku toteuttanut välillä pysäyttävän käynnin lisäämällä releohjatun vastuksen termostaatin rinnalle?
Tai mitä voisi tehdä
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

kaihakki sanoi:
Tässä vielä kwh-luvut:

Tuotto / otto = 13909 / 7680 kwh eli säästö on n. 6200 kwh

On mielenkiintoinen juttu. Nimittäin kokonaisssäästö kuluneella vuodella oli n. 12.000 kwh 20 vuoden historiaan verrattuna. Tarkoittaa, että lähes 6000 kwh on säästynyt jotenkin muuten kuin lämpöpumpulla. Ilmeisesti lämpöhäviöt ovat olleet todella suuret. Aiemmin yösähköllä lämmitin talvella varaajan n. 95 asteeseen. Lisäksi patterimenoveden lämpötila oli paljon korkeampi kuin nyt on ollut ja lämpöä on jäänyt betoneihin ja muihin tiloihin.

Omassa öljykattilassa paloi kesäaikaan 60-80l öljyä kuukaudessa, vaikka vettä ei käyttänyt yhtään vuorokauteen niin poltin pöhisi 6 tunnin välein 15min. Tuosta kun laskee 10-15 asteen hystereesillä niin aika paljon hukkaan menee... Nyt on mennyt lämpöpummpuvaraajalla 60-80 kWh kuukaudessa ;)
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

kallek sanoi:
Omassa öljykattilassa paloi kesäaikaan 60-80l öljyä kuukaudessa, vaikka vettä ei käyttänyt yhtään vuorokauteen niin poltin pöhisi 6 tunnin välein 15min. Tuosta kun laskee 10-15 asteen hystereesillä niin aika paljon hukkaan menee... Nyt on mennyt lämpöpummpuvaraajalla 60-80 kWh kuukaudessa ;)

Onkos tuo nyt paljon.. päätin aikoinaan polttaa omat 3000l pois, kesti maaliskuulta elokuun loppuun.. sillä tehtiin siis lähinnä lämmintä vettä ja häviöitä, olin kuvitellut pääseväni syksynkin.
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

VesA sanoi:
Onkos tuo nyt paljon.. päätin aikoinaan polttaa omat 3000l pois, kesti maaliskuulta elokuun loppuun.. sillä tehtiin siis lähinnä lämmintä vettä ja häviöitä, olin kuvitellut pääseväni syksynkin.

millä ihmeellä voi edes saada kulumaan kesässä noin paljon öljyä!?!
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

mikkoimp sanoi:
millä ihmeellä voi edes saada kulumaan kesässä noin paljon öljyä!?!

Mulla ainakin yön aikana laski kattilan lämpö 40C, kierto tosin päällä mutta ei pattereissa lämpöä. Jos olis pelti hormissa niin homma vois olla ihan toinen, pitäis vaan olla automaattinen...
 
Vs: Ultimate 5000EEV koko vuoden COP

kallek sanoi:
Mulla ainakin yön aikana laski kattilan lämpö 40C, kierto tosin päällä mutta ei pattereissa lämpöä. Jos olis pelti hormissa niin homma vois olla ihan toinen, pitäis vaan olla automaattinen...

no kyllähän se juu laskee, mutta sähköksi muutettuna 80% hyötysuhteella tuo olisi noin 25 000kWh!

noin 180 päivää eli noin 140kWh per päivä tai 16,5litraa eli vähän reilun kilon suuttimella saa kattila tohottaa puolenpäivää...

minulla on noin 200neliötä lämmintä tilaa ja kylmimpinä talvipäivinä saan ilma/ilma ja ilma/vesi lämmityksellä menemään tuon verran sähköä yhteensä...
 
Takaisin