Ultimate 8 Pro Inverter ulkoyksikön Heat Exchanger lämpötila-anturin arvo ja ulkoyksikön sulatus

Antero W

Tulokas
Vanha sotaratsu kävi vetelemään jäähän turhan innokkaasti ja huomasin että ei enää tehnyt sulatuksia ollenkaan.
Koneen kun laittoi käyntiin ei edes mennyt alkusulatuksille.
Asentaja kävi paikan päällä ja kylmäaineen vajausta oli suht reippaasti sekä paineet nosti suht hitaasti sinne 25bar paikkeille kylmäaineen lisäyksen jälkeen.
Masiina toimi plussakeleillä suht ookoo mutta jotenkin "laiskasti", pakkaset kun tuli niin veti taas kunnon lumihileeseen ulkoyksikön ja ei sulatuksia.
Viillennyksen kun laittoi päälle ulkoyksikkö suli reilun 5min aikana täysin sulaksi.

Mittailin aikani kuluksi vastusten antamia arvoja ja sisäyksikön anturit T1 ja T2 olivat presiis oikein sekä ulkoyksiköstä ulkolämpötila ja discharge temperature T4 ja T5 oikein mutta T3 putkianturi Pipe temparature of outdoor heat exhanger näytti ulkona 0c 3kohmia ja sisällä 20c 2kohmia, ei kuulosta nyt oikein loogisiilta nuo resistanssit minun korvaan.

Osaisiko joku sanoa pitäisikö tuossa olla 25c10kohm anturi kuten muutkin anturit (poislukien T5 25c55kohm) ja mikähän olisi tilalle sopiva anturi?

Ulkoyksikkö on MOA-09HDN1-QC2 ja sisäyksikkö MSR1-09HRDN1-QC2(C)

Pahoittelen lontoon kielisiä sanoja mutta en nyt löytänyt oikein suomennoksia
 
Viimeksi muokattu:

Antero W

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Ulkokennon lämpötila-anturiksi laitettu 25c10k termistori ja sisäyksikkö meni heti lämmitysmoodissa lämmittelytilaan kuten ennenkin eli punaisen risuaidan sytytti.
Virtoja ottaa myös paljon fiksummin tällä hetkellä. Vajaa 1kW virranotto ja nosti jopa toistaiseksi täyden puhallusnopeudenkin ja n.42c asteista ilmaa tulee huoneeseen.
Jäädään ihmettelemään tuleeko sulatus parin tunnin sisällä vai onko kuusakosken kuormaan seuraavaksi... ulkona tällä hetkellä -9c
 

Antero W

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
ja sulatus alkoi 40min käynnin jälkeen kuten service manualin mukaan kuuluukin ja kesti reilu 4min..
Seuraillaan miten käy vanhuksen kun elohopea alkaa painumaan syvemmälle loppuviikkoa kohti
 

Antero W

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Loogisesti toimii edelleen ilpo ja sulatukset vaihtelevat 40min - 2h välillä kuten pitääkin.
Sen huomaa että hyötysuhde on tippunut kyllä ja kovemmilla pakkasilla ei juuri yli 40c puhalluslämpöihin pääse ja nyt +3c keleilläkin 50c nippanappa.
Joissakin kesusteluissa on mainittu että ylitäyttö voisi heikentää hyötysuhdetta ja kone ottaisi enemmän virtaa.
Tästähän ei mitattu paljon ainetta oli jäljellä vaan iskettiin se 700gr sinne sisään suoraan kun ei nostanut paineita.
Ilpo nappaa edelleen parhaimmillaan n.150-200W enemmän kuin ennen (huiput siinä 1,5kW, lämmitysvastus 110W tästä) mutta puhalluslämpö ei seuraa kyllä suhteessa watteja.
Ulkoyksikkö ei kyllä ikinä ole pysynyt noin sulana kuin nykyään....
Vähän kiinnostaisi suhauttaa kaasuja maailmalle mutta Greta T voi tulla vielä oven taakse paasaamaan .. HOW DARE YOU :oops:

Tuolla ulkoyksikön kennon lämpötila-anturillahan voisi kikkailla sulatusvälejä jos olisi innostusta..
 
Back
Ylös Bottom