Ei löytynyt haulla vastaavaa tapausta joten...
Eli onko kukaan muuttanut kuumakaasukierukkaan kytkettyä 9000E:tä toimimaan levylämmönvaihtimella?
Mitä vaatii lähinnä ohjauksen puolelta? Onko eroja softassa? Tarvitseeko / voiko tehdä jotain "huijauksia" että saa toimimaan vai pitäisikö koko ohjauspuoli tehdä uusiksi esim. Arduinoa tai jotain ohjelmoitavaa pikkulogiikkaa hyödyntäen?

Ja voisiko kytkennän toteuttaa yksinkertaisesti kylmäaineet ulkoyksikköön, levylämmönvaihdin kiinni, kylmäaineen määrän tarkastus ja tyhjiöinti?
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Ei tuossa kai mitään sen kummempia...ainakin 5500 mallissa on siinä sisäyksikössä valmiina kiertovesipumpun lähtökin, vaikka kierukkamalli. Relekin naksuttelee olematonta pumppua päälle, eli pyöräyttää hetken anturointia varten. Se erohan ohjelmissa on, kun varaajakierukkamalli lämmittää tiettyyn lämpötilaan asti lisäten tehoa, niin eikös lämmönvaihtimella oleva pyri pitämään lähtevän veden lämmön enempi vakiona?
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Ok ja kiitos :) näin olin käsittänytkin. Tosin tuosta kiertovesipumpun lähdöstä / releestä ei ollut ennestään tietoa. Tosin eipä sillä olisikaan niin merkitystä koska tarkoitus olisi kytkeä lämmityskierron paluu puolelle jonka kiertovesipumppu on päällä kesät talvet. Pumppu päällä sitten tarpeen mukaan. Huippupakkaset sähköllä ja lisäksi avitetaan puukattilalla jaksamisen / mielenkiinnon mukaan.
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

kuinkas meinaat sulatukset hoitaa?

shuntti täytyy olla koko ajan selällään että riittää potku sulatuksiin ettei ole levari jäässä..

itse lisäsäin alijäähylevarin vain tuonne kierukan perään, se ohitetaan sulatuksen ajaksi eli vaan kierukasta otetaan sulatus..
yhden levarin ehdein jäädyttää kun en muka kerennyt juottelemaan noita takaiskuja ennen sulatuskelien tuloa :D..
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

mikkoimp sanoi:
kuinkas meinaat sulatukset hoitaa?

shuntti täytyy olla koko ajan selällään että riittää potku sulatuksiin ettei ole levari jäässä..

itse lisäsäin alijäähylevarin vain tuonne kierukan perään, se ohitetaan sulatuksen ajaksi eli vaan kierukasta otetaan sulatus..
yhden levarin ehdein jäädyttää kun en muka kerennyt juottelemaan noita takaiskuja ennen sulatuskelien tuloa :D..
Kuinka paljon levyvaihtimessa pitää kiertää lämpöä vesipuolella jottei jäätymistä pääse tapahtumaan?
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

pökö sanoi:
Kuinka paljon levyvaihtimessa pitää kiertää lämpöä vesipuolella jottei jäätymistä pääse tapahtumaan?
ES:n sulatuksissa hetkellinen jäähdyttävä teho on tyypillisesti noin 10-12kW ja sulatusta kohden energiaa kuluu pyöreästi 0,5 - 0,7kWh. Tuleeko Pökön laitteistoon pelkkä levari vai onko myös kk-kierukka? Tuossa ES:ssähän ei ole muuta kun tuo levari jolloin koko sulatusteho luonnollisesti kohdistuu siihen.

ES:n kohdalla kylmäaineet levarin tulossa pysyvät sulatuksissa noin +10 tienoilla silloin kun kaikki toimii ja veden määrä/lämpötila levarin yli on riittävä. Softassa taisi olla ominaisuus joka ainakin pitäisi katkaista sulatuksen mikäli levarin lämpötila putoaa liiaksi tai ainakin muistelisin sellaista lukeneeni jossain vaiheessa.

Onkohan noissa Ultin myymissä vehkeissä sitten eroja sulatusprosessin osalta sitä en osaa sanoa. Mikkoimp:n viestin perusteella näyttää siltä että hiukan eri filosofialla tuo sulatusprosessi olisi toteutettu ainakin kierukkakoneessa. Ovathan vehkeet toki eri mallisarjojakin joten voi olla että tuota sulatusprosessia on kehitetty turvallisempaan suuntaan laitteen lämmönvaihtimen osalta.

Tuo 11kW V5 mitä on itsellä lienee ollut ensimmäisiä Amitimen tehtaan levarilla varusteltuja malleja joten siltä osin olisi toki aihetta olettaa että kiinalaiset olisivat hiukan säätäneet tuota sulatusprosessia sellaiseksi ettei liiaksi rasita tuota lämmönvaihdinta, ei tule liikoja takuuvaihtoja ;D .
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

kurre orava sanoi:
ES:n kohdalla kylmäaineet levarin tulossa pysyvät sulatuksissa noin +10 tienoilla silloin kun kaikki toimii ja veden määrä/lämpötila levarin yli on riittävä. Softassa taisi olla ominaisuus joka ainakin pitäisi katkaista sulatuksen mikäli levarin lämpötila putoaa liiaksi tai ainakin muistelisin sellaista lukeneeni jossain vaiheessa.

Tuo ei taida ehtiä pelastaa levaria, jos lämpöraja ei ole reilusti plussan puolella, tai anturin paikka erittäin huolella tutkittu. Siitä levarista voipi olla olla jo joku kohta jäässä, vaikka muualla vesi vielä kulkee. Siis ainakin "liian" pienillä virtauksilla.
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Virtausnopeus on erittäin tärkeä levarissa. Vaihtimeen tulee ajan saatossa tukoksia, sekä luontaisesti virtaus ei välttämättä jakaudu tasaisesti jokapaikkaan. Tehomitoitus täytyy siksi tehdä huolellisesti eikä saa ylimitoittaa liikaa. Kylmäpiirin ylimitoitusta voi parantaa turvallisesti pidentämällä vaihdinta, yleensä hinta nousee aika reippaasti tosin.

Sulatuksen kylmätehon maksimitarpeen voi arvioida nimellistehon perusteella, 80 = 8kw. Yleensä +20C sisääntuleva vesi ja virtausnopeus tehon mukaan dt 5K takaa toiminnan poikkeustilanteessakin.

Riittävällä lämpötilaerolla taataan, että lämmön johtuminen kanavien välillä estää jäätymisen kanavan tukkeutuessakin. Suosittelisin tekemään vastavirtahuutelun mahdollisuuden, jos rakentaa irtolevarista, poistoyhde levarin sulun taakse ja poikittainen paineyhteys toisen sulun ohi.
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Amitime heat pump 2016 sivu 47- Buffer tank is always recommended. Erikoisesti jos veden määrä on alle 20 l per 1 kW. Esimerkiksi 9 kW tehoinen VILP tarvitse puskuritankin joka tapauksessa jos vettä on alle 180 litran.
Kuitenkin on helpompi laittaa aina puskuritankki. Puskuri voi olla myös kattila.
Usein on puskuritankki rinnakkain että varmasti takaa riittävän iso veden virtaus sisäyksikkössä.
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Andres sanoi:
Usein on puskuritankki rinnakkain että varmasti takaa riittävän iso veden virtaus sisäyksikkössä.
Puskuria on 900 litraa. Vilp on 9kW ja levylämmönvaihdin tällainen:
http://www.dieterhoeven.de/epages/DieTerHoevenGmbH.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/DieTerHoevenGmbH/Products/010.01.052030.01.10.45.01

Millainen vesimäärä tuon läpi pitää virrata?
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

rated flow (AVH-24V1DE, uudempi malli) 0,395 l/s ... ( alkaen 1,2 m3/h)

Levyvaihdin isompi kuin 10 kW teholle.
Mitä parempi vesipumppu sekä lämmönvaihdin sitä parempi tulos.

Kylmäaine 1,57 kg ?R410A, koskaa vaihdin on pienempi kuin kierukka.
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Terve kaikki! Ekat tekstit tulee nyt tälle foorumille.
Itsellä otsikon mukainen asennelma. Paikallaan se on ollut viikon.
Kytkin levarin kiertovesipumpun suoralle sähkölle, mutta tuo tietenkin pumppaa pöntön sekaisin.
Haluaisin kytkeä sen niin että pumppu sammuu kun kompura sammuu/ kun se ei sulata.
Kiinnostaa tuo levarin vesipumpun ohjaus senverran että miten tuossa ultimaten pumppulähdössä jännitteet käyttäytyy. Onko pumppu päällä silloin kun kompurakin ja myös sulatuksen ajan?
Ja onko vaaraa saada levari jäätyyn ilman lämpövahtia / viivästettyä pumpun sammutusta.
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Onko tämä Gree`n valmistama on-off (kylmäainetta 3,3 kg)(Pökön tappajamalli) tai Amitime`n invertteri (täyttö 2,0 kg) https://www.coolhouse.ee/Ultimate_9000.html ?
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Triketoni sanoi:
Haluaisin kytkeä sen niin että pumppu sammuu kun kompura sammuu/ kun se ei sulata.
Oman laitteeni (9000E onoff laite) latauspumpun kytkin kompressorin kontaktoriin, jolloin se käy samaan tahtiin kuin kompura.

Höpinää sen sielunelämästä täällä

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24429.0
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Andres sanoi:
Onko tämä Gree`n valmistama on-off (kylmäainetta 3,3 kg)(Pökön tappajamalli) tai Amitime`n invertteri (täyttö 2,0 kg) https://www.coolhouse.ee/Ultimate_9000.html ?

3.3 kg ultimate kyseessä
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

pökö sanoi:
Oman laitteeni (9000E onoff laite) latauspumpun kytkin kompressorin kontaktoriin, jolloin se käy samaan tahtiin kuin kompura.

Höpinää sen sielunelämästä täällä

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24429.0

Siis johdotus ulkoyksiköstä asti?
Tuo oli ajatuksessani alusta asti, jätin kytkennälle kyllä läpiviennin tuohon omaani.
Millä laitteistolla coppia mittaatte? Onko virtausmittari latauspiirissä?
 
Vs: Ultimate 9000E:n (kuumakaasu) muuttaminen levylämmönvaihtimelle.

Triketoni sanoi:
Siis johdotus ulkoyksiköstä asti?
Tuo oli ajatuksessani alusta asti, jätin kytkennälle kyllä läpiviennin tuohon omaani.
Millä laitteistolla coppia mittaatte? Onko virtausmittari latauspiirissä?
Juu, ulkoa asti. Pollucomilla mitataan täällä ihan yleisesti tuottoa.
 