Ultimate 9000E rintsikka 220 m2 Espoossa

T

torre

Vieras
Sähkön kulutuksen seuranta

Ulti 9000 E ja 500 varaaja

Rakennus 50-luvulta, mutta saneerattu 70-luvulla täydellisesti. Seinät ja katto lisälämpöeristetty ja ikkunat vaihdettu kolme lasisiksi, ns. rintamamiestalo.
lämmin pinta-ala 220m2 tilavuus 570m3.
Ulti asennettu syyskuussa 2008. Käytetty täysitehoisesti vain joulu-helmikuu, loka-marraskuussa ja maalis-huhtikuussa alennettu lämpötila n. 15 astetta koska talo tyhjänä ulkomailla olon vuoksi. Kulutuksen mittausta varten asennettu kWh mittari joka mittaa vain lämpöpumpun kulutuksen. Toinen mittari olemassa joka mittaa lämpövastuksen kulutuksen, toistaiseksi lämpövastusta ei ole käytetty.
Vanha öljykattila paikoillaan jota voidaan tarvittaessa käyttää joko yksinään lämmitykseen tai lämmittämään varaajassa olevaa vettä. Sijaintikunta Espoo.
Aikaisempi öljynkulutus n. 2000 l/a

Kulutus: joulukuu 2008 987 kWh
tammikuu 2009 1010 kWh
helmikuu 2009 1105 kWh
 
T

torre

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #2
Vs: Ultimate 9000E rintsikka 220 m2 Espoossa

Vähän lisätietoa.
Lämpötilan säätö tapahtuu varaajan sekoitusventtiiliin kattilan sekoitusventtiilistä siirretyllä 30 vuotta vanhalla Landis&Gyr Villagyr säätimellä. Säädin pitää huonetilan lämpötilan edelleen tarkasti säädetyssä lämpötilassa, ulkolämpötilasta riippumatta.
Rakennuksessa on vesipatteriverkosto, paitsi saunassa ja pesuhuoneessa ja takkahuoneessa, joissa on vesikiertoinen lattialämmitys n 25 m2 alalla.
Huonelämpötila on 20 astetta, paitsi yöllä, jolloin lämmönsäätäjä pudottaa klo 22 ja 6 väliseksi ajaksi lämpötilaa n. 2 astetta. Perheessä kaksi aikuista. Sauna puulämmitteinen ja kellarissa varaava takka, jota lämmitetään satunnaisesti.

Sähkön kulutus vuorokaudessa riippuu ulkolämpötilasta seuraavasti:

Ulkolämpötila sähkön kulutus

+9 C 8,5 kWh
+8 9,5
+7 10,5
+6 12
+5 13
+4 14,5
+3 16,5
+2 26
+1 27
0 29
-1 30,5
-2 32
-3 33
-4 34,5
-5 36
-6 37
-7 40
-8 42
-9 43,5

Ulkolämpötila on aamulla n. klo 8 mitatun kahden perättäisen aamun keskiarvo. Alhaisin mitattu keskiarvo viime talvena oli tuo -9 astetta. Kylmin mitattu lämpötila oli -17 astetta. Lämmitys koko talven vain pumpulla.
 
T

torre

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Ultimate 9000E rintsikka 220 m2 Espoossa

Lisäys 2

Seuraavaan taulukkoon olen laskenut kuukausittaisen sähkönkulutuksen, jossa lähtötietoina olen käyttänyt ed taulukossa olevaa ulkoilman lämpötilasta riippuvaista vuorokautista sähkönkulutusta ja Ilmatieteenlaitoksen pitkän ajan kuukautista keskilämpötilaa. Joiltakin kuukausilta on todellinen mitattu sähkönkulutus, joka näyttää olevan yllättävän tarkasti sama minkä teoreettinen laskenta antaa. Sähkönkulutukseen sisältyy lämmitys ja lämmin käyttövesi. Lämmityskauden ulkopuolella lämmin käyttövesi lämmitetään öljykattilalla.

Kuukausi Tilastollinen keskilämpötila Tilastollinen sähkönkulutus Todellinen mitattu sähkönkulutus

tammikuu -4,2 1070 kWh 1010 kWh
helmikuu -4,9 999 1105
maaliskuu -1,5 961
huhtikuu +3,3 471
toukokuu +9,9
kesäkuu +14,8
heinäkuu +17,2
elokuu +15,8
syyskuu +10,9
lokakuu +6,2 362
marraskuu +1,4 795
joulukuu -2,2 992 987
 
T

torre

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Vs: Ultimate 9000E rintsikka 220 m2 Espoossa

Päivitys kulutuslukemiin. Nyt kuukauden keskilämpötila sivustolta www.wunderground.com lämpötilat poikkeavat hieman aiemmin käyttämääni mittausmenetelmään nähden. Sähkönkulutus pysynyt samansuuruisena kuin aiemminkin, eikä ainakaan toistaiseksi minkäänlaisia raportoitavia ongelmia laitteiston kanssa. Sisälämpötila nyt koko ajan 20 astetta.

Kuukausi Keskilämpötila Kulutus Keskilämpötila HS/Ilmatieteen laitos

lokakuu +3 642 kWh +4,2
marraskuu +2 713 " +3,6
joulukuu -2,3 869 " + 53 l öljyä (6vrk) -3,6
tammikuu 2010 -10,9 366 " + 335 l öljyä (24 vrk) -10,4

Asennettu toinen 24 l kalvopaisunta-astia. Aiemmin ongelmia verkoston paineen kanssa koska verkostossa olevan veden lämpötila lämpöpumpulla noin 45 astetta ja öljyllä lämmitettäessä noin 75 astetta. Nyt voi huoletta vaihtaa lämmöntuotto järjestelmää ilman että täytyy vahtia
verkoston painetta.
Tilastolliset kuukauden keskilämpötilat näyttävät eroavan melkoisestikin, riippuen siitä kenen tilastoa katsoo.
 
T

teukka

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Ultimate 9000E rintsikka 220 m2 Espoossa

Minulla on vastaavasti kaukolämmön tilastot kolmelta vuodelta. Vertaillen niihin näyttäisi, että COP on noin 2. Hyvinhän tuo toimii.
 
Back
Ylös Bottom