Ultimate basic 13 pro ongelma

J

jamppaj

Vieras
Moro,
Onko kellään ollut tämmösitä vikaa ?
lähtötilanne pumppu toimi hyvin vuoden päivät mutta sitten sattui oma moka ja unohdin puhdistaa betonin pölyt pois laitteesta. Pumppu siis lämmittää tallia, mutta nyt on tullut semmoinen vika että laite toimii ylläpitotoiminnossa mutta kun laitat lämmityksen normaali asentoon niin pumppu lopettaa lämmittämästä.
Patterit kaukoon vaihdettu ja töpseliä irti pidetty.
onko muilla ollut tämmöistä ongelmaa/ onko ideaa mikä on rikki.

Jamppa
 

Ilpisti

Vakionaama
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Tää oli muistaakseni ominaisuus. Vedonesto estää pumppua lähtemästä isommalle puhallukselle kun kenno ei ole riittävän lämmin. Jos kokeilet peittää vaikka puolet puhallusaukosta niin pitäis nostaa puhallusta. Tästä pitäis löytyä tarinaa foorumilta.
 
J

jamppaj

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Joo löysin tuon invertteri mallin modauksen toimiikohan se basic mallissa.
Mutta vuoden oikeen toimineena epäläinen modauksen korjaavan laitetta, toki vois kokkeilla sitä.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Tuo potikalla fiksaus antanee laitteen puhaltaa sisälämpötilasta viis mutta invertteriin poiketen menee sulatukset sekaisin eli ei osaa sulattaa riittävän ajoissa ajaen kennon liian umpeen => sopii siis lämmön nostoon mutta sitten otettava huijaus pois päältä, niin pelaa sulatukset oikein.

Käytän tuota potikkaa yleensä, kun menen talliin harrastamaan ja lyön vähän lämpöä lisää. Kun riittävästi nousee niin kytken huijauksen pois. Riittävällä sisälämpötilalla laite kyllä toimii normaalisti mutta alle 15 asteesta nostot tekee ilman potikkaa tuskaa.
 
J

jamppaj

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Niin joo mulla ei enään toimi lämmitys normitilassa ollenkaan, lämmitys sammuu kokonaan kun ylläpidon ottaa pois päältä.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

jamppaj sanoi:
Niin joo mulla ei enään toimi lämmitys normitilassa ollenkaan, lämmitys sammuu kokonaan kun ylläpidon ottaa pois päältä.

Kauan olet odottanut että pumppu herää lämmitykselle kytkettäessä ? Välillä se kestää.
 
J

jamppaj

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Muutaman tunin odottelin mutta sitten tuli liian kylmä kun lämpö laski pakkasen puolelle sitten laitoin yllä pidon päälle ja lämpönousi takasi kymmeneen asteeseen.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Ja ei reagoi vaikka pyynnin laittaa täydelle ?

10-asteen ylläpidolla jos osaa pitää lämmöt kohdallaan niin ainakin imuilma-anturi toimii. Kennoanturi tai korttivikaa mahdollisesti.
 

jussi

Vakionaama
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Yrittääkös se kuitenkin pyörittää kompuraa? Tollanen kone ei saata päästä toiminta-alueelle ollenkaan, jos sisälläkin on -1.
Varsinkaan, jos täytös on yhtään vajaa. Luulen.
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Kyllä kompura lähtee päälle ja se punainen lämmityksen merkkivalo syttyy mutta silloin sisäyksikön puhallin sammuu ja jonkin ajan kuluttua sammuu myös kompura ja lämmitys valo.
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Mistähän noita kortteja sais ?
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Jos täyttö on vajaa niin jossain vuoto :-[
No paljonko tuommonen kortti maksaa
 
J

Jäähöyry

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Kyllä sen vajaanakin pitäisi ainakin kompuran ja ulkoyksikön puhaltimen pyöriä yrittäessään lämmittää...ja tuskin lämmittäisi niin vajaana ylläpidollakaan...
Lähes käyttämätön, vuotavasta sisäyksiköstä oleva kortti olisi...uudemmasta versiosta jossa ei ole cold wind-estoa....
Se punainen risuaita sisäyksikössä palaa kun odottaa kennon lämpenemistä ennenkuin aloittaa puhalluksen...(juuri tuo cold wind-esto) ja sulatuksen aikana mutta ei normaalin lämmityksen aikana.
 

vayne

Vakionaama
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Voisiko sitten tuo kennoanturi olla kaput, kerran risuaidan jälkeen lopettaa ?

Kennoanturi ei +10 ylläpidossa juuri ohjaile mitään, kun joskus kokeilin modeja.
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Voi olla vika siinäkin saakohan niitä jostain :)
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Kiitoksia pitääpä kysyä sieltä
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Kylmä aineet tarkastett ja ne on ok, seuraavaksi vaihdetaan piiri levy +anturit
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

No niin anturit ja kortti sisäyksikköön vaihdettu ja toimii taasen, vanhat anturit antoivat 20kohmia 23kohmia luulen että vika oli piirikortissa, kiitos kaikille mielipiteistä ja neuvoista.

Jamppa
 
J

jamppaj

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Taistelu jatkuu, laite ei toimi vieläkään oikeen nyt pumppu pysyy kuitenkin oikeen päällä mutta ei juuri tuota lämmintä ilmaa, ei nosta huoneen lämpötilan kuin kymmeneen asteeseen vaikka ulkona on jo lämpöasteita.
kompura hurisee koko ajan koko ajan.
Piirikortti ja anturi siis vaihdettu, kylmäaineet tarkistettu,kaken patterit vaihdettu.
Vieläkö on jotain mitä voi tehdä ?

jamppa :)
 

jussi

Vakionaama
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Milläs tavalla ne kylmäaineet on tarkastettu? Onko ulkoyksikön huoltoventtiilit varmasti auki?
 
J

Jäähöyry

Vieras
Vs: Ultimate basic 13 pro ongelma

Noissa on ollut vuotoja sisäyksikössä...kaasuputki on haaroitettu puristamalla keskeltä ja juottamalla kaksi ohuempaa putkea...joissain on puristuksessa ollut terävä vekki sisäänpäin ja lämpölaajeneminen ilmeisesti rasittaa tuota liikaa ja tulee hiushalkeama...sisäyksikön kuoret auki ja sieltä mistä putket tulee niin sormella kokeillen onko öljyinen...
 