ultin 12:nen tehot kadoksissa

F

farfar

Vieras
Kertokaan nyt viisaat ihmiset paljonko pitää toi ultin 12 puhaltaa lämmintä kuin ulkona on noin -12 kakstoista ja se puhaltaa vain suurinpirtein +22 ja se on asenettu hyvin eristetyn autotallin ja lämpötila on säädetty +20 elikä se käy kokoajan mutta otto teho pyörii kummiskin 1200w. se on kyllä puhaltanut ennen yli +35 sammassa lämpö tilassa :-\
 
F

farfar

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

Se on tavallisella liittymällä ja se on asenettu pari kuukautta sitten ja malli on KFR32W/ Na A12-E on kerran ollut kiinni esittely käytössä mutta nyt siihen laittetin uudet aineet ja en oo kertakaan huomanut että se olisi sulattanut mutta eioo kyllä kennokaan jäässä
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

Jos max puhallluksella ulostulo on 22 niin kuin paljon on sisään menevän ilman lt ?
Jotain 10 luokkaa?
 
F

farfar

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

se on +13viiva +14
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

Eli LT:n nousu on noin 8 astetta ja tehoa palaa jonkun miitarin mukaan 1200W, tuostahan tulee koti-COP:ksi aika lailla 1?
 
F

farfar

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #7
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

jo pitää paikkansa että missä vikaa luuraa??????????? Mulla on toinen ilppi panan E9GKE-5 ja se puhaltaa täällkin ilmalla "-11" kuin pistää lämpötila +28 ja sisä ilma jotakun +24 niin se puhaltaa +46 :mad:
 

VesA

In Memoriam
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

farfar sanoi:
jo pitää paikkansa että missä vikaa luuraa??????????? Mulla on toinen ilppi panan E9GKE-5 ja se puhaltaa täällkin ilmalla "-11" kuin pistää lämpötila +28 ja sisä ilma jotakun +24 niin se puhaltaa +46 :mad:

Ulteissa on ollut ihmettelyä.. mitäs jos laitat puhalluksen minimille. Paljonko lämpötila nousee ?
 
F

farfar

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

olen kyllä kokeillut senkin ja vällillä lämpötila laskee vielä enemmän.........
 

dbwarrior

Vakionaama
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

Onkos tämmöinen oireyhtymä mahdollista vain, jos kierrossa on joku tukos ?
Esim periteisessä aineiden karkaamis tapauksessahana tehot tipahtaa ihan olemattomiksi ja lämmintä ei tule juuri lainkaan, mutta tässä tapauksessa tehoa palaa mutta lämmintä ei synny. Kovin merkillistä...
 
R

R2d2

Vieras
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

Minkä lämpöisiä on ulkoyksiköltä lähtevät putket? Jos kapillaari on osittain tukossa, luulisi massavirtauksen olevan pieni ja sisäyksikölle menevä kaasun olettaisi olevan kuumaa.
 
F

farfar

Vieras
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

putket ulkoyksikönvieressä on aika haaleet en ole mittannut mutta vointehdä se huomenna
 
F

farfar

Vieras
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

No niin nyt olen mittanut putken lämpötilat sisääntulo +22 ja paluu +17 ja ottoteho on nyt laskennut noin 1000w (lidl mittari) ja puhallus ilman lämpötila on +22 ja otto lämpötila +13 ja korkemmalle ej nousee lämpötila ja ulkokenno on ilman huuretta vajat 10cm alhalta ylös ja keskeltä noin 20cm aivan jäässä ja sitten ylhäällä melkein ilman huuretta............mutta se on kyllä jossain vaihessa sulattnut kennon kuin alla on jäätä
 
T

Tilator

Vieras
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

farfar sanoi:
No niin nyt olen mittanut putken lämpötilat sisääntulo +22 ja paluu +17 ja ottoteho on nyt laskennut noin 1000w (lidl mittari) ja puhallus ilman lämpötila on +22 ja otto lämpötila +13 ja korkemmalle ej nousee lämpötila ja ulkokenno on ilman huuretta vajat 10cm alhalta ylös ja keskeltä noin 20cm aivan jäässä ja sitten ylhäällä melkein ilman huuretta............mutta se on kyllä jossain vaihessa sulattnut kennon kuin alla on jäätä

Laita sisäyksikön puhallus minimiin ja peitä koko yksikkö vielä vaikkapa viideksi minuutiksi sanomalehdellä.

Kerro sitten, mitä tapahtui.
 
F

farfar

Vieras
Vs: ultin 12:nen tehot kadoksissa

No niin asentaja kävi aamulla ja imettiin aineet pois kiristettin putken liitoksia ja :eek: uusinta tyhjö ja uudet aineet sisään ja lisättin vähäsen ja kone käyntiin ulkona oli silloin -17 ja heti se rupes työtämään +34 ulos kuin sisän otto oli +14 ja on ainakin nyt toiminut niin kuin pitää ja nyt kuin sisäilma +20 niin ulos puhallus on +40 ja ulkona on tällä hetkellä -16 ja jopa sulattanut itseään ;) ;)
 
Back