ultin tehot hiipunut

H

hp

Vieras
Ultin on/off 12 basic. Kylmäaineena r 407. Kaasuputki n. 55astetta vielä ennen sisäyksikköä. Paine n.20 bar. Silti ei puhalla kuin 40 asteista ilmaa. Vuotoa ei löytynyt. Viilennysilma n.10 alle huoneilman. Ottoteho lämmityksellä n. 800 w. Täytynee olla kylmäainevuoto,vai mitä?
 

Nafta

Propelhead
Vs: ultin tehot hiipunut

Ja ulkoyksikkö jäätyy epätasaisesti?


Mikä oli muuten ulkolämpötila noille luvuille?
 

PauliG

Vakionaama
Vs: ultin tehot hiipunut

hp sanoi:
Ultin on/off 12 basic. Kylmäaineena r 407. Kaasuputki n. 55astetta vielä ennen sisäyksikköä. Paine n.20 bar. Silti ei puhalla kuin 40 asteista ilmaa. Vuotoa ei löytynyt. Viilennysilma n.10 alle huoneilman. Ottoteho lämmityksellä n. 800 w. Täytynee olla kylmäainevuoto,vai mitä?

Lukemat kuulostavat aivan normaaleilta, miksi luulet olevan vikaa?
 
Back
Ylös Bottom