Vaimennuskumit

jarip

Vakionaama
Olen ollut huomaavinani, että ulkoyksikkö jyrisee sisälle nykyään enemmän kuin aiemmin. Tämä ilmenee parhaiten sulatuksien aikana, varsinkin pakkasella. Sulatuksen aikanahan pumppu käy samoilla kierroksilla ulkolämmöstä riippumatta. Toki kumitkin ovat kovempia kylminä, mutta huomasin tuossa että ne ovat hieman lässähtäneet, varsinkin kompurapuolelta.

Tuossa on jokunen kuva. Kuvissa 1 ja 2 kumit ovat kompurapuolelta ja aika viksallaan. Kuvan 3 kumi on vertailun vuoksi toisesta päästä ja hieman paremmassa kunnossa. Pitäisikö nuo vaihtaa uusiin? Ikää on 3,5 vuotta ja kone kovassa käytössä. Mistä näitä saa Oulun seudulla?
 

Liitteet

  • Kumi1.jpg
    Kumi1.jpg
    34,9 KB · Katsottu: 1 126
  • Kumi2.jpg
    Kumi2.jpg
    34,2 KB · Katsottu: 960
  • Kumi3.jpg
    Kumi3.jpg
    36 KB · Katsottu: 1 054

Nobody

Aktiivinen jäsen
Vs: Vaimennuskumit

Onko kumeissa vikaa vai onko kumit asennettu vi.. hituralleen? Taitaa olla ylä ja alapään kohdistus pienellä.
 
V

vth-kylmä

Vieras
Vs: Vaimennuskumit

Ei meteliin vaikuta onko ne vinossa vaan niiden kovuus.
 
P

pellepeloton

Vieras
Vs: Vaimennuskumit

jarip sanoi:
Olen ollut huomaavinani, että ulkoyksikkö jyrisee sisälle nykyään enemmän kuin aiemmin. Tämä ilmenee parhaiten sulatuksien aikana, varsinkin pakkasella. Sulatuksen aikanahan pumppu käy samoilla kierroksilla ulkolämmöstä riippumatta. Toki kumitkin ovat kovempia kylminä, mutta huomasin tuossa että ne ovat hieman lässähtäneet, varsinkin kompurapuolelta.

Tuossa on jokunen kuva. Kuvissa 1 ja 2 kumit ovat kompurapuolelta ja aika viksallaan. Kuvan 3 kumi on vertailun vuoksi toisesta päästä ja hieman paremmassa kunnossa. Pitäisikö nuo vaihtaa uusiin? Ikää on 3,5 vuotta ja kone kovassa käytössä. Mistä näitä saa Oulun seudulla?

Tuossa on kompuran puoleiset kumit niin pahasti väärin keskitetty, että joustovaraa ei enää ole riittävästi. Löysää alamutteria ja siirrä kumit pystyyn. Ei varmasti huononna tilannetta :-\
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Vs: Vaimennuskumit

vth-kylmä sanoi:
Ei meteliin vaikuta onko ne vinossa vaan niiden kovuus.
'
No ei mutta voihan ne silti suoraan asentaa. Kyllä ne kummit varmaan paremmin toimii jos on asennettu kunnolla
 

jarip

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Vs: Vaimennuskumit

Olenkohan ihan väärässä, mutta alunperin ne eivät olleet noin vinossa. Oma teoriani on, että ne on väsyneet ja menneet hieman lyttyyn -> löystyneet. Sitten kompura ravistaa konetta ja ne asettuvat tuolleen hauskasti "V-asentoon". Toinenhan on eteenpäin ja toinen taaksepäin. Teoriaa tukisi sekin, että toisella puolella kumit on ok. Toki tuo on vain arvailua.
 
H

Honkalämpö

Vieras
Vs: Vaimennuskumit

Periaatteessa...

Tarvitaanko esim. maatelineellä tuon tyyppisiä kumeja jos jyrinöitä ei muutenkaan kuulu. Mulla on ollut Mitsu 10mm kumimattoliuskojen päällä 3v. Ei ainakaan nytkytä kupariputkia, mitä sitten sisäkalut tykkää =?? Eppäilempä että suuri osa muailman 1kW-2kW pumpuista on metalli/metalli kiinnityksellä??
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Vs: Vaimennuskumit

jarip sanoi:
Olenkohan ihan väärässä, mutta alunperin ne eivät olleet noin vinossa. Oma teoriani on, että ne on väsyneet ja menneet hieman lyttyyn -> löystyneet. Sitten kompura ravistaa konetta ja ne asettuvat tuolleen hauskasti "V-asentoon". Toinenhan on eteenpäin ja toinen taaksepäin. Teoriaa tukisi sekin, että toisella puolella kumit on ok. Toki tuo on vain arvailua.
Aika oudosti ovat kumit lässähtäneet jos väsymystään ovat vinoon menneet. Veikkaisin että on asennettu alunalkaen vinkkeliin tai sitten on jäänyt mutterit löysälle ja kumit ovat päässeet liikkumaan. Tuohan selviää kun löysäät muttereita ja yrität laittaa kumit suoraan.
 
H

Henrola

Vieras
Vs: Vaimennuskumit

vth-kylmä sanoi:
Ei meteliin vaikuta onko ne vinossa vaan niiden kovuus.

Kuvia kun katsoo saa sellaisen kuvan, että kylmäaine putket ovat liian pitkät jolloin on jouduttu työntämään ulkoyksikköä liikaa ulos päin, koska kuvassa näkyvät takimmaiset tyynyt on suorassa.
Kumityynyn tehtävä on joustaa sivuttaissuunnassa (360 astetta) joka suuntaa, jos näin ei ole tyyny ei voi toimia mihinkä se on suunniteltu! :-\
Kuvissa esiintyvä vahvistettu muoviletku saattaa häiritä tyynyjen toimintaa? xmas1
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Vaimennuskumit

Vaihda nyt aluksi ne kompurapään ja höyrystimen päädyn kumitassut keskenään. Katso että reiät telineessä ja pumpussa kohdistuvat keskelle toisiaan. Aika halpa korjaus. ;)

Tarkista samalla tuo ettei kylmäaineputket työnnä laitetta ulospäin, tarvittaessa putkia voi varovaisesti taivuttaa tiukemmalle mutkalle
(mutka voi alkaa hiukan nykyistä aiemmin).
 

Nobody

Aktiivinen jäsen
Vs: Vaimennuskumit

Miten työ näätte noista kuvista että kylmäaineputket on liian pitkät. Itse en näi koko putkia
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Vaimennuskumit

Nobody sanoi:
Miten työ näätte noista kuvista että kylmäaineputket on liian pitkät. Itse en näi koko putkia

Oikeassa olet! Nuohan kumit on eri suuntiin kallellaan => ei voi olla kylmäaineputkien syytä tuo, todennäköisesti kumien asennuksessa telineeseen on mennyt jokin pieleen (reikien keskitys).
 

oswald

Aktiivinen jäsen
Vs: Vaimennuskumit

Ei kannata tehdä asiasta turhan vaikeaa ???, kun noubady ja pellepeloton tuolla heti alussa kirjoittivat että vaimentimet ovat asennettu vinoon. Siellä on telineessä pitkät reiät, joten alapään ruuvit auki ja painat kumit pystyyn niin ne hoitavat tehtävänsä niin kuin pystyvät.
Kompressorin ääni on eri asia kuin resonanssiääni joka kuuluu sisään kuin kuorma-auto kävisi pihalla, mutta ei juurikaan kuulu ulkona kun puhallin hävittää sen äänen :-\
 

kimmok

Vakionaama
Vs: Vaimennuskumit

Missä toi ulkoyksikkö on kiinni ulkolaudoituksessa+niissä pystypuissa . Sen mitä näitä on nähty/asennettu niin on huomattu , et kyllä se maateline on hyvä ratkaisu puhelin soi paljon vähemmän . eli vaihda kumit ja henkisesti valmistaudu pieni muotoiseen maansiirto operaatioon aikaa on ainakin suunnitella se kunnolla ennen kuin maasulaa. Noi kumit on aika vetelä suo ne toimii aikansa ostaessa ei tiedä kuinka kovat ne on -20-25 asteessa ja kauan ne jaksaa . Se vaan on nopea asennus tapa . okt seinään as. on aina hankala äänien takia sokkeli as. on ihan hyväksyttävä mut tiiliseinä on jo riski kun ei tiedä onko runkorakenne jostain kiinni tiilessä esim.laastipurse. hirteen ei ikinä kiinni se pitää 90%:sti ääntä. maateline toimii jos putket ei nojaa heti kohta seinää,koska jos ne nojaa seinään niin pakkasella se eriste kovettuu ja rupeaa siirtää sitä ääntä. Jos asiakas hyväksyy seinään kiinnityksen +kumet niin muuten hyvä , mut asentaja se vittuilun siitä kumminkin saa jossain vaiheessa kun eihän se edes osaa asentaa.
 

Både

Kylmämestari
Vs: Vaimennuskumit

kimmok sanoi:
Missä toi ulkoyksikkö on kiinni ulkolaudoituksessa+niissä pystypuissa . Sen mitä näitä on nähty/asennettu niin on huomattu , et kyllä se maateline on hyvä ratkaisu puhelin soi paljon vähemmän . eli vaihda kumit ja henkisesti valmistaudu pieni muotoiseen maansiirto operaatioon aikaa on ainakin suunnitella se kunnolla ennen kuin maasulaa. Noi kumit on aika vetelä suo ne toimii aikansa ostaessa ei tiedä kuinka kovat ne on -20-25 asteessa ja kauan ne jaksaa . Se vaan on nopea asennus tapa . okt seinään as. on aina hankala äänien takia sokkeli as. on ihan hyväksyttävä mut tiiliseinä on jo riski kun ei tiedä onko runkorakenne jostain kiinni tiilessä esim.laastipurse. hirteen ei ikinä kiinni se pitää 90%:sti ääntä. maateline toimii jos putket ei nojaa heti kohta seinää,koska jos ne nojaa seinään niin pakkasella se eriste kovettuu ja rupeaa siirtää sitä ääntä. Jos asiakas hyväksyy seinään kiinnityksen +kumet niin muuten hyvä , mut asentaja se vittuilun siitä kumminkin saa jossain vaiheessa kun eihän se edes osaa asentaa.

Jousilla voi asentaa vaikka hirsiseinään.asennettu on kymmeniä kappaleita eikä edes lautaseinässä jyrise.
 