Vanha ctc ecoel hajoaa. Mitä tilalle?

Ctc ecoel alkaa olemaan tiensä päässä. Ecoel sisäyksikkö on kuitenkin hyvässä kunnossa. Olisiko mahdollista käyttää vanhaa sisäyksikköä "varaajaa" ja ostaa vain uusi ulkoyksikkö sekä lämmönvaihdin? Tiedoissa olisi iso säästö jos uuteen varaajaan ei tarvitsisi investoida.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
2007 malli. Kompura vaihdettiin viime vuonna kuten myös 4-tievena ja kuivain. Nyt on ilmeisesti 4tien kara jumissa tai liike vajaa koska sulatuksella ajaa painetta imupuolelle. Kompura leipoo tuolla kyydillä.
Mikäli 2500-3000€ investoinnilla pääsis kiinni nykyaikaiseen invertteri malliin voisin harkita. Sähkökin on alkamut menemään mukavasti. Kompura ajaa sulatusta useita minuutteja.
 

iqo

Vakionaama
Mikäli 2500-3000€ investoinnilla pääsis kiinni nykyaikaiseen invertteri malliin voisin harkita.
Itse laitteiston voisi nippa nappa saada hankittua tuohon hintahaarukkaan, mutta asennustyötä tai-tarvikkeita siihen ei enää taida mahtua. Viimeksi mainittuihin pitäisi varmaan varata 1-3k€, niin alkaisi uusi laitteisto olemaan paikallaan. Omalla työllä voi säästöä saada, mutta asennusliikkeet eivät kokemusteni mukaan hinnoittelussaan huomioi lainkaan "helppoja olosuhteita". Tekevät tarjouksen aina samalla kaavalla kaikkiin kohteisiin ja jos jotain säästöä tulee, ottavat sen omaan katteeseensa. Tuntihinnalla voi toki yrittää löytää jonkun putki-/sähkö-/kylmämiehen.

Mutta hyvinhän tuo vanha CTC on kestänyt. Vahvistaa käsitystä, että 10 vuotta on näille ihan kohtuullinen elinikäodote. Kaikki sen päälle on plussaa.
 
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Ajatuksena olisi tosiaan käyttää vanhaa sisäyksikköä varaajana. Onkohan kukaan toteuttanut moista. Eikös varaaja kylkeen muutenkin ole saatavissa lämmönvaihtimia?
 

pökö

Kaivo jäässä
Kompura vaihdettiin viime vuonna kuten myös 4-tievena ja kuivain. Nyt on ilmeisesti 4tien kara jumissa tai liike vajaa koska sulatuksella ajaa painetta imupuolelle. Kompura leipoo tuolla kyydillä.
Täällä on leijunut ajatuksia ettei kompuranvaihto pitkälle kanna. Sulla se meni vuoden?
 

Andres

Aktiivinen jäsen
Kuinka tehokas VILP pitää olla?

Saa laittaa joko monoblock lämpöpumpun missä talon puolella vain pieni ohjauskaappi tai splitti mallin missä sisäyksikkö lämmönvaihtimen kanssa seinälle kiinnitettäväksi.
 

Wespa

Aktiivinen jäsen
Niin, riippuen vähän siitä millainen sisäyksikön varaaja on niin sitä voisi ehkä hyödyntää monoblock-mallisen vilpin kanssakin? Jos työkalut pysyvät kädessä niin monoblockin saisit asennettua tarvikkeiden hinnalla itsekin, sähkötyöt toki poislukien.
 

MJKA

Aktiivinen jäsen
Ajatuksena olisi tosiaan käyttää vanhaa sisäyksikköä varaajana. Onkohan kukaan toteuttanut moista. Eikös varaaja kylkeen muutenkin ole saatavissa lämmönvaihtimia?
Minulla oli Sanyo 9kw ja Sanyo /CTC sisäyksikkö. Ulkoyksikkö laukesi 1/2017 ja korvattiin Fujitsu 11kw HB. On pelannut mielestäni hyvin. Ja vakuutuksellakin sain osan korvattua, tosin ikävähennys leikkaa, mutta kannattaa kaikki ottaa mitä saa, Taisi ammattimieheltä n. 5 tuntia mennä vaihdossa, suurin työ putkien veto ulkoyksiköstä pannuhuoneeseen, n. 6 metriä.
 

jatakki

Jäsen
Meillä ctc ecoel sähkökattila ja Samsungin vilppi lämmittää sitä. Erittäin helppo ja luotettava laite. Alaosasta vaan vastukset kiinni ja vilppi lämmittää sitä.
 
Minkä mallin samsung on kyseessä? Eli siis uusi ulkoyksikkö paikalleen ja alavastukset pois käytöstä? Tuo hajoava ecoair 107 on aika tuhnu. Uutenakaan ei jaksanut kunnolla tehdä ilman vastuksia lämpöä yli - 10c.
 

jatakki

Jäsen
Juuri noin. Tulistaa käyttöveden yläosassa loppuun ja ottaa ylhäältä lämmintä lämmitykseen jos vilppi hyytyy. 6kw ehs Samsung.
 

arimika

Vakionaama
Minulla oli Sanyo 9kw ja Sanyo /CTC sisäyksikkö. Ulkoyksikkö laukesi 1/2017 ja korvattiin Fujitsu 11kw HB. On pelannut mielestäni hyvin. Ja vakuutuksellakin sain osan korvattua, tosin ikävähennys leikkaa, mutta kannattaa kaikki ottaa mitä saa, Taisi ammattimieheltä n. 5 tuntia mennä vaihdossa, suurin työ putkien veto ulkoyksiköstä pannuhuoneeseen, n. 6 metriä.


Oli tää Sanyo 9kw se kuuluisa

Sanyo Co2 9kw ?​

 
Back