Vesikiertoisen sähkölämmityksen korvaaminen (2400 litran varaaja)

Kereson

Tulokas
Käytössä on vesikiertoinen sähkölämmitys vähän alle 200 m^2 talossa. Sähkön kokonaiskulutus on noin 30 000 kWh vuodessa. Nykyisessä järjestelmässä on parikymmentä vuotta vanha 2400 litrainen Akvatermin varaaja. Tuo vaikuttaa olevan hyvinkin tilava, kun vertaa monen VILP järjestelmän mukana tuleviin astioihin. Onko tuollaista varaajaa mahdollista hyödyntää VILPin rinnalla ja aiheuttaako sen suuri tilavuus ongelmia? Tuollaiselle määrälle käyttövettä minulla tuskin on tarvetta, joten se ei ole syy väkisin säilyttää tuon kokoista varaajaa.
 

Liitteet

  • IMG.png
    IMG.png
    335,2 KB · Katsottu: 226

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
No mahdollista ainakin on. Ei tilavuus mitään ongelmia aiheuta. Varaajatilavuus on vain VILPille plussaa, joskin pienempikin kyllä riittäisi. Näitä on hävitetty tilan saamikseksi tehokkaampaan käyttöön ja lämpöhäviöiden pelossa.

VILPin lämpötiloilla lämpötilat ovat alhaisemmat ja häviötkin pienemmät. Tuo tila missä tuo sijaitsee tarvinnee myös lämmitystä. Tuossa varaajassa olisi vielä alakierukan reikä hyödyntämättä ja tarvittaessa on mahdollista asentaa toinen kierukka niin vesi esilämpenee entistä tehokkaammin.

Varaajaa kannattaisi hiukan tarkastaa ja pitää jatkossakin silmällä noita kaikkia liittymispaikkoja, erityisesti vastusten kiinnityksiä. Näyttää olevan kaikki mallikkaasti esillä. Muuten tuo varaaja ei käytössä ole ikääntynyt. Siinä on kaikki sähkösydeemitkin valmiina varalle. Kierukka on vaihdettavaa mallia mutta toisen mokoman voisi hyvin mennä vielä.

Onko talossa lattialämmitys vai patterit ?
 

Kereson

Tulokas
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Onko talossa lattialämmitys vai patterit ?
Kiitos vastauksesta. Patterit löytyy ja parista tilasta ilmeisesti suoraan sähköllä toimivat säädettävät lattialämmitykset.

Onko tietoa minkä kokoluokan VILPiä tuohon kannattaisi miettiä? Onko alakierrukka siis pakollista asentaa, jos tässä haluaa lämmittää kovilla pakkasilla sähköllä ja sitten muuten VILPillä? Tai miten tuo nyt olisi fiksuinta sähkön kannalta toteuttaa (tähän löytynee automaatiota --> en tiedä tukeeko nykyinen Oumanni tuollaista).
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Ei alakierukkaa ole pakko asentaa. Se vain tehostaisi veden esilämmitystä. Loppuun tulistusta varten suosittelisin erillistä pientä tulistusvaraajaa. Loppuun tulistuksen voi toki suorittaa myös lämpöpumpulla mutta tuotto / panostus jää aika pieneksi ellei ole poikkeuksellisen suuri veden tarve.

Missä päin Suomea kohde sijaitsee, jotta voi arvioida tuota tehoa ?
 

Kellarinlämmittäjä

Oppimiskäyrällä
Tuo VILPin COP ja kulutus tietysti riippuu aika paljon kuinka korkeita lämpötililoja pattereissa tarvitaan. Jospa tämä olisi aika lähellä "patterilämmitystä". Korjataan jos tarvetta ilmenee.