KOEOLOSUHTEET

Päivämäärä.............................11.11.2014
Ulkoilman lämpötila................... 9 ast. C
Höyrystymis lämpötila................6 "
Höyry sisäyksikköön.................50 "
Neste sisältä ulos.....................42 "
Ulkoilman kosteus....................86 %
Koeaika..................................5 h
Ulkoyksiköstä tippunut vesi.....3876 g
ILPIN ottama teho..................608 W

Kuutio kylläistä 9 asteista ilmaa sisältää 8,94 g vettä.
Kuutio 86 %.sta 9 asteista ilmaa sisältää 7,69 g vettä.

Kuutio 6 asteista ilmaa voi sitoa korkeintaan 7,28 g vettä. (100 %:sti kylläinen)

Yhden ilmakuution mennessä ulkoyksikön kennon läpi se jäähtyy 3 astetta ja siitä tiivistyy
7,69 g -7,28 g = 0,41 g vettä.

Vettä kertyi 5 tunnin aikana 3876 g, jaettuna 0,41 g/m3 saadaan kennon läpi menneeksi
ilmamääräksi 9454 m3, jaettuna 5:llä saadaan 1891 m3/h.

Kuution 9 asteisen 86 % kostean ilman lämpösisältö on 29,8 kJ/m3 ja kuution kylläisen
9 asteisen ilman lämpösisältö on 25,5 kJ/m3. Ilmakuution mennessä ulkokennon läpi
siitä siirtyy 4,3 kJ:a lämpöä kylmäaineeseen. Kun kuutioita on 1891 m3/h, tunnissa saa-
daan lämpöä talteen 1891 m3/h x 4,3 kJ/m3 = 8131 kJ/h, eli tehoksi tulee 2258 W.

Kun ILPPI otti tehoa 608 W:a, COP arvoksi tulee (2258 + 608)/608 = 4,7. Vaikuttaa aika
korkealta.

Ilman kosteuden tiivistyminen vedeksi tuotti lämpöä 3,876 kg x 2260 kJ/kg = 8760 kJ,
mikä tekee tehona 486 W, eli veden tiivistyminen tuotti 21 %:a ilmasta saadusta lämmöstä.
 
Vs: VETTÄ ILMASSA JA COP

Taas iski painovirhepaholainen.

Edellisen jutun kolmanneksi viimeisessä kappaleessa, toisen rivin alussa oleva 9 pitää tietysti olla 6.
Eli kylläisen 6 asteisen ilma lämpösisältö on 25.5 kJ/m3.
 