Viessmann ja Energy Save puskurivaraaja

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mika T
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Mika T

Jäsen
Nyt olisi kysyttävää puskurivaraajn toiminnasta. Laitteen asentajan mukaan veden pitäisi kerrostua puskurivaraajaan, mutta käytännössä näin ei tapahdu. Todellisuudessa puskurivaraajan lämpötila on alhaalta ylös asti saman lämpöinen. Toisin sanoen nollakelillä lattiakiertoon menevä vesi on saman lämpöistä kuin vilpille lämmitettäväksi palaava vesi. Asia mutkistuu kovemmilla pakkasilla, sillä lattiakiertoon menevä vesi on kylmempää kuin vilpille lämmitettäväksi palaava vesi. Ilmeisesti lattialämmityksen paluuvesi vesi virtaa liian nopeasti suoraan puskurivaraajan läpi takaisin kiertoon ja ei ehdi lämmetä tarpeeksi. Autotallin lattialämmitys menee sekoitusventtiilin kautta ja olen epäillyt sen sotkevan asiaa kovemmilla pakkasilla. Eli kovemmilla pakkasilla sekoitusventtiili päästää suuremman määrän kylmää vettä palaamaan puskurivaraajaan. Lämpökäyrää on hankala säätää kohdalleen, koska se ei suoraan vaikuta asunnon lattiakiertoon menevän veden lämpötilaan. Näinkö tämän kuuluu toimia? Puskurivaraaja on asennettu neliputkisella kytkennällä ja merkki on Energy Save 100 l. Parantuisiko tilanne kolmeputkisella kytkennällä?

Jo aiemmin oli ongelmana, että vilp saavutti poiskytkentälämpötilan, vaikka lattioissa vesi ei ollut ehtinyt lämmetä tavoitelämpötilaan. Asiaa korjattiin pienentämällä vilpin ja toisiopumpun tehoa.
 
Ei sadan tai muutaman sadan litran puskurissa kyllä mitään kerrostumista tapahdu kun VILP:n virtaus on toista kuutiota tunnissa ja lämmitysjärjestelmän veden kierto on sit mikä on. VILP kun käynnistyy niin se pyöräyttää kerralla puskurin ympäri ja paluuvesi tulee lämpimänä takaisin eikä tuota lämpöä kerkeä tuonne lattioihin mainittavasti siirtyä ennen kun pumppu lyö jo pois. Lienee tehty valmistajan esimerkkikuvan perusteella eikä asentajalla ole todennäköisesti ollut sen enempää kokemusta omalta osaltaa miten tuollaisen saa toimivaksi.

Kyllä noilla palikoilla tuosta saa toimivan mutta kytkentöjä mitä todennäköisemmin pitäisi muuttaa järkevimmiksi. Ja kun liitokset on taas nykyään melkein poikkeuksetta puristettuja niin tarkoittaa että osa putkista ja liitoksista menee uusiksi. Työtä ja materiaalia tuossa palaa mikä tarkoittaa rahan menoa.

Muoks: sori luin huolimattomasti, oli 100 litraa ja neliputkikytkentä, selkeästi sanottu mutta en lukenut kokonaan ja kunnolla...
 
Ei tuosta puskurista varmaan haittaakaan ole noin yleisesti. Mut ehdottaisin kytkennän muuttamista kaksiputkiseksi eli sarjaan vilpiltä tulevan ja lämmönjaon väliin.

Jatkokysymys tuossa lähinnä riittääkö lattioista palaavasta vedestä vilpille virtausta kaikissa olosuhteissa vai onko tuo laitettu sen takia noin että sillä on haluttu varmistaa veden saantia vilpille kaikissa tilanteissa.
 
Mut ehdottaisin kytkennän muuttamista kaksiputkiseksi eli sarjaan vilpiltä tulevan ja lämmönjaon väliin.
Minusta tuo on lattialämmityksen kanssa turha noin kun virtaamaa se ei lisää ja lattiassa on kyllä varausta ilmankin.

Se lattian virtaama pitäisi olla tiedossa, onko yksinään riittävä vai ei.
 
Minusta tuo on lattialämmityksen kanssa turha noin kun virtaamaa se ei lisää ja lattiassa on kyllä varausta ilmankin.

Se lattian virtaama pitäisi olla tiedossa, onko yksinään riittävä vai ei.
Joo, saattaa hyvin olla juuri noinkin kun sanot ettei tuosta puskurista puhtaassa lattialämmityskäytössä ole mitään hyötyä.

Mutta vaatii sit sen ehdottomasti että virtausta on lattioissa riittävästi ja pumpun käyttöliittymä sekä ohjauslogiikka taipuu tuohon. Ellei ole mitään muuta parametria kun hystereesia millä tuo ohjaa niin menee haastavaksi.
 
En ole näitä osia itse päässyt valitsemaan. Vilp tuli talopaketin mukana ja en ole maksanut puskurivaraajasta mitään ylimääräistä lisähintaa. Ainoa syy asentaa puskurivaraaja oli kuulemma tuo autotallin sekoitusventtiili. Jos tämä ei toimi asianmukaisesti, niin silloinhan voisin vatia korjauksen tekemisen ilmaiseksi. Viessmannin asennusohjeissa taisi jossain epäselvässä esimerkkikuvassa muistaakseni olla kolmeputkinen kytkentä puskurivaraajaan.
Olisi vielä lisäkysymys lattialämmitykseen. On tiedossa, että lämmityspiiriin pitää tietyin väliajoin lisätä vettä, mutta kuinka hyvin veden paineen pitäisi pysyä aloillaan. Jos paisuntasäiliön paineen nostaa 1,1, niin kuukauden päästä se on 1,0 bar. Onko tämä normaalia paineenalenemista.
Toinen outo asia on, että asunnon jakotukista yhden lämmityspiirin virtausmittari on samentunut ruskeaksi, mutta muut virtausmittarit ovat kirkkaat. Pitäisikö tästä huolestua?
 
On tiedossa, että lämmityspiiriin pitää tietyin väliajoin lisätä vettä, mutta kuinka hyvin veden paineen pitäisi pysyä aloillaan. Jos paisuntasäiliön paineen nostaa 1,1, niin kuukauden päästä se on 1,0 bar. Onko tämä normaalia paineenalenemista.
Paine elää hieman aina. Jämähtääkö se 1,0 lukemiin vai jatkaako laskuaan?

Minä en vettä hevin vettä lisäisi vaan katsoisin rauhassa josko lasku pysää johonkin lukemaan.

Omassa systeemissä paine on 0,2-0,3 bar, yksikerroksinen talo.
 
Paine elää hieman aina. Jämähtääkö se 1,0 lukemiin vai jatkaako laskuaan?

Minä en vettä hevin vettä lisäisi vaan katsoisin rauhassa josko lasku pysää johonkin lukemaan.

Omassa systeemissä paine on 0,2-0,3 bar, yksikerroksinen talo.
On tiedossa, että lämpötilan vaihtelut vaikutavat paineeseen, mutta pidemmällä aikavälillä paine näyttää laskevan tuolla 0,1 bar/kk nopeudella. Pitää vielä seurata tilannetta ilman veden lisäystä.
 
Talo valmistui viime keväänä.
Lattialämmitykselle tuskin on painekoetta tehty? Jatkuva paineenalenema voi viitata jonkun liitoksen vuotoon joka on niin pieni että sitä on vaikea havaita jos vesi ehtii haihtua. Katsoisin kuika alas paineet laskee.

Paineen lasku voi loppua kun kaikki ilma on poistunut vedestä. Se voi ottaa aikaa jos vastuksella ei kuumenna sitä pois

Tai sitten kyseessä on ilma lämmitysverkostossa. Onkohan automaattisia ilmanpoistimia asenettu...
 
Jo aiemmin oli ongelmana, että vilp saavutti poiskytkentälämpötilan, vaikka lattioissa vesi ei ollut ehtinyt lämmetä tavoitelämpötilaan. Asiaa korjattiin pienentämällä vilpin ja toisiopumpun tehoa.
Tämä vilpin sekä toisiopumpun tehon vähennys oli iso virhe.

VILP kiertovesipumpun teho pitää olla tehdassäätö.

100 l puskurivaraajassa ei tapahtuu veden kerrostumista. Puskurivaraaja ei ole siihen tarkoitettu.
Puskurivaraaja:
- takaa VILPille varmaan määrän lämpöenergia että VILP saa sulattaa
- Puskurivaraaja tasoittaa veden virtauksia että joka kiertopiirissä oleva veden virtaus sekä lämpötila on ohjattavissa, yksi piiri ei vaikuttaa toiseen.
VILP-oma piiri
Talon lattia oma piiri
Autotalli oma piiri.

Jos puskurivaraajan veden lämpötila ei ole rittävän korkea?
Talo tarvitsee lämpöenergia. Vaikka jos VILP kiertovesi virtaa enemmän( jonkun rajan asti) sitten talo saa enemmän energia että vaikka haaleampi vesi lämmittää taloa enemmän kuin "seisova" vesi missä korkeampi lämpötila.
Että laida pumput toimimaan jos haluat lämpöä taloon.

Tämä puskurivaraajan veden lämpötilan mittaus ei anna mitään, eikä myös veden kerrostuminen lämmittää taloa.
 
Viimeksi muokattu:
Lattialämmitykselle tuskin on painekoetta tehty? Jatkuva paineenalenema voi viitata jonkun liitoksen vuotoon joka on niin pieni että sitä on vaikea havaita jos vesi ehtii haihtua. Katsoisin kuika alas paineet laskee.



Tai sitten kyseessä on ilma lämmitysverkostossa. Onkohan automaattisia ilmanpoistimia asenettu...
Painekoe on tehty lattialämmityspiireihin ja käyttövesiputkiin ja niistä on paperit olemassa, mutta en luota pätkääkään niihin. Kun käyttövesiputkiin laitettiin ensimmäistä kertaa vedet sisään, niin jakotukkien liitokset tihkuttivat vettä. Vielä ”korjauksen” jälkeenkin putket vuotivat ja jouduin kahteen huomauttamaan siitä. Onneksi teknisessä tilassa on kaivo ja suurempaa vahinkoa ei ehtinyt tapahtua.
Ilmanpoistimet ovat monessa kohtaa.
 
Paineen lasku voi loppua kun kaikki ilma on poistunut vedestä. Se voi ottaa aikaa jos vastuksella ei kuumenna sitä pois (jos se on edes mahdollista)
Eikös tuon pitäisi onnistua, kun useita kertoja lämmittää käyttövesivaraajan maksimilämpötilaan sähkövastuksella. Siellähän on samaa vettä kuin latiassa.
 
Riippuu käyttövesivaraajan mallista.

ES BT-100 puskurivaraajan mallien runkossa on lämmitysvesi sekä kierukkassa käyttövesi jos on malli BT-100 TC2.
Että kyllä ilma lähtee jos on ilmausventtiili.
Mutta ilma lähtee viikossa tai parissa ilman mitään toimintaa jos ilmausventtilit ovat toimintakunnossa.
Voi kädella koskea kaikki liitokset jos on kuvitus että jostain vuotaa vettä.
 
Ei ole samat vedet, ei ainakaan pitäisi olla.
tässä minun vilpissä on ikävänä ominaisuutena vuotava vaihtoventtiili ja lattialämmityksen vesi ja käyttövesi pääsee vaihtumaan keskenään. Ainakin käyttövesivaraajan lämmöt hukkaantuvat lattialämmityksen puolelle.
 
Tämä vilpin sekä toisiopumpun tehon vähennys oli iso virhe.

VILP kiertovesipumpun teho pitää olla tehdassäätö.

100 l puskurivaraajassa ei tapahtuu veden kerrostumista. Puskurivaraaja ei ole siihen tarkoitettu.
Puskurivaraaja:
- takaa VILPille varmaan määrän lämpöenergia että VILP saa sulattaa
- Puskurivaraaja tasoittaa veden virtauksia että joka kiertopiirissä oleva veden virtaus sekä lämpötila on ohjattavissa, yksi piiri ei vaikuttaa toiseen.
VILP-oma piiri
Talon lattia oma piiri
Autotalli oma piiri.

Jos puskurivaraajan veden lämpötila ei ole rittävän korkea?
Talo tarvitsee lämpöenergia. Vaikka jos VILP kiertovesi virtaa enemmän( jonkun rajan asti) sitten talo saa enemmän energia että vaikka haaleampi vesi lämmittää taloa enemmän kuin "seisova" vesi missä korkeampi lämpötila.
Että laida pumput toimimaan jos haluat lämpöä taloon.

Tämä puskurivaraajan veden lämpötilan mittaus ei anna mitään, eikä myös veden kerrostuminen lämmittää taloa.
Ei pitäisi tulla ongelmia. Tuo sama asetus, jolla toisiopumpun tehoa vähennettiin vähentää myös kompressorin tehoa. Nyt vilp nostaa automaattisesti kompressorin ja toisiopumpun tehoa, jos lämmitysteho ei riitä ja pyrkii pitämään meneoveden lämpötilan lämpökäyrän mukaisessa lämpötilassa.
 
Mainoksissa puskurivaraajan kehutaan parantavan hyötysuhdetta, mutta eikö tuo kuuman veden laimentaminen kylmemmäksi puskurivaraajassa myös heikennä hyötysuhdetta? Kaiken lisäksi tämä invertteripumppu pysyy jo pikkupakkasilla useamman päivän sammumatta käynnissä. Kuinka paljon tämä puskurivaraajan toiminta paranisi kolmen putken kytkennällä? Mitään isoja putkivetoja ei varmaankaan tarvitsisi tehdä, koska molemmat puskurivaraajan ”kylmät” putket ovat vierekkäin.
 
tässä minun vilpissä on ikävänä ominaisuutena vuotava vaihtoventtiili ja lattialämmityksen vesi ja käyttövesi pääsee vaihtumaan keskenään. Ainakin käyttövesivaraajan lämmöt hukkaantuvat lattialämmityksen puolelle.

LV:n lämmityssyklissä lämmöt ehkä karkaavat läämitypiirin puolelle mutta vedet kyllä pysyy erillään.
 
Viimeksi muokattu:
Mikä on lämpöpumpun malli sekä mikä säätö tämä on (asennusohjeen sivu...)?

VILP antaa käyrän. Jos käyrän lämpötilaanturi on puskurivaraajassa kiinni sitten VILP lämmittää puskurivaraajaa käyrän perustella. Että jos autotalli ottaa puskurivaraajalta lämpöä VILP kompesoi tämän haittavaikutuksen.

Jos joku veden lämpötila ei ole riittävän korkea sitten VILP pitää antaa lisää lämpöenergia, ei siis jarrutttaa VILP toimintaa.
---------------------

Kolmen putken kytkentä on huonompi kuin neljan putken kytkentä.
Puskurivaraaja tehostaa VILP toimintaa siten että veden määrä on isompi.
Kevällä sekä syksyllä on vähemmän pätkäkäynitä. Siksi myös parempi COP.

Uudet VILP mallit valvoa myös VILPille palautuvan veden lämpötilaa. Jos veden lämpötila ei ole riittävä sulatukseen sitten VILP laittaa hälytyksen tai pysäyttää toiminnan kunnes veden lämpötila nousee. 15 vuotta sitten sai pakastaa lämpöpumun lämmönvaihtimen veden jos kytkentäkaava oli huono. Nyt ei enää saa.
 
Mikä on lämpöpumpun malli sekä mikä säätö tämä on (asennusohjeen sivu...)?

VILP antaa käyrän. Jos käyrän lämpötilaanturi on puskurivaraajassa kiinni sitten VILP lämmittää puskurivaraajaa käyrän perustella. Että jos autotalli ottaa puskurivaraajalta lämpöä VILP kompesoi tämän haittavaikutuksen.

Jos joku veden lämpötila ei ole riittävän korkea sitten VILP pitää antaa lisää lämpöenergia, ei siis jarrutttaa VILP toimintaa.
---------------------

Kolmen putken kytkentä on huonompi kuin neljan putken kytkentä.
Puskurivaraaja tehostaa VILP toimintaa siten että veden määrä on isompi.
Kevällä sekä syksyllä on vähemmän pätkäkäynitä. Siksi myös parempi COP.

Uudet VILP mallit valvoa myös VILPille palautuvan veden lämpötilaa. Jos veden lämpötila ei ole riittävä sulatukseen sitten VILP laittaa hälytyksen tai pysäyttää toiminnan kunnes veden lämpötila nousee. 15 vuotta sitten sai pakastaa lämpöpumun lämmönvaihtimen veden jos kytkentäkaava oli huono. Nyt ei enää saa.
Pumppu on viessman Vitocal 222-s. Koodaustaso 2 valikosta on valittuna 7340 (toisiopumpun käyttötapa) valikossa vaihtoehto 3.
 
Kolmen putken kytkentä on huonompi kuin neljan putken kytkentä.

Niben ohjeissa on kolmen ja kahden putken kytkentöjä. Kytkenöillä varmaankin haetaan eri asioita, muuten on vaikea ymmärtää että huonompaa vaihtoehtoa pidetään listoilla.

Edit: liitteenä Vitocal 222-s kytkentäkaavio. Ventiilit 88 ja 89 on jäähdyksen vaihtoventtiilit.
viesmann-kaavio.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Niben ohjeissa on kolmen ja kahden putken kytkentöjä. Kytkenöillä varmaankin haetaan eri asioita, muuten on vaikea ymmärtää että huonompaa vaihtoehtoa pidetään listoilla.
Tietysti on eri vaihtoehtoja.
Vaihtoehtona on myös investointi, vaikka kyseessä on joku satanen.

Automaatiossa on konseptina ohjauspiiri.
Esimerkiksi voi olla että koko talon lämmitysvesi kiertaa VILP omalla kiertovesipumpulla. Sitten on vain yksi ohjauspiiri sekä jos VILP että joku muu automaatio, vaikka huonelämpötilan ohjaus voi rupea tappeleman tai taisteleman keskenään. Siksi sellainen kaava on huono mutta halvempi. Saa laittaa puskurivaraajan vaikka 2 putkella.
Parempi on jos VILP että Talo että Autotalli on jokainen oma ohjauspiiri, että kaikilla on oma veden kierto.

Jos vaikka olisi 3 putken puskurivaraaja sitten voi esimerkiksi joskus autotallilta palautuva +10?C vesi pysäyttää VILPin toiminnan sulatuksen aikana. Mutta 4 putken tapauksessa puskuri ottaa sen "iskun".

Jos puskurivaraava olisi 3 putkella sitten paluuputkessa olisi sekä myötä että vastavirtaus.

PS: Vitocol 222-s kaavassa on puskurivaraajassa (60)? kaksi punaista sekä kaksi sinista putkea. Kyllä tulos on 4 putkea.
 
Viimeksi muokattu:
PS: Vitocol 222-s kaavassa on puskurivaraajassa (60)? kaksi punaista sekä kaksi sinista putkea. Kyllä tulos on 4 putkea.

En kyllä keksi neljänelle putkelle mitään virkaa jos ei ole jäähdytystä tai sekoitusventiiliä (77)? Nibellä jäähdytys on omalla varaajalla ja puskurivaraaja on vain kolmiputkikytkenällä.
 
Viimeksi muokattu:
Viessmanin kytkenästä... lämmityspiirin (70) jälkeen on haara oletetavasti sekoitusventiiliä varten (77). Jäi kyllä epäselväksi miten paluun on tarkoitus hoitua eli miksi ihmessä on kaksi paluuta :rolleyes:

viesmann-kaavio-paluu.jpg


Käsitääkseni ketjun aloitajalla ei ole sekoitusventtiiliä lattiapiirissä mutta autotalli piirissä on. Kuvassa oleva "punainen paluu" on sitten jotakin mitä en ymmärrä... liittyyköhän se viilennykseen.

Edit: piiriä oletetavasti kutsutaan Mixing circuit with fixed premixing*. Etuina on matala paluulämpötila osakuormilla ja vakiovirtaama lämmityspiirissä. Joku viisaampi voi korjata

*) Mixing circuit with fixed premixing
Here too, a three-port valve subdivides the hydraulic circuit into a primary or heat source circuit and a secondary or consumer circuit. Fixed premixing ensures that a certain proportion of cooler return water will always be added to the flow. This is practical when, under design conditions, the required flow temperature to the consumer is considerably lower than the flow temperature delivered by the heat source. It is thus made certain that the three-port valve will operate across its entire correcting span (from the fully closed to the fully open position).
 
Viimeksi muokattu:
Tässä minun asennuksessa ei ole lattiaviilennystä. Asunnon puolelle vesi menee puskurivaraajata suoraan ilman mitään sekoitusventtiiliä.
 
Eli kovemmilla pakkasilla sekoitusventtiili päästää suuremman määrän kylmää vettä palaamaan puskurivaraajaan. Lämpökäyrää on hankala säätää kohdalleen, koska se ei suoraan vaikuta asunnon lattiakiertoon menevän veden lämpötilaan. Näinkö tämän kuuluu toimia? Puskurivaraaja on asennettu neliputkisella kytkennällä ja merkki on Energy Save 100 l. Parantuisiko tilanne kolmeputkisella kytkennällä?

Jo aiemmin oli ongelmana, että vilp saavutti poiskytkentälämpötilan, vaikka lattioissa vesi ei ollut ehtinyt lämmetä tavoitelämpötilaan. Asiaa korjattiin pienentämällä vilpin ja toisiopumpun tehoa.

Jäin edeleenkin miettimään kytkentää. Linkaamassani kuvassa on kaksi vaihtoventiiliä (88 ja 89) viilennystä varten ja kun ne heivataan pois niin miten lattialämmityksen paluu pitäisi hoitaa... varaajaan vai suoraan pumpulle. Voisi joku selitää mikä etu on että paluuvedet viilentävät puskurivaraajaa?
 
On tiedossa, että lämpötilan vaihtelut vaikutavat paineeseen, mutta pidemmällä aikavälillä paine näyttää laskevan tuolla 0,1 bar/kk nopeudella. Pitää vielä seurata tilannetta ilman veden lisäystä.

Mulla myös on Viessmannin pumppu asennettu pari kk sitten ja vettä sai lisätä jonkun verran alkuun, mutta tuntui sekin aina laskevan tuohon 1bar kohdille. Sitten huuhdeltiin kaikki lattiapiirit vielä kun keräsi jostain syystä ruskeaa väriä. Tämäkkn ihmetytti, miten uudessa järjestelmässä voi heti olla ruostetta sisällä kun kaikki osat ovat uusia ja ruostuvia osia ei pitäisi olla kuin viessmannin varaaja sekä niben työsäiliö, mutta nekin ovat emaloituja.
 
Minua ihmetyttää, että miksi ainoastaan yksi piiri on samentunut. Kodinhoitohuoneessa on samalla tavalla virtaus jatkuvasti päällä kuin pesuhuoneessakin. Harmittaa, että en pyytänyt kosteille tiloille omaa jakotukkia, koska tekninen tila on ihan vieressä.
lattialämmitys.jpg
 
Autotallin lattialämmitysputki näyttää vähän oudolta ja myös käsin kokeilemalla putken pinta tuntuu vaurioituneelta. Autotallin jakotukissa myös kuuluu selkeä ilman rapina.
autotalli_jakotukki.jpg
 
Olen aiemminkin täällä kysynyt puskurivaraajan muuttamisesta kolmella putkella toimivaksi. Nykyinen neljällä putkella toimivassa asennuksessa lattioihin ei koskaan mene lämpökäyrän mukaista vettä, koska vesi laimenee puskurivaraajassa välillä enemmän ja vähemmän. Ehdotin Lämpöykköselle, että kytkentä muutettaisiin kolmeputkiseksi, mutta asentaja kieltäytyi. Vilpiltä loppuu kuulemma sulatuksen aikana lämmin vesi ja vilpi menee vikatilaan. Miten tämä voi olla mahdollista, kun puskurivaraajan palaavasta vedestä suurin osa on asunnosta palaavaa yli 20 asteista vettä. Onko tosiankin niin että Viessmannin vilpiä ei voi asentaa kolmeputkisena puskurivaraajaan.

Minulla on nyt puskurivaraajassa kaksi lattialämmityspiiriä, joista yksi menee asuntoon ja toinen autotalliin. Autotalliin vesi menee sekoitusventtiilin kautta ja asuntoon suoraan ilman sekoitusventtiiliä. Lämpöykkönen ehdotti, että asunnon piiriin tulisi myös sekoitusventtiili, mutta eikö kolmeputkinen kytkentä olisi parempi. Eikös kolmeputkisella asennuksella tulisi vähemmän ylilämmitystä ja pätkäkäyntiä ja hyötysuhdekin olisi parempi.
 
Vesi ei laimenee puskurivaraajassa kuinka paljon. Tämä ei ole joku kahvikuppi.
Lämpöpumppu tuottaa lämpöenergia (ei lämpötilaa) joka kulkee puskurivaraajan kautta talolle.

Talossa on lämpöä 22 astetta. Että lattialämmitys lämmittää taloa pitää olla vesi lämpimämpi noin 5 astetta tai enemmän.
Puskurivaraajassa on esimerkiksi 30 asteinen vesi. Nyt lämpöpumppu taas ei pystyy ikinä tekee aina 30 asteista vettä. VILP tuottaa joko vähemmän tai enemmän ei ikinä täsmällisesti talon tarvetta. Tämä tapahtuu koska VILP on jatkuvasti toiminnassa. Toimintaa ohjaa myös käyrän osalta PID säätin.

Koko tämän lämmitysjärjestelmän tarkoitus on että talo olisi lämmin. Jos joku lämpötila keinuu ei ole olennaista. Taas jos talossa ei ole säädetty lämpötila sitten pitää tarkistaa ensin huoneiden lämpötilat sekä sitten nostaa tai laskea käyrää.
 
Vilpiltä loppuu kuulemma sulatuksen aikana lämmin vesi ja vilpi menee vikatilaan. Miten tämä voi olla mahdollista, kun puskurivaraajan palaavasta vedestä suurin osa on asunnosta palaavaa yli 20 asteista vettä.
Minulla ei ole Viessmannista kokemusta, mutta uskaltaisin väittää, että minkä tahansa VILPin voi saada toimimaan sulatusten kannalta ihan hyvin lattialämmitystalossa ilman mitään puskuria. Talvipakkasilla minäkin ajan omaa Mitsubishin VILPiä ns. paluuputkikytkennällä, eli varaaja on kokonaan ohitettuna. Toki sulatusten aikana lattioihin menee hetken noin 18-19 asteista vettä, mutta ei sitä sisällä mistään huomaa. Samoiten VILP ei tuosta hetkahda, koska kyllä tuo viileä vesi on jo lämmennyt ihan kohtuullisesti lattioissa kiertäessään, ennen kuin päätyy takaisin VILPille. Ja sitäpaitsi lattiakiertojen tilavuus on ainakin meillä sitä luokkaa, että yksi "kierros" taitaa kestää kauemmin kuin itse sulatus.

Kolmi- vs. neliputkikytkentä -aiheeseen en oikein osaa ottaa kantaa.
 
Meillä laitettiin lattialämmitystaloon niben 100l puskurivaraaja 2-putkikytkennällä paluupuolelle viessmannin ohjeen mukaan. Sekä honeywellin ohivirtausventtiili, jotta minimivirtaus toteutuu kesällä, kun kylppärin lattioita pidetään lämpimänä.
 
Vastaan hieman vanhaan keskusteluun. Meillä Vitocal 200-S pumppu.
Itse tein 500L varaajaan kytkennät niin, että voin sulkujen avulla määrittää, onko pumppu kytketty 2, 3 vai 4 putkisesti.

Oletin että 4 putkinen olisi paras mutta ainakin omien testien mukaan 3 putkinen parempi.
Ottaa ainakin varmuudella kaikkien lämmityspiirien viileät paluuvedet lämmitettäväksi pumpulle ja loput varaajalta, jotta myös itse varaaja lämpeää.
Olen tässä vähitellen tiputtanut VILPin sisäisen kiertovesipumpun nopeutta ja etsiskelen missä kohtaa järkevä asetus, jotta virtaus riittää muttei merkittävästi hidasta varaajan lämpenemistä.
Nyt 50% asetuksena.

En äkkiseltään löytänyt tuota 7340 (toisiopumpun käyttötapa) mutta tuo olikin hyvä vinkki, että löytyy koodaustasolta 2, pitää tuo tarkistaa.
Voisi olla fiksumpi kuin tämä kiinteä tapa, mikä nyt käytössä.

Jos muita Viessmann + puskurivaraaja käyttäjiä kuulolla, niin oletteko saaneet pumpusta lämmityspiirin ohjauksen kokonaan pois käytöstä?
Tuntuu, että se on jokaisessa laitekonfiguraatiossa mukana.
Ei varmaan haittaa mitään, mutta aiheuttaa ihmetystä, miten sen integraali yms vaikuttaa puskurin lämmitykseen.
 
Takaisin
Ylös Bottom