Expert sanoi:
Minun tulkintani on se että jokainen "piikki" on jonkinlainen sulatustoiminta. Vain onko nuo niinsanottua "mitsun" katkokäyntiä siis 23 käynnistystä 3:ssa minutissa. Tosi on/off meininkiä!!
23 käynnistystä 3
tunnissa , mikä käyrä? Tarkoitat varmaan 3:ssa tunnissa?
Näistä VTT:n kuvista on kuitenkin hieman vaikea nähdä jokaista sulatusta tarkasti (onko vai eikö) , juuri katkokäynnin takia (tuuletin ei pitäisi kuitenkaan sammua). Paras tapa olisikin liittään käyrään kennon lämpötila tai 4-tieventtiilin tila. Tällöin sulatukset erottuisivat käyrästä selkeämmin kylmenneenä kennona tai venttiilin asennon muutoksena.
Sitten hieman pohdintaa testeistä ...
Testeissä on käytetty aina pienempää tilaa johon laite on suunniteltu. Voisiko testitilan suurentaminen vähentää katkokäyntiä?
Ilmeisesti saman kokoinen Toshiba ei ole niin herkkä katkokäynnille , kuten esim. FD. Voisiko Toshiba levittää lämmön paremmin?
Olisikin kiva nähdä oikeanlaisessa ympäristössä tehtyjä testejä , joissa mitattaisiin myös lämmön leviäminen eri puolille testialuetta ja kuinka paljon testipisteissä lämpö heiluu.
Eihän lämpö voi olla vakio , kun laite sulattelee. Itse olen huomannut juuri 4 asteen alenemaa sulatuksen aikana. 23->19 tai 20->16. Tuo ei nimittäin ole kivaa , varsinkaan herätä tuohon vilpoisuuteen. :-\