Vuotavatko tai haihtuvatko kylmäaineet systeemistä?

MrCabin

Aktiivinen jäsen
Tämä aihe saa varmasti keskustelua sekä puolesta että vastaan, mutta nostan rohkeasti kissan pöydälle, koska tämä asia on syytä käydä läpi voidaksemme karsia pois alalta sinne pesiytyneet oletukset tai myytit. Aloitin kylmätekniikan kouluttajana elokuussa ja tässä keskustelussa mainitsemani asiat ovat tulleet esille kysymysten ja kommenttien muodossa opiskelijoiden taholta. Kylmäalalle ja lämpöpumppujen asennuksien yhteyteen on pesiytynyt kaksi termiä, joita pyrin nyt alan koulutuksessa oikaisemaan tai karsimaan pois.

Ensimmäinen on jätepullo, joka oli itselleni täysin uusi termi Suomeen muutettuani. Minkä takia kylmäaineet pitäisi sekoittaa jätepulloon ja hävittää sen sijaan että ne taltioitaisiin kukin erikseen omaan taltiointi pulloonsa, kuten me teemme muidenkin kierrätettävien materiaalien kohdalla? Me kierrätämme uusiokäyttöön muovit, pahvit, metallit ja lasit, miksi emme tekisi samoin kylmäaineille R134a, R404a, R407c tai R410a? Niistä saa regeneroimalla uutta vastaavaa kylmäainetta ja ilmaston kuormitus regeneroitaessa on vain murto-osa, kun vertaamme sitä uuden kylmäaineen tuottamiseen.

Toinen usein kuulemani sanonta on se että ”kylmäaineet vuotavat aina” tai jopa että ”kylmäaineet haihtuvat” ajan myötä systeemistä. Kylmäaineet vuotavat systeemistä silloin, kun ne ovat huonosti tai huolimattomasti asennettu. Esimerkkinä ilmalämpöpumppu, jossa on seitsemän mahdollista vuotokohtaa. Laite tulee valmistajalta kolmen potentiaalisen vuotokohdan kanssa mihin asentaja tekee neljä potentiaalista vuotokohtaa lisää. Nämä seitsemän vuotokohtaa ovat kahden sulkuventtiilin hatut, neulaventtiili sekä neljä kartioliitosta. Jos hatut kolmen ensimmäisen kohdalla kiristetään huolellisesti ja tehdään hyvät ja tiiviit kartioliitokset niin me saamme asennetuksi tiiviin systeemin, missä kylmäaine pysyy koko laitteen elinkaaren ajan. Haihtumisesta puhuttaessa oikaistaan tämä heti jos sitä joku kysyy - kylmäaine ei haihdu suljetusta järjestelmästä - se haihtuu tai höyrystyy vain vuotavasta systeemistä.
 
Eikö se vanha viisaus ole, että jokainen kylmälaite vuotaa, kysymys on vaan siitä kuinka paljon? Toki se on järkevämpi käsitellä asiaa vaikka tuon laitteen elinkaaren kautta.

Muistelen vaan muutaman laboratorio-olosuhteissa tehdyn mittauksen jostain oppimateriaalista, jossa tuo vanha viisaus todennettiin. Määrät olivat mitättömiä, mutta ainetta kuitenkin vapautui aina.
 
Eikö se vanha viisaus ole, että jokainen kylmälaite vuotaa, kysymys on vaan siitä kuinka paljon? Toki se on järkevämpi käsitellä asiaa vaikka tuon laitteen elinkaaren kautta.

Muistelen vaan muutaman laboratorio-olosuhteissa tehdyn mittauksen jostain oppimateriaalista, jossa tuo vanha viisaus todennettiin. Määrät olivat mitättömiä, mutta ainetta kuitenkin vapautui aina.
Luultavasti aika totta, ja mitä isompi systeemi, niin todennäköisyys kasvaa. Voi olla huoltoventtiiliä, mittausyhdettä ja sellasia. Eikä aina ole edes huolimattomuudesta kyse. Lisäksi ne todella mitättömät määrät vuodoissa on todella vaikeita todettavia.
 
Kuinka hyvin se hattu pitää oikein kiristettynä kylmäaineen sisällä jos o-rengas vuotaa?
Jos kyseessä on ns.joku ilpin 2-3 tie ventiili niin oikeesti se o-rengas ei edes ole se minkä pitäisi olla tiivis ja vaikka olisikin tiivis niin ei se ole sitä ainakaan ilpin kohdalla 5vuoden päästä se hattu on tässä tapuksessa se minkä pitäisi olla tiivis se ei ol mikään pölysuoja.
Tosin nekin joskus menevät paineesta rikki mutta silloin ei ole kyseessä kylmäaineen paine suoranaisesti.
Kai sille hatulle on olemassa joku momenti mut sekin jos sen vääntää kuivana niin silläkään ei ole mitään merkitystä.
Ja vielä jos kyse olm ilp johdannaisista niin joittenkin valmistajien tiivistyspinnat ovat aivan liian karkeita puhumattakaan siitä että se kierre oli edes tarpeeksi suorassa.
 
Hyvä olisi myös pakkaskelillä lämmittää ilpin boxi muttereita kuumailmalla ja hitaasti avata ja edestakas liikettä karoille, o-rengas ei meinaa pysyä mukana jos kerralla kylmänä avaa.
 
Kuinka hyvin se hattu pitää oikein kiristettynä kylmäaineen sisällä jos o-rengas vuotaa?
Yksi keino saada saada tuo rotolock venttiilin vuoto kuriin on laittaa sen hatun pohjalle Klingersil 400 tiivisterengas. Sama tiiviste materiaali mitä käytetään puolihermeettisten kompressorien laippayhteiden ja sylinterin kannen tiivisteinä.
 
Luultavasti aika totta, ja mitä isompi systeemi, niin todennäköisyys kasvaa. Voi olla huoltoventtiiliä, mittausyhdettä ja sellasia. Eikä aina ole edes huolimattomuudesta kyse. Lisäksi ne todella mitättömät määrät vuodoissa on todella vaikeita todettavia.
Täytyy tähän ja vanhaan viisauteen todeta että olen eri mieltä. Systeemin koolla on merkitystä kyllä siinä mielessä, että potentiaalisia vuotokohtia on luonnollisesti enemmän, mutta jokainen niistä voidaan tehdä pitäväksi. Lisäksi hyvin tehty säännöllinen vuototarkastus minimoi mahdolliset vuodot. Elektroniset vuotomittarit pystyvät löytämään vuodon vaikka määrä olisi vain 2g vuodessa. Niiden käyttö vaatii myös oman osaamisensa - pientä vuotoa ei löydä vain "haistamalla" kohdetta 1-2 sekuntia. Otan tähän esimerkkinä yhden ison asennuksen vuodelta 1998, jonka teimme vuonna 1968 rakennettuun autolauttaan. Rakensimme neljän kylmä- ja pakkasvaraston kompleksin, jota jäähdytti neljän kompressorin yksikkö. Varastoissa itsessään oli kahdeksan mahdollista vuotokohtaa - Danfossin kartioliitoksilla asennetut paisuntaventtiilit. Itse kompressori yksikössä oli toistakymmentä kartioliitosta - pressojen liitokset, öljy separaattori, öljysäiliö, kunkin kompressorin liittimet jne. Kyseinen alus meni naulatehtaalle vuonna 2010 eikä systeemistä ollut vuotanut kylmäainetta yhdestäkään liitoksesta 12 vuoden aikana. Ajatellen laivan tärinöitä ja haastavampia olosuhteita verrattuna maissa tehtyihin vastaaviin asennuksiin antaa pohjaa sanoa että kylmäaineet saadaan pysymään systeemeissä kunhan ne tehdään huolellisesti ja ammattitaidolla.​
 
Täytyy tähän ja vanhaan viisauteen todeta että olen eri mieltä. Systeemin koolla on merkitystä kyllä siinä mielessä, että potentiaalisia vuotokohtia on luonnollisesti enemmän, mutta jokainen niistä voidaan tehdä pitäväksi. Lisäksi hyvin tehty säännöllinen vuototarkastus minimoi mahdolliset vuodot. Elektroniset vuotomittarit pystyvät löytämään vuodon vaikka määrä olisi vain 2g vuodessa. Niiden käyttö vaatii myös oman osaamisensa - pientä vuotoa ei löydä vain "haistamalla" kohdetta 1-2 sekuntia. Otan tähän esimerkkinä yhden ison asennuksen vuodelta 1998, jonka teimme vuonna 1968 rakennettuun autolauttaan. Rakensimme neljän kylmä- ja pakkasvaraston kompleksin, jota jäähdytti neljän kompressorin yksikkö. Varastoissa itsessään oli kahdeksan mahdollista vuotokohtaa - Danfossin kartioliitoksilla asennetut paisuntaventtiilit. Itse kompressori yksikössä oli toistakymmentä kartioliitosta - pressojen liitokset, öljy separaattori, öljysäiliö, kunkin kompressorin liittimet jne. Kyseinen alus meni naulatehtaalle vuonna 2010 eikä systeemistä ollut vuotanut kylmäainetta yhdestäkään liitoksesta 12 vuoden aikana. Ajatellen laivan tärinöitä ja haastavampia olosuhteita verrattuna maissa tehtyihin vastaaviin asennuksiin antaa pohjaa sanoa että kylmäaineet saadaan pysymään systeemeissä kunhan ne tehdään huolellisesti ja ammattitaidolla.​
En mielestäni juuri muuta sanonutkaan. Todennäköisyys vaan väkisin kasvaa, kun mahdollisia paikkoja on enemmän. Eikä se aina ole edes asentajan huolellisuudesta kiinni, syy voi mennä vaikka huoltovenatehtaalle.
 
Myös vaurio voi saada aikaan vuodon. Mulla kaatui seinää vasten nojailevat tikkaat juuri sopivasti ilpin putkien päälle talvella. Keväällä oli järjestelmässä vielä jotain 30-40g ainetta jäljellä. Tosin onhan se mahdollista että se vuoto oli ollut siellä kokoajan.
 
Ilpeissä on 2 ja 3-tieventiilien taso romahtanut radikaalisesti.
Oisko koneistusjäänyt vähän turhan karkeaksi.
Vai onko materiaali muuttunut.
 
Myös vaurio voi saada aikaan vuodon. Mulla kaatui seinää vasten nojailevat tikkaat juuri sopivasti ilpin putkien päälle talvella. Keväällä oli järjestelmässä vielä jotain 30-40g ainetta jäljellä. Tosin onhan se mahdollista että se vuoto oli ollut siellä kokoajan.
Aloitin tämän keskustelun tuomalla esiin kaksi alalle pesiytynyttä epäkohtaa kun puhutaan jätepullosta tai siitä että kylmälaitteet vuotavat aina. Tietysti vauriot kuten putkien rikkoutuminen, kapillaari yhteen murtuminen, kompressorin sylinterin kannen tiivisteen vuoto jne. joita ei voida välttää ovat valitettavia asioita, mutta tarkoitukseni oli tuoda esille kuinka oikein ammattitaidolla asennettu kylmälaitos pitää niin kuin pullo. Vuotavatko auton jäähdytysnesteet aina tai lattialämmityksen putket aina? EIVÄT VUODA! Pysähdytään miettimään halutaanko me vain status quo kylmäalalla vai olemmeko valmiit muuttamaan asenteita ja toimintatapoja sekä tekemään hommat paremmin eikä jatketa mentaliteetilla että näin on aina tehty. Pyrin kouluttamaan seuraavat vuodet kursseilleni tulevat asentajat niin että he tulevat tekemään mahdollisimman hyvän asennuksen joka on hyvä asiakkaalle ja turvallinen ympäristölle.​
 
Asennuksethan pyritään tekemään niinkuin ne vaikka itselle tehtäisiin. Ei niitä putkia ihan miten sattuu heitellä sinne seinille ja kourutetaan jos jaksetaan. @MrCabin toivottavasti saat kurssilesi paljon motivoituneita ja alasta kiinnostuneita kylmäkalleja, jotka jaksavat näitä romuja roplata.
 
Asennuksethan pyritään tekemään niinkuin ne vaikka itselle tehtäisiin. Ei niitä putkia ihan miten sattuu heitellä sinne seinille ja kourutetaan jos jaksetaan. @MrCabin toivottavasti saat kurssilesi paljon motivoituneita ja alasta kiinnostuneita kylmäkalleja, jotka jaksavat näitä romuja roplata.
Täytyy sanoa että olen yllättynyt kuinka paljon kursseille tulevat kaverit kertovat tilanteista, jolloin kylmäaineet on päästetty taivaalle, tyhjiöinti on tehty kelloa katsoen ja tehty aika paljon sutta ja sekundaa. Hyvin on kursseilla ollut kavereita joilla on halu tehdä hommat paremmin ja heihin me kollegan kanssa panostetaan.
 
Aloitin tämän keskustelun tuomalla esiin kaksi alalle pesiytynyttä epäkohtaa kun puhutaan jätepullosta tai siitä että kylmälaitteet vuotavat aina. Tietysti vauriot kuten putkien rikkoutuminen, kapillaari yhteen murtuminen, kompressorin sylinterin kannen tiivisteen vuoto jne. joita ei voida välttää ovat valitettavia asioita, mutta tarkoitukseni oli tuoda esille kuinka oikein ammattitaidolla asennettu kylmälaitos pitää niin kuin pullo. Vuotavatko auton jäähdytysnesteet aina tai lattialämmityksen putket aina? EIVÄT VUODA! Pysähdytään miettimään halutaanko me vain status quo kylmäalalla vai olemmeko valmiit muuttamaan asenteita ja toimintatapoja sekä tekemään hommat paremmin eikä jatketa mentaliteetilla että näin on aina tehty. Pyrin kouluttamaan seuraavat vuodet kursseilleni tulevat asentajat niin että he tulevat tekemään mahdollisimman hyvän asennuksen joka on hyvä asiakkaalle ja turvallinen ympäristölle.​
Joo, kyllähän tuon idean tajusin..

Tosin esimerkki ei ollut paras mahdollinen, koska lattialämmityskierrosta katoaa jonkun verran sitä nestettä, jonka takia niissä on kiinteät täyttöventtiilit. Samoin auton jäähdytysjärjestelmästäkin aina poistuu jonkunverran nestettä lämpösyklien myötä, tosin eihän noita kumpaakaan vuodoksi kutsuta.

En sitten tiedä,miten pitäisi suhtautia johonkin 15v vanhaan koneeseen josta on hävinnyt osa kylmäaineesta. Pitääkö siihen suhtautua niin että nyt se on jostain hajonnut ja vuotaa, vai että siellä on niin pieni vuoto että se kestää 15 vuotta?
 
Hermeettinen systeemi. Tuohon vuotomyyttiin vedotenhan ne jotkut haluaa "huoltaa" ilppejä. Aineet ulos ja sisään. Olen joskus kysynyt, näiltä ketkä lankeaa tuohon, että kuinka moni huollattaa myös jääkaappia? :rolleyes:
 
Tuohon vuotomyyttiin vedotenhan ne jotkut haluaa "huoltaa" ilppejä.
Miten autojen ilmastointilaitteet? Niissähän on ollut perinteisesti akselitiiviste, josta kai vuotaa ajan saatossa melko väkisin. Onko niitäkin täysin vuotamattomia. Omissa autoissa parhaassa toimi ilmastointi huoltamatta 15 v ja sitten kylmäainetta lisäämällä taas ainakin muutaman vuoden (myin auton). Toisessa autossa on pitänyt kylmäainetta lisätä 5-7 vuoden välein.

En kyllä autoissakaan ymmärrä 1-2 vuoden välein tehtävää "ilmastointihuoltoa". Onkos uudempien, ainakin sähköautojen, sähkökompurat jo hermeettisiä?
 
On hermeettisiä autoihin tehty jo kauvan.
Tiedän sen koska olin mukana tekemässä linja-autoon sellaista tehtaassa vuonna 1999.
Sähköautoissa se on ihan luontevaa tehdä hermeettisellä komp.
 
Tiedän sen koska olin mukana tekemässä linja-autoon sellaista tehtaassa vuonna 1999.
Scania Skaala käytti 5v aikaa vielä ihan akseli kompressoria,niissä ei suurempia ongelmia ollut vuodot yleensä letkuissa,kun loput romppeet olivat katolla kahta puolta. Näyttää samat autot kulkevan vieläkin.
 
Miten autojen ilmastointilaitteet? Niissähän on ollut perinteisesti akselitiiviste, josta kai vuotaa ajan saatossa melko väkisin. Onko niitäkin täysin vuotamattomia. Omissa autoissa parhaassa toimi ilmastointi huoltamatta 15 v ja sitten kylmäainetta lisäämällä taas ainakin muutaman vuoden (myin auton). Toisessa autossa on pitänyt kylmäainetta lisätä 5-7 vuoden välein.

En kyllä autoissakaan ymmärrä 1-2 vuoden välein tehtävää "ilmastointihuoltoa". Onkos uudempien, ainakin sähköautojen, sähkökompurat jo hermeettisiä?
Autoissa vuotaa, letkut ja lukuisat O-renkaat, ja hihnavetoisissa kompuroissa voi vuotaa akselitiiviste. Omassa autossa sähkökompura, mutta niitä putkia ja lämmönvaihtimia ja letkuja on.
Koti-ilpit on kupariputkilla, juotettu ja nuo 4kpl kartioliitosta. Jääkaappi täysin juotettu ja vuotamaton.
Ja omassa bussissa yli 20m putkia ja letkuja, että vuotokohtia riittää. Edellisessä bussissa kylmäaineet kulki peltästään letkuissa, joita oli n.24m, kylmäainetta 12kg =D
 
Tosin esimerkki ei ollut paras mahdollinen, koska lattialämmityskierrosta katoaa jonkun verran sitä nestettä, jonka takia niissä on kiinteät täyttöventtiilit.

Mitä tämä oikein tarkoittaa ?
Ei kai semmoista kattilaa ole koskaan mihinkään taloon asennettukaan, etteikö siinä olisi "kiinteää" täyttöventtiiliä vedelle, samoin sähkövaraajat, mlp, vilpit yms. ? Lattialämmitys ei eroa mitenkään patterilämmityksestä tässä suhteessa. Vedet ei diffundoitu sen muoviputken läpi.

En kyllä autoissakaan ymmärrä 1-2 vuoden välein tehtävää "ilmastointihuoltoa".

Eipä ne kaasut (R12) vanhoissa jenkkivehkeissä pysyneet kuin yhden kesän, ehkä uutena muutaman vuoden. Ehkä tuo teoria periytyy sieltä, samoin kuin Holywoodin öljynlisäys fiktio, että tankatessa katsotaanko onko moottorissa öljyä. Se on ihan normaalia niissä, että ne syö sitä öljyä kuten Volkkaritkin.

Eihän noissa nykyautojen ilmastoinneissa ole mitään huoltamista niin kauan kuin ne jäähdyttävät. Kytkimen laakeri taitaa yleensä ensimmäiseksi hajota.
 
Jos lämmityskiertoon ei ikinä tarvitsisi lisätä vettä, niin jollain letkulallahan se ensitäyttö kannattaisi tehdä.

Mä olen aina kuvitellut että ne on nimenomaan ne kumiletkut jonka läpi kylmäaineet autoissa pikkuhiljaa karkaa. Kyllähän ne tietysti vajaatäytöllä kevyissä olosuhteissa toimii pitkään.
 
Asennuksethan pyritään tekemään niinkuin ne vaikka itselle tehtäisiin. Ei niitä putkia ihan miten sattuu heitellä sinne seinille ja kourutetaan jos jaksetaan. @MrCabin toivottavasti saat kurssilesi paljon motivoituneita ja alasta kiinnostuneita kylmäkalleja, jotka jaksavat näitä romuja roplata.

 
Tämä kylmäaineiden taltiointi ja jatkojalostus näyttävät oleven aika lähellä sydäntäsi? Ihan vaan mielenkiinnosta, että mitä opiskelijoille koulussa opetetaan. Näyttää vahvasti siltä, että 90% on teoriaa ja loput "kädentaitoja".
 
Autoissa vuotaa, letkut ja lukuisat O-renkaat, ja hihnavetoisissa kompuroissa voi vuotaa akselitiiviste. Omassa autossa sähkökompura, mutta niitä putkia ja lämmönvaihtimia ja letkuja on.
Koti-ilpit on kupariputkilla, juotettu ja nuo 4kpl kartioliitosta. Jääkaappi täysin juotettu ja vuotamaton.
Ja omassa bussissa yli 20m putkia ja letkuja, että vuotokohtia riittää. Edellisessä bussissa kylmäaineet kulki peltästään letkuissa, joita oli n.24m, kylmäainetta 12kg =D
Oma jääkaappini oli aivan uusi ja aivan tyhjä että se siitä vuotamattomuudesta pakastin tuli tyhjäksi 7v kohdalla kylmä aine r600
 
Tähän asti 60/40 jos laskee teoria- ja työsalipäivät. Mutta työsaliopetuksen aikana käydään läpi myös teoriaa joten se kääntyy 40/60 teoria ja käytäntö osuuksiin. Tavoitteena minulla on kouluttaa Suomeen alan ammattilaisia, jotka tekevät hyvän ja varma toimisen asennuksen missä kylmäaineet pysyvät sisällä koko laitteen käyttöiän ajan. Tyytyväinen asiakas ja turvallinen asennus sekä ihmiselle että ympäristölle.
 
Oma jääkaappini oli aivan uusi ja aivan tyhjä että se siitä vuotamattomuudesta pakastin tuli tyhjäksi 7v kohdalla kylmä aine r600
Tavoitteena ja täysin mahdollista on sekä valmistaa että asentaa täysin pitäviä kylmäjärjestelmiä. Tässä näköjään keskustelu keskittyy enemmänkin vuotoihin eikä siihen miten ne pystytään hyvällä ammattitaidolla estämään.
 
Tämä kylmäaineiden taltiointi ja jatkojalostus näyttävät oleven aika lähellä sydäntäsi? Ihan vaan mielenkiinnosta, että mitä opiskelijoille koulussa opetetaan. Näyttää vahvasti siltä, että 90% on teoriaa ja loput "kädentaitoja".
Tähän löytyy hyvin yksinkertainen syy. Vuonna 1987 Montrealissa tehtiin päätös CFC ja HCFC kylmäaineiden poistamisesta. Vuonna 1995 R-12 tuotanto lopettiin ja nyt 28 vuotta myöhemmin näemme tuloksia - otsonikerros on paksuuntunut ja aukot pienentyneet. Ilmastoa lämmittävät kylmäaineet ovat kärkinelikössä ilmaston lämpenemisen aiheuttajina - otetaan käyttöön CO2, propaani ja ammoniakki siellä missä se on mahdollista. Tavoitteenani on päästä eroon kylmäaineiden jätepulloista Suomessa ja korostaa typellä tehdyn vuototestin merkitystä. Typpikokeen avulla tehdään kylmälaitteista 99% pitäviä, kun tähän asti vain tyhjiökokeen avulla tehdyt tiiveyskokeet takaavat 90% pitävyyden. Tätä opetan sekä käytännössä että teoriassa ja olen nähnyt kuinka tämä toteutuu työskennellessäni 12 vuotta Amerikassa, missä asentajilla oli normaali rutiini testata systeemit typellä ennen kuin vedettiin järjestelmään tyhjiö. Tämän tehtyäni voin katsoa nuoria aikuisia poikiani suoraan silmiin ja kertoa heille että olen tehnyt minkä pystyin jotta heillä olisi hiukan viileämpi ilmasto kasvattaa omaa jälkikasvua.
PS. Eihän vain lähdetä väittelemään 99/90% luvuista :rtfm:​
 
Mikä olisi prosentti jos hanat kaakossa / täysillä käyntipaineilla käydään liitokset läpi asennuksen jälkeen haistelijalla ja vuodonilmaisuaineella? :)
 
Mikä olisi prosentti jos (edes) hanat kaakossa / täysillä käyntipaineilla käytäisiin liitokset läpi asennuksen jälkeen haistelijalla ja vuodonilmaisuaineella? :)
Varmaan vielä parempi jos asennuksen jälkeen on tehty typpipainekoe 10 bar paineella, tiiveyskoe alle 2,7 mbar tyhjiöllä ja suorittamalla sen päälle nuo mainitsemasi vuototestit.
Se täytyy tässä todeta että en ole kävellyt pois asennuspaikalta jättäen taakseni vuotavaa laitetta. Vuotoja on ollut monenlaisia mutta aina olen korjannut ne ja jos ei heti pystynyt korjaamaan niin erottanut vuotokohdan tai taltioinut kylmäaineet kunnes vuoto on saatu korjatuksi.
 
Hienoa että koulutustarjontaa riittää, edes Oulussa ja pääkaupunkiseudulla. Kannattaa täälläkin välillä vähän mainita kursseista, luulen että se on sen verta liki palstan aihepiiriä, ettei ylläpito pahoita mieltään. Sen verran hyödyllisiä viestejä ja videoita MrCabin on palstalle tuottanut, ettei kurssien alkamisesta ilmoittaminen heilauta ainakaan minun silmissäni herran saldoa pelkäksi markkinoinniksi ihan heti. Vaikka modethan sen viimekädessä tietysti päättävät.
 
Hienoa että koulutustarjontaa riittää, edes Oulussa ja pääkaupunkiseudulla. Kannattaa täälläkin välillä vähän mainita kursseista, luulen että se on sen verta liki palstan aihepiiriä, ettei ylläpito pahoita mieltään. Sen verran hyödyllisiä viestejä ja videoita MrCabin on palstalle tuottanut, ettei kurssien alkamisesta ilmoittaminen heilauta ainakaan minun silmissäni herran saldoa pelkäksi markkinoinniksi ihan heti. Vaikka modethan sen viimekädessä tietysti päättävät.
Pitää lähettää Sampalle viesti ja kysäistä asiasta.
 
Tavoitteena ja täysin mahdollista on sekä valmistaa että asentaa täysin pitäviä kylmäjärjestelmiä. Tässä näköjään keskustelu keskittyy enemmänkin vuotoihin eikä siihen miten ne pystytään hyvällä ammattitaidolla estämään.
Saatan toki toistaa, mutta eipä se aina ole edes ammattitaidosta tai osaamisesta kiinni. Ne komponentit vaan välillä paskat piittaa asentajan haluista.
 
Tässäkin tulee vähän toistoa, mutta aloitin tämän keskusteluketjun tuoden esiin aika usein kuulemani kommentin siitä että kylmäaineet vuotavat aina. Näissä ilmalämpöpumpuissa samoin kuin niiden "serkuissa" tuolla ulkomailla, joita käytetään pääasiassa jäähdytykseen löytyvät nuo mainitsemani potentiaaliset vuotokohdat. Laiterikko tai materiaaliviat ovat oma lukunsa, mutta asentaja pystyy varmistamaan ettei nuo tyypilliset vuotokohdat vuoda. Vuosien saatossa vastaani on tullut vain yksi tähän kategoriaan kuuluva laite jossa oli kuvan mukainen vuoto. Kaikki muut ovat vuotaneet kartioliitoksista, rotolock hatuista tai neulaventtiilistä.
Autopuolelta löytyy myös sama määrä potentiaalisia vuotokohtia kuin ilmalämpöpumpuista - kompuran ja lauhduttimen neljä O-renkailla tiivistettyä yhdettä, matala- ja korkeapainepuolen pikaliittimet sekä kompressorin akselitiiviste, josta viimeinen on ollut oman kokemukseni perusteella se useimmiten vuotava kohta.​
 

Liitetiedostot

Itellä kokemus, hommasin rikkinäisen vilpin jossa todettu et levylämmönvaihdin vuotaa. Purkasin kotona, imin tyhjiön hyvin vuorokauden pysy. En luottanut tähän hommasin typpipullon ja kas kummaa 20bar ni alko vaihdin suhisee, et kyllä se painetestin vaatii et vuodot löytyy?
 
Itellä kokemus, hommasin rikkinäisen vilpin jossa todettu et levylämmönvaihdin vuotaa. Purkasin kotona, imin tyhjiön hyvin vuorokauden pysy. En luottanut tähän hommasin typpipullon ja kas kummaa 20bar ni alko vaihdin suhisee, et kyllä se painetestin vaatii et vuodot löytyy?
Mulla kävi kans yks vastaava projekti, 23 bar sen vaihdin tartti ennenku alko vuotaan. Oli niin iso vilppi, etten sit tehny siitä itelle.
 
Takaisin