Vuoto ulkoyksikössä – millaisia kokemuksia?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Rauski
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä

Rauski

ilppi-guru kouluttaja
Millaisia kokemuksia teillä on ulkoyksikön vuototapauksista?

Vastaani on vuosien mittaan tullut muutamia tapauksia, joissa ulkoyksikössä on ollut kylmäainevuoto. Ulkoyksikkö on vuotanut tyhjiötestissä, mutta sitten, kun laitteeseen laittaa typpipaineen, niin vuotoa ei löydykään - eikä esiinny, paine pysyy samana useamman vuorokauden.

Viimeisimpään tapaukseen en vielä ole väriainetta laittanut, mutta se taitaa olla seuraava toimenpide.

Tämä laite on jossain vaiheessa jäätynyt, sen näkee kennoston päädystä ja kaarevasta kohdasta – lamellit ovat alareunastaan erkaantuneet toisistaan.
Voisiko lamellien kaulukset saada vuodon suljettua? Mutta miksi vuoto esiintyy tyhjiötestissä. Tai voisiko vuoto tapahtua ulkoyksikön kaksi-/kolmitieventtiilien tiivisteistä?

Kerran vastaani on tullut vuoto, joka oli kompressorin ja pisaranerottimen välisessä putkiliitoksessa. Liitoksesta oli lohjennut pala emalointia.

Kaikista vastaavista kokemuksista kiitollinen.
 
Vs: Vuoto ulkoyksikössä – millaisia kokemuksia?

Aikaisemmin käytössä ollut kone on välillä aika veikee tyhjiötestissä. Sitä eripaikoissa olevaan öljyyn sitotunutta kylmäainetta kun irtoaa joskus pitkäänkin. Tyhjiö ei tietenkään pysy, mutta ei vuodakaan.
 
Vs: Vuoto ulkoyksikössä – millaisia kokemuksia?

Luottasisn typpi ponnistuksen tulokseen ja korjauksien jälkeen olen tyhjiöinnyt 76mbar.
Uudet laiteet tyhjiöity matalamalle paineelle.
 
Vs: Vuoto ulkoyksikössä – millaisia kokemuksia?

Seppaant sanoi:
Nyt tuli minulle uusi paineen yksikkö.
Paljonkohan on esim. 1000 mikronia perinteisissä paineyksiköissä?

Micron on miljoonasosa ATM:stä (atmosfääristä eli ilmanpaineesta).
 
Vs: Vuoto ulkoyksikössä – millaisia kokemuksia?

Rauski sanoi:
Micron on miljoonasosa ATM:stä (atmosfääristä eli ilmanpaineesta).
Micron lienee miljoonasosa elohopea metristä eli tuhannesosa elohopea millimetristä.
 
Vs: Vuoto ulkoyksikössä – millaisia kokemuksia?

Jos tuntuu ettei millään pääse yli 270pa minimityhjiön vaan meinaa mennä väkisin alle, niin suosittelen avaamaan hieman laippamutteria vastapuolelta. :P
 