Wilfa Lillehammer 12 jäätyy umpeen, pakkasta -5C

Ismo67

Vakionaama
Viime viikon perjantaina 23.11.2018 kävi asentaja laittamassa puuttuvan turvakytkimen isäni mökin uuteen Wilfa Lillehammer 12:sta ( 599€ maksoi ja asennus Gigantista ). Eilen 26.11.2018 isäni meni katsomaan meni katsomaan miten ulkoyksikkö pelailee ja milläs asetuksella oikein on kun mökissä on vajaat +16C vain lämmintä(etänä Domoticzilla katsottu). Itse ajattelin että pumppu on +16C asetuksella. No yllätys, pumppu oli jätetty +30C asetukselle ja pumppu kolisee ja tärisee mielettömästi ja on kerännyt käsittämättömän kokoisen jäät koko höyrystimen alueelle ja ulkoyksikön puhaltimen siipi ottaa kiinni jäähän.

Pohjavastus pelaa hienosti ja lisänänä on sulanapitokaapeli 32mm Armaflex eristetyssä viemäröintiputkesssa sadevesiviemäriputkeen, joka on omaa käsialaa ( päällä vielä valkoinen roudariteippi lintujen nokkimista estämässä ).

Mitäs arvon raati arvelee, missä ongelmaa?
Ei kai pumppu jätä sulattamatta, jos ei pääse tavoitteseen :)?
 

Liitteet

  • Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (2).jpg
    Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (2).jpg
    104,8 KB · Katsottu: 702
  • Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (3).jpg
    Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (3).jpg
    29,2 KB · Katsottu: 555
  • Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (4).jpg
    Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (4).jpg
    41,2 KB · Katsottu: 548
  • Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (5).jpg
    Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (5).jpg
    46,1 KB · Katsottu: 537
  • Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (6).jpg
    Wilfa Lillehammer 12 ei sulata (6).jpg
    36,8 KB · Katsottu: 579
  • Wilfa Lillehammer ulkoyksikön viemäröinti 32mm putkella ja haara sisäyksikön viemäröinnille.jpg
    Wilfa Lillehammer ulkoyksikön viemäröinti 32mm putkella ja haara sisäyksikön viemäröinnille.jpg
    109 KB · Katsottu: 563
  • Wilfa Lillehammer 12 32mm viemäröinti ja Armaflex.jpg
    Wilfa Lillehammer 12 32mm viemäröinti ja Armaflex.jpg
    169,9 KB · Katsottu: 703
Viimeksi muokattu:

pökö

Kaivo jäässä
Kui 30 pyynti?
Kone muuttuu onoff-laitteeksi, kerää jäätä äkkiä ja paljon eikä ehkä ehdi sulattaa kaikkea joka kerta ja seuraus tämä.
 

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #4
Joo asentajan jäljiltä oli jäänyt noille asetuksille. Ihmetyttää vaan että eikö ole mitään kellosulatuksia tms... Ja uskomattoman nopeasti tuli noin paksuun jäähän.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Voisi ekana kokeilla toimiiko Gree Lomon pakkosulatus ks. sivu 28

"Entry condition for compulsory defrosting function
When turn on the unit under heating ode and set temperature is 16oC (or 16.5oC by remote controller), press "+, -, +, -, +, -" button successively within 5s and then indoor unit will enter into compulsory defrosting setting status:"

https://gree.uk.com/pdf/Service manual-LOMO 09-12K.pdf
 
Viimeksi muokattu:

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #6
Kiitos Janti, tuo on tiedossa, mutta "vanhassa vara parempi" joten isäni huputti tuon ulkoyksikön ja siellä on lämpöpuhallin sulattamassa.
Katsotaan kuin pelailee jatkossa, kun pyynnitkin normaalimpia. Paikanpäällä vaan kun ei asentajan läsnäollessa oltu ja pumppu jäi asentajan asetuksille päälle...
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Taitaa olla "älykäs sulatus" tuossa laitteessa. Toivottavasti alkaa pelaamaan sulatuksen jälkeen normaalisti. Kannattaa kokeilla että esim. tuo pakkosulatus toimii.

Voihan olla että laite tunnistaa tuosta 30C asetuksesta että ollaan ns. "testi-moodissa" ja eipä sulatella vaan vedetään kokoajan täysillä vrt. VW diesel-huijaus :cool:
 

Ismo67

Vakionaama
  • Keskustelun aloittaja
  • #8
No niin, pumppu ja sulatukset pelaa ihan hienosti +16C ja 22C pyynneillä ainakin näillä pikkupakkasilla. Ilmeisesti tässä pumpussa on tuo dieselgatemoodi :eek: ja sulatukset unohdetaan turhien energiankulutuksien vuoksi.
 