Wilfa Tynset 6500 Extreme = Hansol GWH12TB-S3DBA1D

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tämä taitaa olla taas yksi Gree Hansol GWH12TB-S3DBA1D

sisäyksikkö GWH12TB-S3DBA2D/I
ulkoyksikkö GWH12TB-S3DBA1D/O

https://www.wilfa.no/product/klima-og-varme/varmepumpe/tynset-6500/

Ilmeisesti tuossa on nyt kompressorina (2-vaiheisella pursituksella) Landa QXAT-B096zE070
https://www.airconditioningsalesuk.co.uk/wp-content/uploads/2015/07/Hansol-Technical-Manual-9k-and-12k.pdf

SCOPc on tämän mukaan 3,2.

Tässä tehoja kovemmilla pakkasill
-15 C antoteho 3000 W ja COP 2,0 => ottoteho 1500 W (Laite ei ole täydellä teholla vaan osateholla koska kompuran taajuus on 78 Hz)
-15C antoteho täydelläteholla ilmeisesti tuo mainostettu 4720 W, joka on enemmän kuin uusi Daiseikai 9 35 ja lähellä Daikin Caldo XR40 lukemia.
-25 C antoteho 2950 W ja COP 1,9 => ottoteho 1552 W (Laite on täydellä tai lähes täydellä teholla kompressorin taajuus 100 Hz) Hieman enemmän tehoja irtoaa -25 C kuin uudesta Daiseikai 9 35-sarjalaisesta. :cool:

=> R410A laite on samoissa teholukemissa kovemmilla pakkasilla kuin kalliimmat R32 huippulaitteet vastaavissa lämpötiloissa.
 

Liitteet

  • Test-report_Tynset_6500_Extreme.zip
    770,2 KB · Katsottu: 281
  • NTR20160023-GWH12TB-S3DBA2D 40.pdf
    110,6 KB · Katsottu: 260

kelvin

Jäsen
Vs: Wilfa Tynset 6500 Extreme = Hansol GWH12TB-S3DBA1D

Gigantti myy edullisesti tämmöistä Wilfaa, ei liene alkujaan Gree ? Sanyon kompuralla ja mainostavat "tarpeeseen perustuvaa" sulatusta. R410A- 920 grammaa.
https://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/ilmastointi-ja-ilmanpuhdistus/TRYSIL6500/wilfa-trysil-ilmalampopumppu-6500

http://godtogvarmt.as/?mapping=29&gruppe_nr=100000&produkt_nr=100110
Ei taida kellään olla kokemusta tai lisätietoa ?

ps Jos tää ei ole Gree niin sitte kait tän sais siirtää osioon muut merkit
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #3
Vs: Wilfa Tynset 6500 Extreme = Hansol GWH12TB-S3DBA1D

kelvin sanoi:
Ei taida kellään olla kokemusta tai lisätietoa ?

On Gree GEH12AA-K3DNA1B, jossa single rotary kompressori QXA-A091zE190A http://www.landa.com.cn/product/detail.aspx?ID=353

https://www.wilfa.no/product/klima-og-varme/varmepumpe/trysil-6500-gulvmodell/

Service manuaali https://gree-bulgaria.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/GEH09AA-K3DNA1B_171.pdf

Aika edullinen lattialle asennettava laite.

"Varmekapasitet ved -15°C: 5320 W" <= Noihin norjalaisten ilmoittamiin huipputehoihin en kyllä usko. SCOP-tetilappusen mukaan irtoaa -7C 3 kW ja ottoeho 1295 kW ja 90 Hz (COP 2,32). Service Manuaalin mukaan max. ottoteho on 1580 W ja antoteho lämmityksellä +7C 4700 W. 2350 W -15C olisi varmaankin lähempänä totuutta. :cool:
 

kelvin

Jäsen
Vs: Wilfa Tynset 6500 Extreme = Hansol GWH12TB-S3DBA1D

Ai jaa.. Kiitos. Itsekin epäilin noita tehoja kun tuo ainemääräkin on alle kilon.

Mitä tuo "Sanyo - Dobbel rullestempel" tarkoittaa noin niinku kompurana suomeksi ?
Noitten speksithän on kyllä usein mitä sattuu..
Edelleen kylmäaine-sulanapidolla varustettu ilpo haussa, Kait niitä on muitakin kuin Sharp-Bosch ?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
  • Keskustelun aloittaja
  • #5
Vs: Wilfa Tynset 6500 Extreme = Hansol GWH12TB-S3DBA1D

kelvin sanoi:
Mitä tuo "Sanyo - Dobbel rullestempel" tarkoittaa noin niinku kompurana suomeksi ?
Noitten speksithän on kyllä usein mitä sattuu..

Ei tuossa laitteessa ole kylläkään Sanyon kaksois rotaatio kompressoria vaan Landan single rotary (= pienempi tehoinen) (tai vastaava Daikin)

Edelleen kylmäaine-sulanapidolla varustettu ilpo haussa, Kait niitä on muitakin kuin Sharp-Bosch ?

Kaikissa on itse ulkoyksikön kennon sulatus kylmäaineella, mutta vain Sharp/Bosch/IVT on pohjan sulanapito kylmäaineella.
Merkkilaitteissa on jo fiksut sulanapitokaapeleiden ohjaukset ja ne ei paljon sitä kautta sähköä hukkaa. Daikinilla löytyy malleja joissa ei ole pohjaa ollenkaan. :)
 

Rauski

ilppi-guru kouluttaja
Vs: Wilfa Tynset 6500 Extreme = Hansol GWH12TB-S3DBA1D

Tuskin se kylmäaineella pohjan sulatus maksuttomasti toimii. Kyllä sen kuluttama energia on seuraavassa kylmäainekierrossa höyrystimessä höyrystettävä, mikäli sulatusputkisto on kytketty nestelinjan paluupuolelle. Täytyypä joku päivä tutkia yhden Sharpin putkikaavio.
 
Back