Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

E

easy_ac

Vieras
Elikkä threadeja on useita ja itsekkin nibe "noviisina" lukenut ja etsinyt tietoa pitkään, eri asetuksista ja niiden merkityksestä.
Tietenkin kaikki asetukset ovat talo kohtaisia, mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että ilmanvaihto ja lattialämmitykset on säädetty kohdalleen.

Mitä asetuksia kannattaa koneesta itsestään säätää LÄHTÖKOHTANA PIENI ENERGIAN KULUTUS
Kerro omat asetuksesi, perustelut/haitat/hyödyt.

Lämmityksen pysäytys
Lisäyksen pysätys
Trendilaskentaraja
Tuloilman lämpötila
Suodatusaika
Puhaltimen tahdistettukäyttö
Talvella ilmanvaihdon viikko-ohjelman käyttö
yms.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

Lämmityksen pysäytys: 24oC taitaa olla tehdasasetus, olkoon, kyllä asuinhuoneiden jakotukilta käännetään venttiili kiinni ennen kuin vrk keskilämpötila kohoaa tuohon.
Lisäyksen pysäytys: -5oC. Oli nollassa, pudotin nyt viikonloppuna tänne. Seurataan, riittääkö kompuran potku.
Tendilaskentaraja: 0oC. Ei ole aivan vielä auennut, että miten tämä eroaa tuosta lisäyksen pysäytyksestä.
Tuloilman lämpötila: Pyritään pitämään yli 17oC. Koska Nibessä on niin edistyksellinen säätö tuohon tuloilmaan, niin tämä kyllä vaihtelee hieman ulkoilman mukaan. -3oC kylmemmällä ulkoilmalla ei ole vielä tullut seurattua.
Suodatusaika: Lisäyksen pysäytyksen yhteydessä 24h.
Puhaltimen tahdistettu käyttö ja ohjelmointi ei käytössä.
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

Tuo trendinlaskenta raja on semmonen säätö jolla nollan kieppeillä yrittää mahdollisimman kauan mennä pelkän kompuran voimin kustannus tehokkaasti. Toimii vain nollasta plussan puolelle. Lisäyksen pysäytys on semmonen jonka voi itse päättää millon ei lisäystä enää saa nibe käyttää. :D
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

Savustaja sanoi:
Tuloilman lämpötila: Pyritään pitämään yli 17oC. Koska Nibessä on niin edistyksellinen säätö tuohon tuloilmaan, niin tämä kyllä vaihtelee hieman ulkoilman mukaan. -3oC kylmemmällä ulkoilmalla ei ole vielä

Mitenkäs tämä on toteutettu - ei kai vain yhtä edistyksellisesti kuin 410P:ssä :cool:
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

Espejot sanoi:
Mitenkäs tämä on toteutettu - ei kai vain yhtä edistyksellisesti kuin 410P:ssä :cool:
Ymmärsit sarkasmin.. Aivan yhtä edistyksellinen tuo säätö lienee, kuin edeltäjässäkin, eli 4 mm kuusioavaimella käydään ruuvailemassa ulkoilman vaihtelun mukaan. Aika jyrkkää lämpökäyrää saisi käyttää, että tuo tuloilman lämpötila pysyisi pakkasilla edes yhtään samoissa, kuin nollakeleillä. :)
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

Mulla on itellä termostaatti tuloilmaa säätämässä ja esilämmitys tuloilmassa maapiirillä hyvin on pelannu. Muutaman asteen sisällä on pysyny.
 

Espejot

Hyperaktiivi
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

nibe79 sanoi:
Mulla on itellä termostaatti tuloilmaa säätämässä ja esilämmitys tuloilmassa maapiirillä hyvin on pelannu. Muutaman asteen sisällä on pysyny.

Minkälainen termostatti?
 

nibe79

välillä tulee innostuttua...
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

Se on ihan kapilaariputkella oleva patteri termostaatti.
 
P

pikkukallio

Vieras
  • Keskustelun aloittaja
  • #9
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

Tuota tuota. Nibe F 470 ohjekirjan sanonnat ovat niin harhaanjohtavia, siis ihmeellisesti suomennettuja, ettei niistä helpolla "tolkkua saa". Esim. kohdassa 4.9.2 puhutaan lisäyksen pysäytyksestä. Kuitenkin minun kokemusten perusteella pitäisi lukea lisäyksen aloitus. Eli "rautalangasta vääntäen", jos lukema pidetään tehtaan arvossa 15, tarkoittaa se sitä, että ulkolämpötilan laskiessa arvoon +15 lisälämmitys kytkeytyy heti päälle pieneksi aikaa kun kompressori käynnistyy. Jos ohjelmoi lukemaksi esim-03 lähtee lisälämmitysvastukset mukaan vasta 3 pakkasasteen kohdalla. Olen tullut oman taloni kohdalla ajatelmaan että säätöarvo +5 astetta on alin lämpötila jolloin "pärjään" ilman lisälämmitystä. Pidän talven ajan tehdassädössä +15 ja kevään tullen siirryn tilannetta seuraten lähemmäksi +5 asteen kesäasetusta . Tosin ajattelen myös näin. Saattaisi onnistua koko vuoden asetteluksi tuo +5 asteta. Tehtaan asetusarvo +15 on varmaankin laitettu niin suureksi että suurempikin talo pysyy lämpimänä ilman häiriöitä. Syksyllä taas siirryn vaiheittain tehdas arvoon +15. Lienenkö oikeassa, mitäpä olette mieltä. Yksi asia joka vielä kaipaa mietiskelyä, vai onko jo joku sen tehnyt. Asentajan käsikirjassa sivulla 51 sanotaan. Käyttötila auto. " Tässä käyttötilassa et voi valita sallittuja toimintoja, koska lämpöpumppu tekee sen automaattisesti". Siis pitääkö valita kohdassa 4.9.2 käsikäyttö, niin varmaankin ennen kuin omat toiveet toteutuu. Minulla on asento "auto" käytössä. Kertokaa kuinka teillä.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

F470 käyttöohje on paikoin aika hankalaa tulkittavaa.

Minun mielestäni tuon lisäyksen pysäytyksen hinaaminen +5 - +15 välillä vuodenajan mukaan on turhaa. Sama se lämmityksen tarve on, oli vuorokauden keskilämpötila +5°C tammikuussa tai heinäkuussa.

Täällä tuo lisäyksen pysäytys säädetty -4°C ja suodatusaika 12h. Tuonne pärjätään ilman vastuksia puulämmityksen avulla.
Tänään tuo pakkanen kiristyi melko nopeasti ja tuo keskilämpötila laski hitaasti verrattuna ulkolämpötilaan, joka oli liki -9°C ennen kuin tuolla 12h suodatusajalla keskilämpötila laski vastusten käynnistykseen. Kyllä kesti käyttöveden lämmitys pelkällä kompuralla, kun samalla lämmitettiin tuloilmaa 21°C.
Auto-tilassa täälläkin mennään. Eipä kai tuota käsiohjausta ole tarkoitettukaan käytettäväksi, kuin jossain häiriötilanteissa.
 
P

pikkukallio

Vieras
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

He he. Niin ne sanoo paikalliset pohjois-suomen asukkaatkin. Turisteille pidetään matkailukeskuksessa poron ohjastuskurssi, tietenkin pientä maksua vasten. Sitten pulkkaan ja narut kouraan. "Petteri punakuono" juosta jolkottaa tutun reitin ympäri ja asiakas on tyytyväinen. Sanovat paikalliset, "sama se on miten naruista kiskoo, saman lenkin poro juoksee, joskus hitaammin, joskus nopeammin". Siis päällä automaattiohjaus, kuten näköjään Niben vaihtoehdoissakin. Automaattiohjauksen päällä ollessa taitaa olla sama miten "naruista kiskomme" lopputulos on sama, talo pysyy lämpimänä tehdasasetusten mukaan. Ainoat paikat joilla jotain omaakin vaikutusta saa aikaan on RN-1:sen käsisäätö ja ilmastointi puhaltimien nopeuden säätö. Yhdyttekö edelliseen. Jatketaan toiminnan seurantaa, nyt on siihen hyvä mahdollisuus. Talvinen säätila vaihtelee sopivasti ja sopivalla kahden vuorokauden jaksolla. Nyt vain muistiinpanoja paperille näyttöruudun lukemista, unohtamatta ulkolämpötilaa.
 

Savustaja

Aktiivinen jäsen
Vs: Yleisohjeet Nibe 470F Säätämiseen

pikkukallio sanoi:
He he. Niin ne sanoo paikalliset pohjois-suomen asukkaatkin. Turisteille pidetään matkailukeskuksessa poron ohjastuskurssi, tietenkin pientä maksua vasten. Sitten pulkkaan ja narut kouraan. "Petteri punakuono" juosta jolkottaa tutun reitin ympäri ja asiakas on tyytyväinen. Sanovat paikalliset, "sama se on miten naruista kiskoo, saman lenkin poro juoksee, joskus hitaammin, joskus nopeammin". Siis päällä automaattiohjaus, kuten näköjään Niben vaihtoehdoissakin. Automaattiohjauksen päällä ollessa taitaa olla sama miten "naruista kiskomme" lopputulos on sama, talo pysyy lämpimänä tehdasasetusten mukaan. Ainoat paikat joilla jotain omaakin vaikutusta saa aikaan on RN-1:sen käsisäätö ja ilmastointi puhaltimien nopeuden säätö. Yhdyttekö edelliseen. Jatketaan toiminnan seurantaa, nyt on siihen hyvä mahdollisuus. Talvinen säätila vaihtelee sopivasti ja sopivalla kahden vuorokauden jaksolla. Nyt vain muistiinpanoja paperille näyttöruudun lukemista, unohtamatta ulkolämpötilaa.

Valikko 4.9.2. Autom. käyttötilan asetukset: Lämmityksen pysäytys, lisäyksen pysäytys ja suodatusaika. Siinä ne asetukset sitten onkin. Käsikäyttötilassa voit kytkeä erikseen vastukset ja lämmityksen, eli ilmeisesti kiertovesipumpun päälle / pois.
Tylsä vehje, jos ei tuossa ole tarpeeksi säädettävää, kannattanee hankkia vaikkapa F1-2015 formulasimulaattori PC:lle. ;)

Edelleenkään en ymmärrä, mitä se trendilaskentaraja käytännössä tarkoittaa, ainakin jos lisäyksen pysäytys on asetettu alemmaksi kuin se. Siinä tapauksessa, että lisäyksen pysäytys on esim. +15o ja trendilaskentaraja +5o, tuolla välillä +5o - +15o se vaikuttanee siihen, miten herkästi vastuksia käytetään.

Ja mitä poroihin tulee, niin on sitä poron vetämässä reessä sen verran istuttu, että tiedän, että hän syö jäkälää juuri silloin kun lystää ja jos pelästyy vaikkapa varista tai oksalta putoavaa lunta, niin sitten mennään niin, että reen laidat paukkuu puihin, eikä siinä ajopelissä ole jarruja! ;D
 
Back