lmfmis
Vakionaama
Öljy + VILP järjestelmän mittaustuloksia.
9000E+500L varaaja kytkentä öljykattilan rinnalle sarjasäätö (4-tie) venttiilin avulla. Systeemin kuvaus on täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.msg128125#msg128125
- patteriverkkoon ja käyttöveteen tuotettua energiaa mitataan kahdella Pollucom - mittarilla
- 9000E kWh mittarina on Hagerin EC320 mittari jossa kätevä "trippimittari"
- 6kW vastuksessa ja öljypolttimessa on käyntituntilaskurit
Lokakuu 2013 asti:
2012-2013 tilastot täältä
2011-2012 tilastot täältä.
2010-2011 tilastot täältä.
Muutosloki
2010
vko 35: Asennus, varaajan eristeiden purkaminen että saa pannuhuoneeseen.
vko 41: Pohjansulatuskaapelin kytkentä vaihdettu ettei ole jatkuvasti pakkasella päällä.
vko 42: Öljykattilan lämpö sähköllä käytettäessä tiputettu 50 asteeseen - lisännyt VILP käyttöveden tuottoa
vko 44: Käyttövedelle laitettu oma sekoitin (Esbe) ja lämpö nostettu takaisin 60 asteeseen
vko 45: Käyttöveden Pollucom sensori vaihdettu taskusta veteen
vko 46: Öljy otettu käyttöön
2011
vko 1: Lisävastus laitettu sulattelemaan kennon alaosaa (75W)
vko 10: Öljyltä pois - talvella 2010-11 kului 860 litraa
vko 29: Käyttövesikytkentä vaihdettu toiseksi ja Esben sekoitin vapautettu muuhun käyttöön.
vko 33: Käyttöveden kesäcoppia parannettu pumpun "manuaalikäytöllä"
vko 34: Alkuperäinen sulatusvastus vedetty kennon ympäri ja vko 1 asennettu lisävastus vapautettu muualle.
vko 36: lämmityskausi alkanut ja sulamisvesille uusi keruukouru asennettu
2012
vko 2: Öljy otettu käyttöön
vko 4: Esbe palautettu palvelukseen tällä kertaa varaajan kv-kierukoiden väliin.
vko 23: Lämmitys pois ja öljyä kului talvella 266 litraa
vko 35: Lämmityskausi alkaa ja myös kiertoveden Pollucom anturi asennettu veteen. Kannustimena iso ero mittausten välillä vesi/anturitasku.
vko 41: Kanavapatteri asennettu tehostamaan VILP käyttöä
vko 45: Patterikierron lähtö vaihdettu varaajan yläyhteeseen, omat mittaukset patteri ja lattiakierroille
vko 47: Vesitakka liitetty järjestelmään
2013
vko 1: VILP takaisinmaksu
vko 14: Öljykausi ohi, öljyä kului 351 litraa
vko 18: Vesitakkakausi ohi: lämpöä sai talteen 1565 kWh
vko 27: Käyttöveden suoralämmitin otettu käyttöön
vko 37: Ulti asennettu takaisin palvelukseen - nyt modattuna
2014
vko 34 Pumppu käyntiin kellaria lämmittämään
9000E+500L varaaja kytkentä öljykattilan rinnalle sarjasäätö (4-tie) venttiilin avulla. Systeemin kuvaus on täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10741.msg128125#msg128125
- patteriverkkoon ja käyttöveteen tuotettua energiaa mitataan kahdella Pollucom - mittarilla
- 9000E kWh mittarina on Hagerin EC320 mittari jossa kätevä "trippimittari"
- 6kW vastuksessa ja öljypolttimessa on käyntituntilaskurit
Lokakuu 2013 asti:
2012-2013 tilastot täältä
2011-2012 tilastot täältä.
2010-2011 tilastot täältä.
Muutosloki
2010
vko 35: Asennus, varaajan eristeiden purkaminen että saa pannuhuoneeseen.
vko 41: Pohjansulatuskaapelin kytkentä vaihdettu ettei ole jatkuvasti pakkasella päällä.
vko 42: Öljykattilan lämpö sähköllä käytettäessä tiputettu 50 asteeseen - lisännyt VILP käyttöveden tuottoa
vko 44: Käyttövedelle laitettu oma sekoitin (Esbe) ja lämpö nostettu takaisin 60 asteeseen
vko 45: Käyttöveden Pollucom sensori vaihdettu taskusta veteen
vko 46: Öljy otettu käyttöön
2011
vko 1: Lisävastus laitettu sulattelemaan kennon alaosaa (75W)
vko 10: Öljyltä pois - talvella 2010-11 kului 860 litraa
vko 29: Käyttövesikytkentä vaihdettu toiseksi ja Esben sekoitin vapautettu muuhun käyttöön.
vko 33: Käyttöveden kesäcoppia parannettu pumpun "manuaalikäytöllä"
vko 34: Alkuperäinen sulatusvastus vedetty kennon ympäri ja vko 1 asennettu lisävastus vapautettu muualle.
vko 36: lämmityskausi alkanut ja sulamisvesille uusi keruukouru asennettu
2012
vko 2: Öljy otettu käyttöön
vko 4: Esbe palautettu palvelukseen tällä kertaa varaajan kv-kierukoiden väliin.
vko 23: Lämmitys pois ja öljyä kului talvella 266 litraa
vko 35: Lämmityskausi alkaa ja myös kiertoveden Pollucom anturi asennettu veteen. Kannustimena iso ero mittausten välillä vesi/anturitasku.
vko 41: Kanavapatteri asennettu tehostamaan VILP käyttöä
vko 45: Patterikierron lähtö vaihdettu varaajan yläyhteeseen, omat mittaukset patteri ja lattiakierroille
vko 47: Vesitakka liitetty järjestelmään
2013
vko 1: VILP takaisinmaksu
vko 14: Öljykausi ohi, öljyä kului 351 litraa
vko 18: Vesitakkakausi ohi: lämpöä sai talteen 1565 kWh
vko 27: Käyttöveden suoralämmitin otettu käyttöön
vko 37: Ulti asennettu takaisin palvelukseen - nyt modattuna
2014
vko 34 Pumppu käyntiin kellaria lämmittämään