Lämmittääkö Nibe täydellä (12kW) teholla käyttövettä? Täällä viilentyneen 180l varaajan lämmitykseen kului 1,5 h. Pyynti 55c ja suihkuttelu loppui, kun suihkusta tippuva vesi oli arviolta 30c. Kuinkahan paljon tuota olisi mahtanut riittää ennen jääkylmää?

Energiaa kului siirtoyhtiön mukaan 2-3 kWh, kun vähentää muun kulutuksen.
 

Karga

Aktiivinen jäsen
Menisikö se sitten 3 kwh / 1,5h = 2 kw ottoteho ja jos se vaikka cop 2,5 tekee kuumaa vettä, niin 5 kw teholla sitä tulee.
 

perti16

Aktiivinen jäsen
Menisikö se sitten 3 kwh / 1,5h = 2 kw ottoteho ja jos se vaikka cop 2,5 tekee kuumaa vettä, niin 5 kw teholla sitä tulee.
Onko tuosta käyttöveden tekemisen COP:sta mitään parempaa infoa? Ja onko sille jokin syy, ettei tuota tehdä isommalla teholla (nopeammin)? Millä tehoalueella saavutetaan optimaalinen COP?

Onko muuten MyUplink ainoa keino saada dataa ulos vai pystyykö esim. Home Assistantilla lukemaan vastaavat tiedot?
 

jmaja

Hyperaktiivi
Ja onko sille jokin syy, ettei tuota tehdä isommalla teholla (nopeammin)? Millä tehoalueella saavutetaan optimaalinen COP?
On. Kierrukka noissa on sen verran alimittainen, että suuremmilla tehoilla menolämpötila nousee aivan turhan paljon yli käyttöveden lämpötilan ja COP heikkenee.

En tunne tarkemmin miten S1255 toimii tuossa, mutta kutakuinkin kaikki sisäisellä varaajalla olevat invertterit tekevät käyttövettä n. 50% kierroksilla. Paljon vettä käyttämällä Boschin saa ajamaan 90% kierroksilla, mutta menolämmön noustessa silloinkin himmaa kierroksia ja lopun tekee minimiteholla.
 

perti16

Aktiivinen jäsen
@jmaja Kiitos, juuri tällaista tietoa kaipasin! :)
Olin suunnitellut joskus tulevaisuudessa nopeuttaa 1500l paljun lämmittämistä tuon sisäisen varaajan avulla ja ajattelin tuon 100% tehon olevan käytössä. Eipä tuo nykyisellä energian hintatasolla silti kannatakaan, mutta 12c/kWh kolmosen copilla kannattaisi ainakin ostopuita vastaan verrattaessa.
 

Lappanen

Vakionaama
Onko kenellekään selvinnyt, miksi S-sarjalainen näyttää kahta eri virtausta lämmönjaolle?

BF1 on virtausanturi (ylempi kuva), mutta mistä tuo toinen virtaus tulee (alempi kuva)?

Screenshot_2024-11-23-16-15-41-12_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222.jpg

Screenshot_2024-11-23-16-16-04-62_97d2da0217864af787b25dc6a3e2f222.jpg
 

fraatti

Hyperaktiivi
Onko kenellekään selvinnyt, miksi S-sarjalainen näyttää kahta eri virtausta lämmönjaolle?

BF1 on virtausanturi (ylempi kuva), mutta mistä tuo toinen virtaus tulee (alempi kuva)?
Kiertovesipumppu on LIN-väylässä. Sieltä voidaan lähettää feedback pumpun toiminnasta. Luulen että tuo on pumpun ilmoittama virtauslukema.

Tuossa esimerkki feedbackistä. Onko kukaan muu katsonut että paljonko noilla kahdella on heittoa toisiinsa nähden? Tuossa sun tapauksessa itse kiertovesipumppu ilmoittaa 1,4l/min(?) suurempaa lukemaa kuin virtausmittari.
1732382344635.png

Tuolla lisää aiheesta.

 